Друзья мои,понимаю,что проблема не нова, но уже голову сломал, помогите, кто чем может:(

Дом частный, 110 квадратов. 12 лет назад поменял отопление, двухтрубная с нижней подводкой,

и поставил турбированный котёл. Стоял Виссман, сотка. Через четыре года в систему врезали тёплые полы в ванной, 8 кв.м. и тамбуре 5.5 кв.м. И все пару лет было хорошо. Потом потекли полы в ванной, оказался дефект в трубе металлопластиковой, пришлось отключить. Крайние батареи (6 и 7) в длинной ветке грелись хуже, но все было не критично. В прошлом году поменял котёл на Протерм Пантеру, 24 киловатта, так как в перспективе планируется второй этаж и должно было мощности хватить.

Но в этом году просто беда. Пол не греет, батареи холодные теперь не только в большой ветке, но и в малой. Не могу понять почему. Запускал батареи с крайних путём перекрытия всех батарей в ветке, по мере открытия следующих крайнии тухли. В малой ветке обе батареи холодные, хотя совсем рядом от котла.

Котел регулировал мощность от 11 кВт до 24кВт, как мертвому припарка. Цикличность работы - 1 минута 10 секунд работает, воду нагревает до 91 градуса, две минуты простоя - и по новой. Дома не выше 15 градусов, а морозов то ещё и не было. Система промывалась, кранами игрался, фильтр смотрел... Просто наваждение какое-то. Что делать? Не дайте замерзнуть:unknown:

Схема:

8334212D-9ED4-4809-88F4-79AC104C51E0.thumb.jpeg.ed52f05496c08223dde6a8d21b6c368a.jpeg

AC70CC9E-8111-4EE3-969B-D95ACC1FCC29.thumb.jpeg.e84a6af23790d0b3d47d706bfe58dc1b.jpeg

AC0033CA-30C0-467F-8CE0-5283A1E6D31E.thumb.jpeg.8a16297154efe4367cc30bff1d32f7b8.jpeg

41F25E63-29FD-4AFB-9442-4E01015ACEB8.thumb.jpeg.630a2bd4bc4928fd1ffd4f829c5cba74.jpeg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Для начала отключите котел. Снимите переднюю панель. На насосе котла есть в центре винт под плоскую отвертку. Широкой отверткой открутите винт. Более малой проверните вал насоса туда-сюда. Закрутите пробку.

Попробуйте включить. Но это если перед этим точно разбирали фильтр и чистили. Потом будем что-то другое думать, если не поможет. И правый краник под радиатором не крутите поставьте риску вертикально.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Что делать?

1. Проверить конденсатор на насосе.

2. Снять насос (голову), включить в розетку отдельным шнурком на столе. Если крыльчатку легко остановить рукой, либо крутится тока с толкача - замена насоса.

3. Забит теплообменник, либо проблемы с трехходовым клапаном или приводом.

4. В разе ППР трубы расслоение внутри. Маловероятно, но возможно.

5. Ну и фильтр. :)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Насос горячий, при включении чувтвсвуется слегка ощутимая вибрация да и пять батарей в большом контуре тёплые. Первая и полотенцесушитель не притронишься. Фильтр, как слеза... На крайних батареях вместо Маевского стоят обыкновенные краны. Слил - горячие. Десять минут - холодные. Может дело в настройках котла?

98405A5B-0B05-41A6-8504-57E15267F221.thumb.jpeg.c7e5623b0491c635ee002c7ced501ceb.jpeg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. Проверить конденсатор на насосе.

2. Снять насос (голову), включить в розетку отдельным шнурком на столе. Если крыльчатку легко остановить рукой, либо крутится тока с толкача - замена насоса.

3. Забит теплообменник, либо проблемы с трехходовым клапаном или приводом.

4. В разе ППР трубы расслоение внутри. Маловероятно, но возможно.

5. Ну и фильтр. :)

 

1. Простите дилетанта, конденсатор как проверить?

2. Понимаю, что в жизни все бывает, но котлу год...

3. Трубы ППР, и как проверить расслоение? Я так понимаю, что только эмпирическим путём

4. Фильтр чист

 

Добавлено через 5 минут

Труба обратки возле котла сильно горячая, когда подача доходит до 80-90?

Нет, чуть теплая

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. Простите дилетанта, конденсатор как проверить?

Китайским мультиметром, либо подкинуть заведомо исправный.

2. Понимаю, что в жизни все бывает, но котлу год...

Налицо хреновая (недостаточная) циркуляция. Нужно искать причину.

3. Трубы ППР, и как проверить расслоение? Я так понимаю, что только эмпирическим путём

Тока хирургическим путем. :D

P1050114.thumb.JPG.a82fa3b5cc52abdef3b56ac84d57b573.JPG

4. Фильтр чист

Знач один виновник уже отпал. :)

Снимите привод трехходового клапана. При переходе котла с ГВС на отопление и наоборот пятка внутри привода должна перемещаться.

Понажимайте сам шток на клапане, должен ходить легко и четко чувствоваться крайние положения.

 

Как ведет себя котел на горячую воду?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На горячую без проблем. Легко переключается и заданную температуру, 44 С, даёт без проблем

 

Добавлено через 2 минуты

Насос попробуйте провернуть, или до вечера гадать будем.

 

Вал насоса проворачивается легко

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На горячую без проблем. Легко переключается и заданную температуру, 44 С, даёт без проблем

Тогда теплообменник и насос скорее всего отпадают.

Нужно разбирать всю гидравлику и смотреть на предмет мусора/шлама, мож где прокладка разбухла. Ежли все будет чисто остаются трубы.

 

Фото обвязки под котлом получится?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тогда теплообменник и насос скорее всего отпадают.

Нужно разбирать всю гидравлику и смотреть на предмет мусора/шлама, мож где прокладка разбухла. Ежли все будет чисто остаются трубы.

 

Фото обвязки под котлом получится?

Только об этом подумал, что при замене котла, в связи с разными размерами перепаивали входы-выходы, может в них проблема?

CDA04957-3E79-4E59-9E96-C65E9B3867FD.thumb.jpeg.7587a260c95274351e60ecdc36eddbb0.jpeg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Только об этом подумал, что при замене котла, в связи с разными размерами перепаивали входы-выходы, может в них проблема?

Мож и запаяли дырку. :)

Вертикальные участки от котла можно проверить прутком после их отсоединения.

Обратный клапан на трубе подачи в разе одного котла там ни к чему.

 

Добавлено через 1 минуту

Они не правильно установлены.

Даж при такой установке забиваются по полной. :D

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Даж при такой установке забиваются по полной. :D

Трубы:D

.....................................

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Мож и запаяли дырку. :)

Вертикальные участки от котла можно проверить прутком после их отсоединения.

Обратный клапан на трубе подачи в разе одного котла там ни к чему.

 

Добавлено через 1 минуту

 

Даж при такой установке забиваются по полной. :D

 

И что делать?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На крайних батареях вместо Маевского стоят обыкновенные краны. Слил - горячие. Десять минут - холодные. Может дело в настройках котла?

 

 

Могу ошибаться , но по моему где то воздушная пробка в системе.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Трубы:D

С практической точки зрения спорный момент. :)

В квартирах котлы стоят как правило на кухне. Расположить его горизонтально под котлом с учетом отсечных кранов не хватает физического места. Либо получается порнографический вид. Переносить в горизонталь реально тока за кухонными тумбами. И шоб его потом почистить нужно разобрать пол-кухни. :D

Засирание труб при такой установке пока не замечалось, тем более не проблема пролить трубу обратки через пробку фильтра.

 

Добавлено через 1 минуту

И что делать?

Дальнейшие телодвижения уже трохи озвучили. Что в Ваших силах пробуйте.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Где дом, может кому рядом?

 

Борисполь.

 

Добавлено через 4 минуты

С практической точки зрения спорный момент. :)

В квартирах котлы стоят как правило на кухне. Расположить его горизонтально под котлом с учетом отсечных кранов не хватает физического места. Либо получается порнографический вид. Переносить в горизонталь реально тока за кухонными тумбами. И шоб его потом почистить нужно разобрать пол-кухни. :D

Засирание труб при такой установке пока не замечалось, тем более не проблема пролить трубу обратки через пробку фильтра.

 

Добавлено через 1 минуту

 

Дальнейшие телодвижения уже трохи озвучили. Что в Ваших силах пробуйте.

Дом частный, котёл висит в отдельном помещении, маленькая коморка за кухней. При промывке батарей вылетали темные хлопья, но после замены котла такого не наблюдалось. В такой ситуации чем обычно чистятся трубы? Давлением избыточным?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Давлением избыточным?

Переустановкой фильтра. Тем более в коморке эстетики не нужно.

  • Лайк 1
Посилання на коментар