хочу установить автоматику KG Elektronik sp-30 pid с вентилятором + датчик газов на котел Viadrus U22 D4 с целью экономии. Дымоход сендвич 160, 7м. Есть ли смысл ?

 

Был смысл ставить автоматику при топке мелкофракционным антрацитом из-за того,что на естественной тяге он не продувался и затухал.Всё остальное,что написано в рекламе контроллера,полный развод.Если топите дровами или углем Д,то установка автрматики,деньни на ветер.Идиал работы котла,это в номинале.Что режимом PID, Вы заглушите горение по дыму,что это сделает штатный регулятор тяги,в любом случае получаете недожег,т.е. не полноценное горение (полутление).Смысл тогда в той автоматике?