Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

SOS -Пишем сюда если поломался котел -SOS

FLASH

Рекомендовані повідомлення

Ydgeen поджиг не работает.

Это я понял. Какие меры принять. Вчера все работало. Ночью упало давление. Подпитал. При включении начался какой то скрежет, шум в котле! загорелась лампочка и все, поджиг не включается!!!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

при включении по звуку слышно, что проходит все циклы.

Турбированный или дымоходник?

Турбина стартует?

 

Это я понял. Какие меры принять. Вчера все работало. Ночью упало давление. Подпитал. При включении начался какой то скрежет, шум в котле! загорелась лампочка и все, поджиг не включается!!!

Начать с датчика перегрева, если он с кнопочкой, то нажать.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Турбированный или дымоходник?

Турбина стартует?

 

 

Начать с датчика перегрева, если он с кнопочкой, то нажать.

Обычный дымоход. По звукам слышно, что весь цикл запускается. На поджиге остановка!

Датчик перегрева это №11?

723552338_.thumb.jpg.6c21359316f47346b1b6051faf68602e.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По звукам слышно, что весь цикл запускается.

Не факт. :)

Прозванивайте датчик давления и перегрева. Можно глянуть электрод поджига, мож где фарфор на корпус лупит.

Сама схема поджига выходит из строя крайне редко.

Малюнок не открывается.

По этой мурзилке поз. №4 (стр.11, 12) Аварийный датчик температуры.

teplocentr.com.ua/userfiles/file/%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D1%83%20Combitek%20C%2024%20E%2C%20F%2024%20E.pdf

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не факт. :)

Прозванивайте датчик давления и перегрева. Можно глянуть электрод поджига, мож где фарфор на корпус лупит.

Сама схема поджига выходит из строя крайне редко.

Обычный дымоход. По звукам слышно, что весь цикл запускается. На поджиге остановка!

Датчик перегрева это №11?

926398244_.thumb.jpg.860c41ccfce0580172a0442979115d2e.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Поз.№ 4

..............

И последний вопрос. Датчик не мог нагреться, т.к. котел не был включен, система была холодной и запуск не произошел.:unknown:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И последний вопрос. Датчик не мог нагреться, т.к. котел не был включен, система была холодной и запуск не произошел.:unknown:

Аварийный датчик размыкается при Т 90-95 гр. В основном ставят самовосстанавливающиеся после остывания, но есть и с кнопкой, т.е. привести в рабочее состоние можно тока нажав пимпочку.

Ежли падало давление, возможно в котле был чуть воздух. В этом случае закипание воды в теплообменнике происходит очень быстро и вызывает сработку датчика.

Ну и смотреть датчик давления. Крутнуть вал насоса тож не помешает, мож после ночного простоя чуть залип.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Аварийный датчик размыкается при Т 90-95 гр. В основном ставят самовосстанавливающиеся после остывания, но есть и с кнопкой, т.е. привести в рабочее состоние можно тока нажав пимпочку.

Ежли падало давление, возможно в котле был чуть воздух. В этом случае закипание воды в теплообменнике происходит очень быстро и вызывает сработку датчика.

Ну и смотреть датчик давления. Крутнуть вал насоса тож не помешает, мож после ночного простоя чуть залип.

Спасибо!

871733885_.jpg.f0ccc9305f3161dd01b621bab906120c.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Аварийный датчик размыкается при Т 90-95 гр. В основном ставят самовосстанавливающиеся после остывания, но есть и с кнопкой, т.е. привести в рабочее состоние можно тока нажав пимпочку.

Ежли падало давление, возможно в котле был чуть воздух. В этом случае закипание воды в теплообменнике происходит очень быстро и вызывает сработку датчика.

Ну и смотреть датчик давления. Крутнуть вал насоса тож не помешает, мож после ночного простоя чуть залип.

 

Пимпочку нажал, котел запустился на отопление но сработал сбросной клапан. Полился кипяток. Выключился. Включил повторно, открыл горячую воду работает нормально. Закрыл горячую воду, котел переключился на отопление и опять сработал сбросной клапан, полился кипяток. Что теперь? Может теплообменник засорился? Вал насоса не крутил- не увидел доступа!

Жду советов, спасибо!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сучасний користувач здатний обійти численні захисти від дурака, що передбачив виробник, і остаточно добити техніку чи навіть покалічи ти себе та оточуюих.

Навіщо пробувати ремонтувати те, у роботі чого не маєте поняття?

 

Для цього є спеціально навчені люди. Зверніться до сервісників. Кожна наступна ваша спроба просто здорощить вартість ремонту.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вал насоса под заглушкой типа винт большой

 

Спасибо, поищу завтра!

 

Добавлено через 11 минут

Сучасний користувач здатний обійти численні захисти від дурака, що передбачив виробник, і остаточно добити техніку чи навіть покалічи ти себе та оточуюих.

Навіщо пробувати ремонтувати те, у роботі чого не маєте поняття?

 

Для цього є спеціально навчені люди. Зверніться до сервісників. Кожна наступна ваша спроба просто здорощить вартість ремонту.

 

Ценю Вашу критику, но до этого у котла были небольшие поломки (замена деталей, прочистка, подкачка и пр.) с которыми справлялся самостоятельно или при помощи специалистов на этом форуме! К сожалению нормальных специалистов не встречал. Пару раз вызывал таких "специалистов", так они пылесосом продули , теплообменник промыли бабки содрали и ушли, а через неделю проблема повторилась! Котлу, кстати, уже 17 лет.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Пимпочку нажал, котел запустился на отопление но сработал сбросной клапан. Полился кипяток. Выключился. Включил повторно, открыл горячую воду работает нормально. Закрыл горячую воду, котел переключился на отопление и опять сработал сбросной клапан, полился кипяток. Что теперь? Может теплообменник засорился?

Если котел с битермическим теплообменником, то очень похоже на стоячий (подклинивший, сгоревший) насос. Также возможен дохлый конденсатор.

В битермиках насос в режиме ГВС (горячая вода) отключается.

Если в котле два теплообменника, то смотреть привод 3-х ходового клапана.

Полное название котла?

Вал насоса не крутил- не увидел доступа!

Вал насоса под блестящей пробкой. Прежде чем откручивать пробку подсуньте туда тряпку побольше. С учетом возраста насоса втулки там подношенные, водичка бежать будет, но пугаться не надо. :)

Насос до этого не грохотал?

Змінено користувачем SON
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если котел с битермическим теплообменником, то очень похоже на стоячий (подклинивший, сгоревший) насос. Также возможен дохлый конденсатор.

В битермиках насос в режиме ГВС (горячая вода) отключается.

Если в котле два теплообменника, то смотреть привод 3-х ходового клапана.

Полное название котла?

 

Вал насоса под блестящей пробкой. Прежде чем откручивать пробку подсуньте туда тряпку побольше. С учетом возраста насоса втулки там подношенные, водичка бежать будет, но пугаться не надо. :)

Насос до этого не грохотал?

Котел Saunier Duval Combitek C 24 E. Носос не грохотал. Перед датчиком протока в трубочке сетчатого фильтра обнаружил кусочки (стекляшки) наполнителя из фильтра, который стоит перед входом воды в котел.

 

Добавлено через 1 час 3 минуты

Если котел с битермическим теплообменником, то очень похоже на стоячий (подклинивший, сгоревший) насос. Также возможен дохлый конденсатор.

В битермиках насос в режиме ГВС (горячая вода) отключается.

Если в котле два теплообменника, то смотреть привод 3-х ходового клапана.

Полное название котла?

 

Вал насоса под блестящей пробкой. Прежде чем откручивать пробку подсуньте туда тряпку побольше. С учетом возраста насоса втулки там подношенные, водичка бежать будет, но пугаться не надо. :)

Насос до этого не грохотал?

Котел Saunier Duval Combitek C 24 E. Носос не грохотал.

Змінено користувачем Ydgeen
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Перед датчиком протока в трубочке сетчатого фильтра обнаружил кусочки (стекляшки) наполнителя из фильтра, который стоит перед входом воды в котел.

На скорость не влияет. :)

Шо сказал привод 3-х ходового?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На скорость не влияет. :)

Шо сказал привод 3-х ходового?

 

Все почистил, продул, подсоединил. Теперь при включении включается розжиг, трещит, трещит без остановки и вырубается все полностью, начинает гореть лампочка. Может не срабатывает электрод пламени? Какие действия. Извиняюсь за навязчивость!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Котел Wiessman Vitopend 100 (WH1B) - работает отопление, но как только включаешь горячую воду, отопление отключается.

Куда копать, где искать поломку?

 

P.S. На какой котел заменить? есть Висманы хорошие на 24 кВт, чтобы проект не менять?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Теперь при включении включается розжиг, трещит, трещит без остановки и вырубается все полностью, начинает гореть лампочка.

Где-то чуть сдернули провод идущий на электрод с клеммы трансформатора розжига. Внимательно и спокойно проверьте все ли на месте.

Какие действия.

1. Проверить крутится ли насос.

2. Озвучить кол-во теплообменников либо хорошее фото внутренностей.

3. Проверить жужжит ли привод 3-х ходового клапана при переходе с горячей воды на отопление и обратно.

4. Чтоб было больше времени на манипуляции, прижать газовым краником пламя, чтоб сразу не закипал.

 

Добавлено через 2 минуты

Котел Wiessman Vitopend 100 (WH1B) - работает отопление, но как только включаешь горячую воду, отопление отключается.

Куда копать, где искать поломку?

Оставить лопату в покое. :)

Все настенные двухконтурные котлы отрубаются на отопление при приготовлении горячей воды.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Оставить лопату в покое. :)

Все настенные двухконтурные котлы отрубаются на отопление при приготовлении горячей воды.

 

Но отопление не включается автоматически снова при отключении горячей воды.

Выключаешь отопление, включаешь снова и опять все работает. и так каждый раз.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Где-то чуть сдернули провод идущий на электрод с клеммы трансформатора розжига. Внимательно и спокойно проверьте все ли на месте.

 

1. Проверить крутится ли насос.

2. Озвучить кол-во теплообменников либо хорошее фото внутренностей.

3. Проверить жужжит ли привод 3-х ходового клапана при переходе с горячей воды на отопление и обратно.

4. Чтоб было больше времени на манипуляции, прижать газовым краником пламя, чтоб сразу не закипал.

 

Огромное спасибо за помощь и уделённое время! Завтра сутра буду пробовать эти варианты и пришлю фото!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Но отопление не включается автоматически снова при отключении горячей воды.

Сразу после ГВС на отопление может не перейти, а тока через минут 10.

Если этого не происходит то действительно баг.

Такое лучше смотреть по месту. Скорее всего виновник датчик температуры на ГВС.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Такое лучше смотреть по месту. Скорее всего виновник датчик температуры на ГВС.

 

А может быть проблема в 3-х ходовом клапане? Или не те симптомы?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А может быть проблема в 3-х ходовом клапане? Или не те симптомы?

Не. По 3-х ходовому было б совсем другое поведение.

В стареньких Протермах при подгулявшем датчике ГВС отопление тож не включается, насос крутит - горелка не зажигается, в ошибку или аварию не уходит. При этом горячую воду дает без проблем.

По Висману пока такое не попадалось. :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...