Помогите разобраться!

Texnolog

Рекомендовані повідомлення

Котел BAXI ECO5 COMPACT 1.24F, бойлер Дражице 125л, теплообменник 1м2.

Проблема в том что долго догревает бойлер косвенного нагрева ( именно последние градусы). За это время на втором этаже заметно падает температура. На первом этаже ТП, там не заметно.

Как быть?

Котел ОДНОКОНТУРНЫЙ. На выходе теплоносителя стоит трехходовой переключающий клапан, который переключает поток теплоносителя из контура отопления в контур нагрева бойлера. Когда водой не пользуются то все норм, но вечером когда всем нужна горячая вода, котел постоянно работает на ГВС, так как он в приоритете, и за это время температура падает. Как вариант в сервисном меню установил перегрев воды в бойлере +5 градусов. Посмотрю как будет.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Котел BAXI ECO5 COMPACT 1.24F, бойлер Дражице 125л, теплообменник 1м2.

Проблема в том что долго догревает бойлер косвенного нагрева ( именно последние градусы). За это время на втором этаже заметно падает температура. На первом этаже ТП, там не заметно.

Как быть?

Котел ОДНОКОНТУРНЫЙ. На выходе теплоносителя стоит трехходовой переключающий клапан, который переключает поток теплоносителя из контура отопления в контур нагрева бойлера. Когда водой не пользуются то все норм, но вечером когда всем нужна горячая вода, котел постоянно работает на ГВС, так как он в приоритете, и за это время температура падает. Как вариант в сервисном меню установил перегрев воды в бойлере +5 градусов. Посмотрю как будет.

 

 

Насчет скорости нагрева. Балуйтесь температурами. Чем больше разница температур между греющим теплоносителем и настройкой нагрева бойлера - тем резвее будет нагрев. Добавив перегрев с теми-же параметрами температур вы можете ещё больше увеличить время включения бойлера.

 

 

С приоритетом ГВ так и будет. А не будет приоритета ГВ - значит кто-то не помоется. Котёл не умеет угадывать когда можно перестать нагревать ГВ. Иногда в контроллерах есть временные интервалы когда нужно и когда не нужно греть ГВ. Не знаю как на баксях.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добавив перегрев с теми-же параметрами температур вы можете ещё больше увеличить время включения бойлера.

 

 

Наоборот увеличивается диапазон температуры в бойлере, при котором греть не будет

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Выставьте температуру в косвеннике так, что бы не разбавлять ее холодной водой. Это будет самый быстрый нагрев и самый экономный режим.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Выставьте температуру в косвеннике так, что бы не разбавлять ее холодной водой. Это будет самый быстрый нагрев и самый экономный режим.

 

 

Оно то да, но зачем я тогда ставил трехходовой смесительный кран Данфосс? :(:(

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Проблема в том что долго догревает бойлер косвенного нагрева ( именно последние градусы).

Так и будет. :)

На "последних" градусах давление на горелке уходит ближе к минимуму, соотв. падает мощность котла.

Для начала проверить минимум/максимум на газ клапане и мощность отопления в мозгах котла.

Кардинально решить проблему можно механическим термостатом с выносным зондом.

Дайте мурзилку на котел (ссылку), мож я чего умного ляпну или нарисую. :D

По одному названию котла гугл находит двухконтурные.

Оно то да, но зачем я тогда ставил трехходовой смесительный кран Данфосс? :(:(

Клапан по выходу бойлера?