saschik Опубліковано: 11 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2018 Плитка размером 15на60. 5 метров длина. Это как бы больше похоже на яму Когда пол не ровный я делаю так :в самой высокой точке ложу одну плитку-маяк на минимально возможный слой (Вашу можно уложить миллиметра на 3), а затем уже начинаю укладывать с нужного мне места "ловя" уровень с помощью лазера. Ну а теперь немного арифметики :если в самой высокой точке слой 3 мм, то в самой низкой 10 мм(при перепад в 7 мм). Средний слой получается (10+3)/2=6,5 мм - пусть даже 8 мм. Расход смеси примерно 1, 6 кг/м2 на 1 мм толщины. Получается 1,6 * 8 *2, 5 м2=32 кг. У Вас получилось 50 кг - многовато. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurets12 Опубліковано: 12 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2018 Как можно теперь понизить слой? Без ступенек? Плитка по всей квартире ложится. Сейчас проголосуют коридор Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
saschik Опубліковано: 12 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2018 Как можно теперь понизить слой? Без ступенек? Плитка по всей квартире ложится. Сейчас проголосуют коридор Если для Вас расход важнее чем ровность (горизонтальность)-скажите пусть ложит относительно плоскости пола. Правда при укладке в разбежку вряд ли удастся избежать небольших перепадов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...