Летом делали пол в подвали. Сначала сняли старую стяжку. подкопали на штык песок,выровняли,утромбовали. Положили рубероид для гидроизоляции(толщина норм) , стерадур 5 см,сверху сетка металическая (такая как на забор-серьезная), сверху залили раствором (раствор по словам строителя 5 см). Все было хорошо,потом смотрим появилась паутинка. Посредине такой треугольник и как то начал плясать,потом дальше треугольники и гуляют. Строитель сам не знает что случилось. Все говорит делал правильно и нам не первым так делал. Стерадур ложили чтоб было тепло. Что делать нам дальше? Была идея раздолбать там где гуляет -перезалить снова. а сверху все самовыравнивающей. Размер подвала 6 на 7 метров. Мы там со временем хотели комнатку сделать -гипсиокартоном отделить. Места много-и подвал получился сухой.еще снаружи и гидроизолировали заново утеплили.Что скажите, Мужчины-мастера?Всем спасибо заранее за ответы
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

5 см раствора по грунту -курам на смех,сетка по утеплителю-деньги на ветер,она должна находится внутри слоя бетона.Поливать этот мусор самоналивайкой глупо и бессмысленно.Надо делать нормальную бетонную армированную стяжку,слоем 8-10 см.Если есть запас по высоте,то можно поверху существующей "стяжки".,если нет запаса,то выкидывайте её нафиг.

Но для начала смените строителя!

  • Лайк 5
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В общем мастерок все правильно сказал. 5 см по грунту, без армирования это ни о чем. Даже по эконом варианту, если лить на хорошо утрамбованный песок, без стиродура, то минимум 8 см, и то не факт что не потрещит.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Запаса высоты нет. Сверху никак не получится. Так а стеродур не оставлять ?В нем вообще смысл есть ? И если все снимать, то 8 см минимум стяжки, а сетка между этими 8 см? т/е/ 4 см стяжки ,сетка 4 см стяжки. ТАК?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Стиродур оставлять,смысл в нём есть,убрать только стяжку.Сетка должна быть внутри слоя,но это не две стяжки по 4 см,а однослойный монолит.

Какая у Вас именно сетка?Выложите фото.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Стиродур оставлять,смысл в нём есть,убрать только стяжку.Сетка должна быть внутри слоя,но это не две стяжки по 4 см,а однослойный монолит.

Какая у Вас именно сетка?Выложите фото.

 

1442305390_.thumb.jpg.5f990fdff447ac76073bf6922cf43df2.jpg

 

 

 

874003401_1.thumb.jpg.fe02030caad351e7138c6dc11bd3d0d2.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Запаса высоты нет. Сверху никак не получится. Так а стеродур не оставлять ?В нем вообще смысл есть ? И если все снимать, то 8 см минимум стяжки, а сетка между этими 8 см? т/е/ 4 см стяжки ,сетка 4 см стяжки. ТАК?

 

Залили первый слой, кинули сетку и сразу второй. И очень желательно провибрировать. Тогда слои хорошо перемешаются

IMG_20200416_131226.thumb.jpg.14a30f25febd18b455aa3be1c3aa2ad3.jpg

  • Лайк 2