Система не греет в половине дома

deribas

Рекомендовані повідомлення

Нет просто единая труба подачи с чердака спускается, далее ответвлениями на разные батареи. Но если прикрыть как Вы пишете 2-ой этаж, то автоматом прикроется и 1-ый, т.к. запитаны от одной трубы.

Т.к. кран установлен на 2-м этаже в самом начале подачи воды.

 

А по отдельности батареи перекрывать никак?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А по отдельности батареи перекрывать никак?

Нет не единого крана ни маевского...

Краны №1,2,3,4 и те год как установили....

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это брак не в работе а в проектировании системы (если ее кто то проектировал).

Заужение труб и.т.д, увеличивает скорость теплоносителя, скорость дает шум.

 

Заужение в трубе или самой трубы?

У меня до комнат идет 3/4, а по комнатам две ветки 1/2.

Если класть до развилки дюймовку то заузится на входе в котел, смысл?

На пайках может и есть где огрехи, но судя по тому что я видел работали аккуратно, не перегревали

 

Добавлено через 2 минуты

Нет не единого крана ни маевского...

Краны №1,2,3,4 и те год как установили....

 

Если перекрывается вместе 1й и 2й этажи то это не имеет смысла, только котел перегреете

Смысл как раз в перераспределении воды со второго на первый

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Заужение в трубе или самой трубы?

У меня до комнат идет 3/4, а по комнатам две ветки 1/2.

Причина шума не обязательно в трубе. Часто шумит на запорной арматуре, термоголовках.

Диаметры которые Вы написали ни о чем не говорят. Шум начинается когда теплоноситель превышает скорость 1,3 м/сек.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если перекрывается вместе 1й и 2й этажи то это не имеет смысла, только котел перегреете

Смысл как раз в перераспределении воды со второго на первый

 

Такого варианта, как можете посмореть на схеме не предусмотрено.

Каждым краном перекрывается 1/4 дома (1+2 этажи под каждым краном).

Т.е. закрываем 1+2+3. Прогоняем сторону дома под краном 4.

Закрываем 1+2+4. Прогоняем сторону дома под краном 3.

 

Только чего-то это не помогает.

Т.к. вода походу по кратчайшему пути проходит и на выход, а остальные батарея остаются мало-задействованы.

 

Предлагал хозяину дома поставить краны после каждой батареи, что-бы можно было прогонять каждую батарею отдельно, перекрыв остальные.

Но, экономия должна быть экономной ))

Пока крутим те что есть краны.....

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Причина шума не обязательно в трубе. Часто шумит на запорной арматуре, термоголовках.

Диаметры которые Вы написали ни о чем не говорят. Шум начинается когда теплоноситель превышает скорость 1,3 м/сек.

 

Ну у меня ж не конструктор собирали

Стандартный двухконтурник со встроенным насосом и стандартными выходами.

Я думаю немцы в курсе какой должна быть скорость протока и рассчитали все как надо

Может действительно в кранах шумит

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну у меня ж не конструктор собирали

Стандартный двухконтурник со встроенным насосом и стандартными выходами.

А каким боком диаметры подачи и обратки котла влияют на систему отопления?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А каким боком диаметры подачи и обратки котла влияют на систему отопления?

 

???

А вы предлагаете использовать трубу большего диаметра чем выход котла?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

???

А вы предлагаете использовать трубу большего диаметра чем выход котла?

)))))

Записывайте: под теплопотери дома подбираем отопительные приборы, суммируем и получаем мощность в кВт. Переводим кВт. в литры/час и с помощью старой доброй таблицы Щевелева делаем расчет трубопроводов (гидравлики). При этом стараемся что бы скорость теплоносителя (v) не превышало 0,3-0,6 м/сек. При сопротивлении ® не более 250 Па/м.

 

Ответ на Ваш вопрос: практически в 95% (газ) случаев диаметр трубы системы отопления привышает диаметры котла. С Т.Т. котлами на оборот.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

)))))

Записывайте: под теплопотери дома подбираем отопительные приборы, суммируем и получаем мощность в кВт. Переводим кВт. в литры/час и с помощью старой доброй таблицы Щевелева делаем расчет трубопроводов (гидравлики). При этом стараемся что бы скорость теплоносителя (v) не превышало 0,3-0,6 м/сек. При сопротивлении ® не более 250 Па/м.

 

Ответ на Ваш вопрос: практически в 95% (газ) случаев диаметр трубы системы отопления привышает диаметры котла. С Т.Т. котлами на оборот.

 

Посчитал. При расходе 0.12 - 0.15 л/с (разница температур 15-20С)

У меня достаточно 20 мм трубы

 

Что и подтверждено 3/4 выходом котла на 100 кв м мощности

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Что и подтверждено 3/4 выходом котла на 100 кв м мощности

На 100 м2. 20 мм. внут. диаметр трубы на один контур (плече, крыло) из двух системы отопления скорее всего хватит.

3/4" при расчетах нет такого понятия. У разных трубных систем, у труб одного размера разный внутр. диаметр.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На 100 м2. 20 мм. внут. диаметр трубы на один контур (плече, крыло) из двух системы отопления скорее всего хватит.

3/4" при расчетах нет такого понятия. У разных трубных систем, у труб одного размера разный внутр. диаметр.

 

Ну я в курсе, просто прикидочно считал, привык в дюймах

Пластик я знаю что по проходу маркируют, хотя тоже разнобой.

От например сейчас у меня водопровод сделан трубой с вн диаметром не 15 и не 10, а 13 мм

Кто что хочет то и лепит

 

Прост я это все к чему

1 - для простейших систем отопления необязательно проводить такие расчеты

2 - выход котла таки соответствует его мощности, как и предполагалось

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Прост я это все к чему

для простейших систем отопления необязательно проводить такие расчеты

Обязательно для любых систем. А для маленьких систем до 300 м2, хоть на листочке туалетной бумаги, тупым карандашом, сидя на чемодане от перфа, но 15 минут для наброска схемы и минимальные просчеты необходимы.

Это АКСИОМА.