Крыша без гидробарьера? Можно ли исправить?

Паша К.

Рекомендовані повідомлення

Всем привет!

 

Мне "повезло" приобрести дом у хозяина-пофигиста, который, видимо, на 100% доверял любым "строителям". В итоге имеем массу проблем, одну из которых предстоит срочно решать. Нужен консилиум

 

Есть пристройка к дому (строилась отдельно "крутой" фирмой) - бассей, с площадью воды около 40 кв.м. Газблок, большие окна-двери. Черепица - то ли катепал роки, то ли шингласс. Очень маленький градус ската, но проблема не в этом...

 

Этой весной пошли волны по черепице ближе к коньку вдоль него. Полез на чердак этого бассейна, заметил влагу в утеплителе над паробарьером, заглянул внутрь и ... прозрел. Там нет гидробарьера - ни мембраны, ни пленки какой. Чердак отделен от помещения потолком из гипсокартона и натяжной частью. Под стропилам гидробарьер очень паршиво смонтированный - дыры от скоб поползли, швы не клеянные, к стенам прилягание плохое. Сам барьер натянут поверх стропил, а вата уложена в провисания. Около 150 мм минваты. На стропилы достаточно часто (30-40 см) набита обрешетка, а сверху ОСБ. Нету ни контррейки, ни барьера. Нету вентиляции пирога, нету аэраторов, нету доступа из под карнизов.

 

В принципе вся постройка в остальном качественная и аккуратная. Прикол с крышей мне не понятен. Может строили одни, а достраивали другие?

 

Сегодня на улице +20 было. Заглянул в щель паробарьера, а оттуда, как с чайника дало паром горячим - там сауна полная, вата как мочалка мокрая. Но именно в трети ската ближе к коньку, по всей длине конька.

 

Картина маслом - конденсат. Хотя в самом помещении достаточно сухо - осушитель маслает круглые сутки. 50-60% влажности, как для бассейна - шикарно. Есть приточно вытяжная для летнего периода.

 

Погулял по крыше, волны на черепице мягенькие - ОСБ распарена. Но нельзя сказать что гнилая - изнутри просто мокрая и только начинает темнеть, как и обрешотка. Стропила норм.

 

А теперь вопрос - что с этим можно сделать, кроме как поменять кровлю? (около 200 кв.м.)

Хочется поверить в чудо и представить, что можно найти гениальное решение, как все уладить и решить проблему не меняя черепицу.

 

Крутятся мысли на счет содрать паробарьер с утеплителем, поставить аэратора на конек, проделать зазоры под стенами. Проветрить и просушить таким образом крышу. Каким-то образом изнутри подпереть до ровного положения и высушить ОСБ, а затем - делать холодный чердак, пытаясь утеплить потолок.

 

У кого есть опыт владения бассейнами? Есть идеи?

Если не спасти крышу, то как посоветуете правильно устроить новую?

 

Заранее большое спасибо!

13105808_1096049857084236_1678866733_o.thumb.jpg.3df8979e8a312894ea5a8cdf44fa877b.jpg

13036425_1096049473750941_789746736_o.thumb.jpg.3f25caebb0ba7b058408633c411902f3.jpg

13062669_1096049553750933_608834736_o.thumb.jpg.470d3aaaf68953210e82f3a6acb1d25c.jpg

13091587_1096049460417609_1688814418_o.thumb.jpg.996f84f4f46c89fe8ac7c2f7946949fa.jpg

13105795_1096049503750938_1847518691_o.thumb.jpg.e8229cd27533178532331e16289457ac.jpg

13052679_1096050167084205_647170931_o.thumb.jpg.0286accdba396c4efcb837e9aa8cadbf.jpg

13059444_1096050443750844_983244932_n.thumb.jpg.9ad524fd44e9957a54516684d38a6d54.jpg

13059583_1096050457084176_1600014071_n.thumb.jpg.52d0bc7142221694f944a1b8e7361a66.jpg

13062590_1096050177084204_1921047177_o.thumb.jpg.3ed80e4c002b6692c01417933ec5601e.jpg

13062655_1096050323750856_2139299044_o.thumb.jpg.0987041e156796dd80fefc3c20e6f5f0.jpg

13063953_1096050550417500_276162191_o.thumb.jpg.2046c4d3840a1c1b01e01c3bb4ba14be.jpg

13072010_1096050287084193_378392414_o.thumb.jpg.8c1d48b10cdd531365a58f25bcf09469.jpg

13072022_1096049570417598_704358133_o.thumb.jpg.7fda41b41468a8fe09da958c38e6e1d9.jpg

13078061_1096050303750858_969936111_o.thumb.jpg.4d9f2529c5182328c1418f6f095fa8c0.jpg

13078177_1096050523750836_1849661599_o.thumb.jpg.00d7e12d98ee1359e8db286e2272ef2d.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Для начала снять паробрьер и утеплитель как можно быстрее и врезать коньковый или точечный аэраторы. Вздутие осп вряд ли исчезнет.

Если без демонтажа то судя по фото есть возможность сделать горизонтальное утепление, причем утепление не 150мм, а 250 или 300мм.

Вентиляционные коммуникации должны быть в теплой зоне, поэтому горизонтальные балки, между которыми вкладывается утеплитель, монтируются в районе мауерлата и над ним. (Это будет дополнительная деревянная конструкция над существующими балками перекрытия) Положить качественный паробарьер и холошо проклеить все стыки как в местах нахлеста паробарьера между собой и по периметру стены. Организовать приточно вытяжную вентиляцию подкровельного пространства.

Сфоткайте карниз... Лобовую доску.

 

Или переложить кровлю заново.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Полез на чердак этого бассейна, заметил влагу в утеплителе над паробарьером, заглянул внутрь и ... прозрел. Там нет гидробарьера - ни мембраны, ни пленки какой.

Проблема в отсутствии вентиляции подкровельного пространства

 

Добавлено через 1 минуту

Крутятся мысли на счет содрать паробарьер с утеплителем, поставить аэратора на конек, проделать зазоры под стенами. Проветрить и просушить таким образом крышу. Каким-то образом изнутри подпереть до ровного положения и высушить ОСБ, а затем - делать холодный чердак, пытаясь утеплить потолок.

Правильные мысли у вас крутятся

 

Добавлено через 56 секунд

Вентиляционные коммуникации должны быть в теплой зоне,

каналы можно отдельно теплоизолировать

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Привет коллега !) В смысле обладания и эксплуатации бассейна ;)

С выставленных фото увидел следующее:

Осушитель настенный, потолок натяжной, над ним в чердачном помещении размещена приточно вытяжная вентиляция.

Как видеться мне, то влага с бассейна, частично идет в чердачное помещение. С него к сожалению сделали тех этаж. Хоть деревянные конструкции и обработаны пропитками, но влага оседает не только на дереве, но и выходит в щели в утеплитель и так же тепло туда идет. Под ОSB нет вент зазора и образуется капель от и сырость.

У себя в бассейне, вентиляцию я взял под свой контроль во время строительства и делал ее с другой организацией не связанной с бассейнами. Высота здания у меня 3.6м, высота потолков в бассейне 3м, 0.6 составляет тех.этаж. В котором расположены каналы канального осушителя и вытяжной вентиляции. Приточная вентиляция отдельная с подогревом. Потом идет пароизоляция, с проклейкой швов и утеплитель, а над ним холодный чердак. Сейчас как раз собираюсь перекрывать крышу на нем. Так вот на чердаке все сухо и влага и тепло с бассейна не выходят на чердак.

В Вашем бы случае, как видеться мне, я бы сделал так:

снял натяжной потолок,

вставил утеплитель на всю толщину балки,

затянул по балкам пароизоляцию, с проклейкой стыков

снял OSB, утеплил бы короба приточно-вытяжной вентиляции,

набил по стропилам гидроизоляцию,

нашил конр.рейку

уложил обратно OSB и мягкую кровлю с организацией щелей в коньке и по низу OSB для проветривания.

Те крышу сделать холодной.

Работы не мало, но ее нужно делать. ИМХО:beer:

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування