Добрый день уважаемые эксперты и формучане.

По территории нашего СТ идут линии электропередач от нашего трансформатора, наши линии по нашим столбам. Им тридцать лет открытый алюминий. Мы собрали денег и закупили СИП кабель для замены. На данный момент появились вопросы, которые застопорили работу.

1. У нас на зарплате есть электрик. Можем ли мы своими силами провести замену этих кабелей? С юридической стороны вопроса. (Физически электрик говорит, что он справится)

2. Надо ли заключать договор с фирмой, делать проект и заказывать у них услугу для замены кабелей?

3. Какие могут быть последствия – в случае если сделать замену проводов своими силами, не заключая договор с фирмой?

4. Заключая договор с фирмой- за что будет нести ответственность фирма? (К примеру если в случае обрыва кого-то убьёт током)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Имхо. Ни чему людей не учат несчастные случаи.

ua.112.ua/suspilstvo/pid-dniprom-elektryk-povys-na-stovpi-pislia-toho-iak-ioho-vdarylo-strumom-496198.html

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

наши линии по нашим столбам.

Очевидно же.

 

К примеру если в случае обрыва кого-то убьёт током)

Что отвечать будете Вы.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Имхо. Ни чему людей не учат несчастные случаи.

ua.112.ua/suspilstvo/pid-dniprom-elektryk-povys-na-stovpi-pislia-toho-iak-ioho-vdarylo-strumom-496198.html

Хотелось бы в разрезе моего вопроса понять ваше скромне мнение. С электропроводами должны работать кто- если не электрики? Электрики прошли обучение имеют допуск и если нарушили тех. безопастность они и страдают в первую очередь.

Мне же надо получить немного советов и информации что бы мы могли принять более взвешенное (законное) решение которое было бы СТ по карману.

 

Добавлено через 2 минуты

Очевидно же.

 

 

Что отвечать будете Вы.

 

 

Нет разницы кто выполнял работы- ответсвенность за ЧП на СТ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если хотите законно секономить, то спокойно делайте силами своего електрика при следующих условиях:

1) електрик имеет соответствующий допуск и прошел курси по ТБ;

2) електрик в штате и на белой зарплате;

3) есть решение правления о такой работе силами електрика;

4) електрик будет виполнять работу согласно проекта (лучше заказать у специалиста) и правил (как пример, работать с вишки, а не стремянки);

5) будут соблюдени все требования ПУЕ и ДБН.

Как альтернатива, заключить полновесний договор с лицензированной фирмой и ето уже будут их проблеми. Но деньги будут ваши и больше. :D

 

Добавлено через 6 минут

Нет разницы кто выполнял работы- ответсвенность за ЧП на СТ?

 

Лицензированная фирма по договору дает гарантию на виполненние работи.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Работа на высоте, повышенной опасности. Вы шо думаете электрик хоть и с допуском сам себе выпишет наряд-допуск, и сам единолично будет это делать? Сам пью - сам гуляю...
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Работа на высоте, повышенной опасности. Вы шо думаете электрик хоть и с допуском сам себе выпишет наряд-допуск, и сам единолично будет это делать? Сам пью - сам гуляю...

 

Не надо утрировать. СИП может бить 75 или 90 и без вишки и помощников его не натянуть. Просто електрик будет ответственним исполнителем, а остальние - на подхвате.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нет разницы кто выполнял работы- ответсвенность за ЧП на СТ?

В ПТЕЕС есть пункты 1.2 и 6.6, согласно которым должностному лицу обеспечивающему руководство хозяйственной деятельностью потребителя вменяется ответственность.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В ПТЕЕС есть пункты 1.2 и 6.6, согласно которым должностному лицу обеспечивающему руководство хозяйственной деятельностью потребителя вменяется ответственность.

 

А если договор с фирмой, в котором прописана их полная ответственность на время виполнения работ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не надо утрировать. СИП может бить 75 или 90 и без вишки и помощников его не натянуть. Просто електрик будет ответственним исполнителем, а остальние - на подхвате.

Всё правильно, речь что подключение будет делать один электрик, но у него на подхвате 3-4 человека- размотать бабину кабеля с прицепа, потянуть подать принести. Мы обесточим линию.

 

Добавлено через 5 минут

В ПТЕЕС есть пункты 1.2 и 6.6, согласно которым должностному лицу обеспечивающему руководство хозяйственной деятельностью потребителя вменяется ответственность.

Спасибо за ссылки на закон

 

Добавлено через 2 минуты

Есть ли нормативыные акты или закон объязывающий использовать только организацию, а не штатного электрика (электриков)?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Есть ли нормативыные акты или закон объязывающий использовать только организацию, а не штатного электрика (электриков)?

 

Можно использовать любого с корочкой: ФОП, ПАТ и прочая. Ви СТ: если не будет ЧП, никто не будет вас проверять.

Монтируйте линию, как бельевую веревку, а опосля подключайте к ТП - поражение током невозможно.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Есть ли нормативыные акты или закон объязывающий использовать только организацию, а не штатного электрика (электриков)?

Вы можете задействовать в работах любой квалифицированный электротехнический персонал.

 

поражение током невозможно.

Нет ничего невозможного.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Просто интересно, как обычный электрик без проекта сможет правильно рассчитать и проверить нужное сечение СИП, габариты и стрелы провисаний, нагрузки, натяжения и т.д.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Просто интересно, как обычный электрик без проекта сможет правильно рассчитать и проверить нужное сечение СИП, габариты и стрелы провисаний, нагрузки, натяжения и т.д.

 

А какая проблема заказать проект?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

на СИП полно типовых проэктов, и большинство, именно по замене голого провода на СИП. Там уже всё прщитано и разжовано. А проводки в домах тоже надо нанимать спец фирму? Линии внутри СТ, балансово на самом СТ. Электрик есть в штате. Пущай делает. Если правильно сделать СИП, со всей крепёжной и соеденительной арматурой, то проблем с ним не будет.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

на СИП полно типовых проэктов, и большинство, именно по замене голого провода на СИП. Там уже всё прщитано и разжовано.

 

Чьи проекти? Если пупкиних, то только для общего понимания: сколько людей, столько и мнений. Наш форум по части електрики тому подтверждение (см. текущую дискуссию). Если уж смотреть, то только скани проектов, разработанних и/или утрержденних РЕСами. И то чисто теоретически, так как поставщики услуг не признают стандартних схем. Как пример, по стояку многоквартирного дома жильци хотят сделать однотипную опцию: всех заставят заплатить за одинаковие ТУ и проекти. Кроме етого, возможно в перспективе члени СТ захотят перейти на прямие договора, передать сети на баланс обленерго или войти в состав населенного пункта: только полноценний индивидуальний проект и строгое его соблюдение спасет от викручивания рук со сторони РЕС.

 

Добавлено через 2 минуты

А проводки в домах тоже надо нанимать спец фирму?

 

Факультативно.

 

Добавлено через 2 минуты

Линии внутри СТ, балансово на самом СТ. Электрик есть в штате. Пущай делает. Если правильно сделать СИП, со всей крепёжной и соеденительной арматурой, то проблем с ним не будет.

 

Так о том и речь ведем: проект от лицензированного исполнителя, работа от електрика с допуском и вуаля. :D

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Факультативно.
Представьте большой завод, с километрами кабелных сетей, и немалым количеством электриков в штате, и они тоже буду нанимать посторонних электриков для прокладки кабелей?

Также и с типовыми проэктами, они ля ого и тыповые, расчитаны для тех же ресов, что бы всё было унифицыровно. Опоры, арматура, теже подстанции , изготавливают согласно типового проэкта.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Представьте большой завод, с километрами кабелных сетей, и немалым количеством электриков в штате, и они тоже буду нанимать посторонних электриков для прокладки кабелей?

Также и с типовыми проэктами, они ля ого и тыповые, расчитаны для тех же ресов, что бы всё было унифицыровно. Опоры, арматура, теже подстанции , изготавливают согласно типового проэкта.

 

Слово "факультативно" (по желанию) касалось необходимости привлечения спецфирми для разводки внутридомовой (частний дом) електросети.

 

По поводу завода: обслуживание електросетей и их монтаж/пусконаладка - разние вещи. Не всякому дано.

 

По поводу типового проекта. Ето как техкарта у гипсокартонщика. Но по нему вам РЕС ничего делать не будет. Нужна адаптация к конкретному обьекту. И на титуле должни бить реквизити вашего обьекта. Официальний документ.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Представьте большой завод, с километрами кабелных сетей, и немалым количеством электриков в штате, и они тоже буду нанимать посторонних электриков для прокладки кабелей?

Также и с типовыми проэктами, они ля ого и тыповые, расчитаны для тех же ресов, что бы всё было унифицыровно. Опоры, арматура, теже подстанции , изготавливают согласно типового проэкта.

 

Если посчитает нужным руководство завода могут нанимать. И в силу того что на заводе могут работать узкоспециализированные електрики, часто нанимают сторонних людей на монтаж чего либо.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По поводу типового проекта. Ето как техкарта у гипсокартонщика. Но по нему вам РЕС ничего делать не будет. Нужна адаптация к конкретному обьекту. И на титуле должни бить реквизити вашего обьекта. Официальний документ.

Во времена СССР множество электроустановок делалось по типовым проектам.

Впрочем, сегодняшнее СТ на типовый объект не похоже совсем, imho. По-этому солидарен с Вашим мнением.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Во времена СССР множество электроустановок делалось по типовым проектам.Ґ.

 

Електроустановкой может бить ТП. А сеть СТ - никак.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день, нашёл "Проект повторного застосування" sicame.ua/projects нам надо найти такий проект?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день, нашёл "Проект повторного застосування" нам надо найти такий проект?

 

Я би на Вашем месте заказал проект у специалиста. Замучаетечь уточнять детали и все равно допустите ошибки.