Приветствую уважаемых участников форума!

Прошу совета по апгрейту своего ТН.

У меня установлен канальный кондиционер lenox hp elite, на 14 кВт, 22 фреон. Хочу установить к нему дополнительный гидромодуль для работы в режиме воздух-вода. А именно сделать отводы в фреоновой магестрале и подключить конденсатор (проточный пластинчатый теплообменник.) С ТО вода на тепло аккумулятор, плюс контроллер. Задача - отопление теплый пол с радиаторами, предварительный нагрев гвс перед бойлером. Какие подводные камни? Как правильно подобрать теплообменник? Буду благодарен за совет, возможно кто то посоветует специалиста.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На 14кВт нужен теплообменник от 1,5м2.

 

1,5м2 - tконденсации 40°С переохлаждение 2К теплоноситель 30/35°С

 

для большего COP

 

2,5м2 - tконденсации 38,5°С переохлаждение 2К теплоноситель 30/35°С

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах