Попробуем с док. ГБ и кер-бл. может здесь прояснится.

Классно!

У аэрока документ исследовательского института, а у вас листик ворд, такой же документ есть?

При том что там газоблок д400, толщиной 300 И 375

Также неправильно сравнивать лямбда сухого (вашего) и лямбда «стандартного»(газоблока)

 

Однако я не спорю, что ваш керамоблок заполенный мининеральной ватой лучше чем одинарный газоблок д400.

А мостики холода на пустошовке считаете?

Ваше термосопротивление которое указано, это же с теплой штукатуркой толщиной 30мм?

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Попробуем с док. ГБ и кер-бл. может здесь прояснится.

 

Не корректно сравнивать Аэрок д400 и Хелуз 2 в 1

Давай сравним Д300 и Хелуз 2 в 1.

И в равных условиях эксплуатации, а не в сухом состоянии Хелуз и Аэрок в условиях эксплуатации.

 

Опять попытка передергивания ситуации в сравнении.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Классно!

У аэрока документ исследовательского института, а у вас листик ворд, такой же документ есть?

При том что там газоблок д400, толщиной 300 И 375

Также неправильно сравнивать лямбда сухого (вашего) и лямбда «стандартного»(газоблока)

 

Однако я не спорю, что ваш керамоблок заполенный мининеральной ватой лучше чем одинарный газоблок д400.

А мостики холода на пустошовке считаете?

Ваше термосопротивление которое указано, это же с теплой штукатуркой толщиной 30мм?

 

Сколько не объясняй,что мертвому припарка. В тех-пар. там две колонки в сухом и прак-влажности. и др.

1.Все материалы не зависимо от производителя тестируются и по док.пишут с отделкой (в практичной влажности)

2.Мостиков холода нет,кладка на теплом клею(шов=1мм.)

3.Кер-бл. не ватой заполнен,а вспученные полистир.шарики теплее ваты(c R=0,033),..хотя,пустотные теплее ГБ. (кому интересно на эл-ящик,много листов док.)

 

Учите матчасть специалисты,вы наверное кроме Гб то ничего больше не знаете,да и в цифрах и терминах ничего не знаете.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сколько не объясняй,что мертвому припарка. В тех-пар. там две колонки в сухом и прак-влажности. и др.

1.Все материалы не зависимо от производителя тестируются и по док.пишут с отделкой (в практичной влажности)

2.Мостиков холода нет,кладка на теплом клею(шов=1мм.)

3.Кер-бл. не ватой заполнен,а вспученные полистир.шарики теплее ваты(c R=0,033),..хотя,пустотные теплее ГБ. (кому интересно на эл-ящик,много листов док.)

 

Учите матчасть специалисты,вы наверное кроме Гб то ничего больше не знаете,да и в цифрах и терминах ничего не знаете.

 

Я говорил про вертикальные мосты холода.

Тоесть таки это со штукатуркой теплой такое теплосопротивление, значит слово «однослойное» притянуто за уши.

Штукатурка по вашим блокам идет с прибиванием сетки штукатурной, чем вы ее прибиваете?

 

И я не в школе, дабы матчасть учить, тем более к вашей матчасти я не имею отношения, и задаю скептические вопросы, на которые имею полное право, так как вы являетесь продавцом, продающим свой продукт.

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот интересно, в продавцы теплой керамики спецотбор по хамовитости делают? Или тренинги такие? Даже попытки адекватно разъяснить нету. Все дураки вокруг, только они Дартаньяны. Змінено користувачем yurriy
  • Лайк 5
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1.Все материалы не зависимо от производителя тестируются и по док.пишут с отделкой (в практичной влажности)

Друзья, :). Не ломайте ноги об открытые двери...

Для тёплой керамики параметры указаны для СТЕНЫ С ДВУХСТОРОННЕЙ ОТДЕЛКОЙ УТЕПЛЯЮЩЕЙ ШТУКАТУРКОЙ по 4см с каждой стороны! Это указано мелким шрифтом под табличкой!

Этой хохмочке уже лет и лет! :)

 

То же самое касается прочности... она указана для глины блока, а с учётом пустотности там прочность на уровне С2,0

  • Лайк 6
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Штукатурка по вашим блокам идет с прибиванием сетки штукатурной, чем вы ее прибиваете?

Цементные штукатурки по керамике делаются только через цементный набрызг.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Цементные штукатурки по керамике делаются только через цементный набрызг.

 

цементный набрызг по керамике используется но по нормам недопускатся, только набивание штукатурной сетки, из-за гладкости поврхности

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы, заблуждаетесь.

А если подумать над механикой работы сетки в теле штукатурки, то станет понятно, что она никак не влияет на адгезию штукатурки к основанию.

И это, ссылку на нормы можно? )

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот интересно, в продавцы теплой керамики спецотбор по хамовитости делают? Или тренинги такие?
Это секта. Надо просто верить.
  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы, заблуждаетесь.

А если подумать над механикой работы сетки в теле штукатурки, то станет понятно, что она никак не влияет на адгезию штукатурки к основанию.

И это, ссылку на нормы можно? )

 

Нельзя, так как эту информацию почерпнул из обзора Терехова по теплой керамике, когда выбирал себе из чего строить.

Могу написать ему - чтоб уточнил.

Или можете глянуть сами ролик :)

Сложность еще и в том, что теплая штукатурка смещает точку росы на край блока и штукатурки.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нельзя, так как эту информацию почерпнул из обзора Терехова по теплой керамике...

 

Панятна :pozor:

 

Вы, когда цитируете какие-то слухи, без ссылок на НТД, то не утверждайте, пожалуйста, что это НОРМЫ :). В соседней ветке у Вас такая же точно ситуация - называете нормами чье то утверждение о гидроизоляции бетоном.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На выбор можно взять дерево, кирпичи, пеноблок или каркасно — панельные конструкции. Можно сделать что нибудь не такое простое, но придется советоваться со знающими это дело хорошо людьми
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 1 рік потому...
В 19.04.2020 в 22:20, Юльчик сказал:

Добрый вечер, коллеги.

 

Пока готовимся к носу дома, изучаем вопрос из чего стоить дом и как и чем его утеплять, чтобы получился тёплый энергоэффективный дом с минимальными потерями Тепла ..

 

Дом буде стоять на плитном фундаменте

Фасад будет с облицовочного кирпича, не оштукатуренный. Экономить на стенах задачи нет...

Если нет цели экономить сделайте из полнотелого керамического кирпича.

В случае 1 этажа в 1 кирпич.

В случае 2 этажей первый в полтора кирпича второй в кирпич.

Утеплите это все либо 15см ППС или 15 минваты. 

Уделите внимание утеплению цоколя.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах