Можно ли поставить простенок из газобетона 20 см шириной, марки D300 на плиту пустотную с чистым пролетом 240 см?

Расположение стены вдоль плиты.

С одной стороны будет перевязка с несущей стеной.

Плиты резанные, 6 метровые.

Может под стену положить уголок или арматуру залить?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а как у шестиметровой плиты может быть пролет 2400 мм?

высота стены?

схемку нарисуйте в paint или от руки и сфоткайте.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Порезали по 3 метра и по 30 см запустили на несущие стены.Конечно можно.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Порезали по 3 метра и по 30 см запустили на несущие стены.Конечно можно.

 

Вася, понимаю... "ломаешь подкидную доску и уходишь из большого спорта" ... НО не так жеж цинично!:)

Порезанные ПК пополам в принципе не всегда и везде можно. :unknown:

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вася, понимаю... "ломаешь подкидную доску и уходишь из большого спорта" ... НО не так жеж цинично!:)

Порезанные ПК пополам в принципе не всегда и везде можно. :unknown:

 

если понимать "резанные плиты" как плиты ПБ, полученные разрезанием залитой бетонной дорожки с натянутыми канатами, но ее вроде можно резать в любом месте. А вот плиты ПК нельзя (ну по крайней мере мне неизвестны такие серии плит)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Т.е. те, которые изготавливают без предварительного натяжения арматуры.

Вот теперь полный ответ :)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...