#1 |
Старожил форума
|
![]()
Тема на полдня.
Есть ТТ котёл 100кВт, выход трубы Д=300мм. Есть давно установленный снаружи здания дымоход - металлическая труба высотой д=300мм высотой 15м. Внутри чистый, даже без намёка на прогорание. Установлен капитально, с лестницей для обслуживания. Старый котёл выбрасывается на металлолом и будет установлен новый. Понятно, что установщики хотят поставить новый дымоход из нержавейки, который стоит как космический аппарат. Вопрос в том стоит ли менять дымоход. Если бы это в частном доме, то не стоял бы вопрос - надо красиво сделать. А в промзоне - вообще без разницы. Никак не влияет на работу котла (на моё мнение не специалиста). Несколько котлов работают так уже много лет и не видно, чтобы им это мешало в работе. Конденсат? Может и есть немного. Котлы горят круглосуточно. Собственно вопрос: Каким образом в лучшую сторону повлияет (если повлияет) установка нержавеющего дымохода? Спасибо. ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
#2 |
Супер старожил форума
|
![]()
Если старый дымоход в норме, установка нового, развод чистой воды. Для конденсата есть конденсатоотводчики или конденсатосборники. Их можно и самому сделать продлив дымоход немного вниз.
|
![]() |
![]() ![]() |
Этот пользователь сказал Спасибо naupv за это полезное сообщение: | AlexRS4 (14.01.2019) |
|
![]() |
#3 | |
Старожил форума
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
#4 | ||
Супер старожил форума
Регистрация: 28.05.2009
Адрес: Украина
Пол: Мужской
Сообщений: 10,277
Вы сказали Спасибо: 5,543
Поблагодарили 5,932 раз(а) в 3,871 сообщениях
|
![]() Цитата:
![]() Газ и ТТ в одну трубу. Цитата:
![]() |
||
![]() |
![]() ![]() |
Этот пользователь сказал Спасибо SON за это полезное сообщение: | AlexRS4 (14.01.2019) |