Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Сантехмонтаж в картинках

B.S.V.

Рекомендовані повідомлення

Объект был сдан летом 2018 (1 фото)

Как видите, санузел просматривается насквозь в комнату, крепеж стояков отсутствует.

Ничего не нарушая и не двигая, мы просто перевариваем выводы на вводные краны више и в горизонтальной плоскости.

Делаем свой вводной узел с разделением ХВС на 3 контура: малый санузел, большой санузел, бойлер со всем необходимым.

Где-то неделю назад звонит заказчик и говорит, что из левой гайки счетчика, начало прокапывать.

Уточняет, какой ей купить счетчик, чтобы ОСББ поставило и опломбировало.

Местный, открутив счетчик, был обескуражен.

 

Труба "упала".

Естественно сразу были высказаны стандартные слова: Какие... Вам это делали"

Естественно, сразу звонок и фото мне.

Глубину "треша" я даже не сразу осознал.

Первая мысл была такая, что кто-то заменил стальной, на металлопластиковый стояк и труба согнулась.

Посоветовал срочно звонить в ОСББ и перекрыть стояк, так как "упало" не только у нас.:) А все-таки 24 этажа.

Как потом оказалось, у всех была довольно простая схема разводок, где пластиковые трубопроводы уходили вниз.

Поэтому удалось избежать потопов.

Были небольшие протечки, в одной квартире не могли открыть кран, но в целом, все обошлось.

Причиной стала инженерная ошибка в подвале и нарушения при монтаже стояков (на последнем фото).

Во время выравнивания стояка, начали падать другие, рядом расположенные, но их успели "подхватить".

Материалы, учавствующие в поддержании 75 метров стальной трубы с водой и арматуры квартир 12 этажей: работа сварщика, кран Овентроп, бронза Виега, медная труба Санко, крепеж Эрико.:)

И вывод: если в квартире нет крепежа стояков, это не значит, что они есть в других квартирах. Крепить нужно жестоко.:)

 

Даааа.... треш не шуточный...... Хорошо что обошлось "малой кровью", случись подобное ночью и с обрывом подводок, масштабы катастрофы

даже представить сложно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

,

Труба "упала".

Естественно сразу были высказаны стандартные слова: Какие... Вам это делали"

Естественно, сразу звонок и фото мне.

Я бы этого "гея" нашел и попросил бы обосновать свои слова.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я бы этого "гея" нашел и попросил бы обосновать свои слова.

 

Видя, как на твоих глазах стояк устремляется вниз, наверное и не такое можно озвучить от неожиданности, так что не будем уж настолько категоричны)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Объект был сдан летом 2018 (1 фото)/QUOTE]

Когда-то Серега, возьми и попиши, сколько на Леоне стоят все комплектующие. И это не самый феншуй, что ты делаешь, трубогиб + металлпрофиль. Амортизация аккумуляторного инструмента, расчеты, сотрудники..................

Нам тебя не догнать :D

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На заре цифрового фото.

2003 или 2004 год.

Типа хвастаюсь:)

 

"laufen Alessi" и очень классное подключение бойлера.

P4030009-002.thumb.JPG.0bf1c6cdaa4df96b764b63d14e5b57a6.JPG

P4030010-001.thumb.JPG.89398be3b76cdf86e2fac139bc06c870.JPG

P4030012-001.thumb.JPG.69a7265c5fc49f7d8dd815ecfdc6f4f5.JPG

P4030013-001.thumb.JPG.3798b0fc5176b37058973215cbf20c5d.JPG

2008160406_.thumb.JPG.1a803646158058a760b1d7d3c4677561.JPG

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На заре цифрового фото.

2003 или 2004 год.

Типа хвастаюсь:)

 

"laufen Alessi" и очень классное подключение бойлера.

 

Смотрю на экран угловой ванны и вижу неравномерный вылет. Думал что я косорукий, раз не смог у себя установить экран с одинаковым вылетом по всему периметру. Посмотрел на ваше фото и успокоился.:)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

B.S.V., Подскажите, какими характеристиками должна обладать прямая ванная чтобы можно было врезать смеситель на борт ванны?

Или это возможно только на угловых ваннах?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

установить экран с одинаковым вылетом по всему периметру. Посмотрел на ваше фото и успокоился.:)

Я Вам так скажу, что зачастую панели даже приходиться обрезать на несколько мм., чтобы стали.

Также это зависит от конструкции ванны, верхней части крепежей, их надежности и жесткости.

Да и опыта тогда и рук было меньше.

Также были машины поменьше НЗ запчастей и т.д. Трудно было.

Так что не переживайте.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

B.S.V., Подскажите, какими характеристиками должна обладать прямая ванная чтобы можно было врезать смеситель на борт ванны?

Или это возможно только на угловых ваннах?

Просто достаточная площадка, чтобы смеситель стал.

Или "колхозить", как здесь.

P7150034.thumb.JPG.0afac2c6e20587de7df1adfbf7e0c175.JPG

P7150035.thumb.JPG.4d60d27de1e3e4ec2000a536cf731ebf.JPG

P7150036.thumb.JPG.58e67cdd4483f52f15b3783b94205c04.JPG

P7150037.JPG.9a9a6566b498c0c67254f98c40b51258.JPG

P7150048.JPG.c2d75cb6e56e59dab9206b696c8fffbe.JPG

P7150049.JPG.98262780844db21d9a1e81f37496ec60.JPG

P7160071.thumb.JPG.5fc68379534480131f7a87f30bd10240.JPG

P7160070.JPG.e8357b9fb37e313e9b62e496c587a1ad.JPG

P7170099.JPG.17d6b1409966093b15a802e38118ff80.JPG

P7170100.JPG.62e759b99149721ea472968dea37806c.JPG

P7170102.JPG.3ae7bb3b086b04c306ad289d7187e827.JPG

P7170107.JPG.70ad22eeb72d32f635ffad8a436297d8.JPG

P7170109.JPG.cfe1c0ded20af2a3c1a5bab71e0799e7.JPG

P7170113-001.JPG.0592abfdff08cfb9e7c05070f0fe2ca5.JPG

  • Лайк 7
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Просто достаточная площадка, чтобы смеситель стал.

Или "колхозить", как здесь.

 

а какая ширина борта достаточная чтобы оно стало в рядок ( не в угол, а по центру длинной стороны)?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а какая ширина борта достаточная чтобы оно стало в рядок?

Все смесители разные.

Диаметр врезки под смеситель обычно 35 мм. Но есть и 50.

Поэтому:

1. выбираете смеситель и смотрите его техдокументацию. Особое внимание уделить диаметру прижимных шайб.

2.С этими характеристиками идете в шоурумы и примеряете.

Если не изменяет память, одними из самых широких бортов обладают квадриловые Вилерои.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А по фотографии не скажете встанет оно или нет?

Villeroy & Boch Oberon BQ180OBE2V

+

Hansgrohe Talis E 71731000 на 3 отверстия 71731000

 

ubq180obe2v_s1.jpg

71731000_1.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По центру ничего не станет.

Там перелив сифона.

Имхо, но я вижу такую установку:

От края ванны к стене, 1 смеситель, там кажется диаметр 50,

 

2 заливка ванны с переключением на душ- ближе к центру, там отверстие 35, а прижимная гайка в районе 42-45 и при необходимости ее можно подрезать,

3. Ручная лейка в угол, ориентировочно по центру между переливом и стеной. Или на том же расстоянии от перелива как и излив.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Объект был сдан летом 2018 (1 фото)

Как видите, санузел просматривается насквозь в комнату, крепеж стояков отсутствует.

Ничего не нарушая и не двигая, мы просто перевариваем выводы на вводные краны више и в горизонтальной плоскости.

Делаем свой вводной узел с разделением ХВС на 3 контура: малый санузел, большой санузел, бойлер со всем необходимым.

Где-то неделю назад звонит заказчик и говорит, что из левой гайки счетчика, начало прокапывать.

Уточняет, какой ей купить счетчик, чтобы ОСББ поставило и опломбировало.

Местный, открутив счетчик, был обескуражен.

 

Труба "упала".

Естественно сразу были высказаны стандартные слова: Какие... Вам это делали"

Естественно, сразу звонок и фото мне.

Глубину "треша" я даже не сразу осознал.

Первая мысл была такая, что кто-то заменил стальной, на металлопластиковый стояк и труба согнулась.

Посоветовал срочно звонить в ОСББ и перекрыть стояк, так как "упало" не только у нас.:) А все-таки 24 этажа.

Как потом оказалось, у всех была довольно простая схема разводок, где пластиковые трубопроводы уходили вниз.

Поэтому удалось избежать потопов.

Были небольшие протечки, в одной квартире не могли открыть кран, но в целом, все обошлось.

Причиной стала инженерная ошибка в подвале и нарушения при монтаже стояков (на последнем фото).

Во время выравнивания стояка, начали падать другие, рядом расположенные, но их успели "подхватить".

Материалы, учавствующие в поддержании 75 метров стальной трубы с водой и арматуры квартир 12 этажей: работа сварщика, кран Овентроп, бронза Виега, медная труба Санко, крепеж Эрико.:)

И вывод: если в квартире нет крепежа стояков, это не значит, что они есть в других квартирах. Крепить нужно жестоко.:)

 

Продолжения темы по данной ситуации нет... Сергей, всё решилось в положительном аспекте?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Продолжения темы по данной ситуации нет... Сергей, всё решилось в положительном аспекте?

В воскресенье, решили вопрос с временным снабжением заказчика холодной водой.

На следующий день, местные, выровняли стояки.

Ориентировались на нашу соостность.

Они же поставили счетчик.

2.thumb.jpg.325032061b22ecb19a822770528158f1.jpg

1.thumb.jpg.4fbbb3fa421ec47610596f8de3852095.jpg

  • Лайк 8
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Немного красоты в ленту.

Объект в историческом центре.

Куча дочерей "савецких ахвицеров и партработников" всегда всем недовольных.

Около года за объект никто не хотел браться.

Немного фото "До"

P9220007.thumb.JPG.bbc376f0dd20923ac2ce3b38a78c52d8.JPG

P9220008.thumb.JPG.02b3442dcbf22fea53e3ff2414a198f7.JPG

P9220009.thumb.JPG.f5fefdc2b9c4847ba7fffeb2c5f101de.JPG

P9220010.thumb.JPG.16f5e48a963e1b13e26e33141c4f4eaf.JPG

P9220011.thumb.JPG.f07548b5f441a3bdd8c3b518331178f5.JPG

P9220012.thumb.JPG.5c8be7dd77d4b4f53c2fb6ccdeed0078.JPG

P9220013.thumb.JPG.8add89c91f207b236c377bfb62bd0963.JPG

P9220014.thumb.JPG.4879bdeefdeba7b47e4c3c7154ac8dce.JPG

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Немного фото "До"

проще дом снести, не удивительно что все шарахаются, имел опыт, врагу не пожелаеш.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Немного красоты в ленту.

Объект в историческом центре.

Около года за объект никто не хотел браться.

Немного фото "До"

 

Вот это - очень интересно. В Черновцах - только такое и предлагают. Но обычно все заканчивается на стадии разговора с соседями ... Очень интересно - этажность, на каком этаже объект.

 

Добавлено через 3 минуты

проще дом снести, не удивительно что все шарахаются, имел опыт, врагу не пожелаеш.

:lol:В Старом городе, в Историческом центре - в квартире на втором этаже трёхэтажного дома?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В продолжение поста 4922.

Был заменен стояк канализации на Рехау Раупиано.

Удалось добраться, ничего не нарушив, к раструбу соседей снизу и понизить уровень канализации.

Упростилась задача с выводами на щелевой трап Виега, расположенный на -20 мм от чистого пола и остров на кухне.

Хоть уклоны и были соблюдены, из-за длины трасс, использовалась в основном 90 канализация.

Был переварен стояк ХВС и сделан небольшой водораспределительный узел: 1. ХВС, 2.- контур бойлера.

20200206_135529.thumb.jpg.db667c1d1dba210d2ddb2a4934e6a31d.jpg

20200206_135713.thumb.jpg.2cc6ed7ff4287cf954c5673f73cd3863.jpg

20200206_135721.thumb.jpg.26e9427a1776021f846a9ce71b40f33f.jpg

20200206_135808.thumb.jpg.928c37b9f8b200a6f770e61e8ce0cacf.jpg

20200206_135830.thumb.jpg.fa4010db779305e31cfc24088f837cf6.jpg

20200206_135851.thumb.jpg.621ec7212e0b3dc928b9b6a5c3478b92.jpg

20200206_135856.thumb.jpg.0d7d55b064dc52ce8c88aebcbf12b1df.jpg

P1310045.thumb.JPG.a229d4a2218bf5e39e246039c0b7d2d6.JPG

20200131_133148.thumb.jpg.85b616693721790f39815f57c07d9dff.jpg

P1310013.thumb.JPG.f0e5edcd6259ca90256d639737aa0404.JPG

  • Лайк 8
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Монтаж инсталяции.

1.Закрепляем 50 уголком нужный ряд кирпича.

2. Начинаем организацию ниши под инсталяцию.

3. Встречаем "нежданчики".

4.Продолжаем уже вручную.

5.Восстанавливаем дымовые и вентиляционные каналы.

6. Укрепляем нишу и заделываем магнезитовой плитой.

7. Устанавливаем инсталяцию, приваривая внизу и вверху к укрепляющим конструкциям.

8. Делаем выносную кнопку слива унитаза.

9.Подключаем инсталяцию к водоснабжению и канализации.

10. Горько плачем, учитывая потраченное время и заработанные за данную работу деньги.

11. Вносим изменения в стандартную смету в графу; "монтаж инсталяции", добавляя фразу "от" ...$

20200128_134536.thumb.jpg.6d9a602d13d8e0edffaebf7348b75bcc.jpg

20200128_152954.thumb.jpg.32e3a023e18d49a3c654bc7cae49d5a4.jpg

20200129_122320.thumb.jpg.11d555684718c4504efd326377ee1a05.jpg

20200129_134639.thumb.jpg.56b875133f0c6cadeffda2f0770f0222.jpg

20200131_133236.thumb.jpg.4b65ce51a6232a1edc59598d2f855025.jpg

20200131_133319.thumb.jpg.704db042d4be7fba70c14642d2e60c6e.jpg

20200131_133326.thumb.jpg.e93f0fb71cceb80ad6d5bc1aca7c1111.jpg

  • Лайк 10
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Монтаж инсталяции.

1.Закрепляем 50 уголком нужный ряд кирпича.

2. Начинаем организацию ниши под инсталяцию.

3. Встречаем "нежданчики".

4.Продолжаем уже вручную.

5.Восстанавливаем дымовые и вентиляционные каналы.

6. Укрепляем нишу и заделываем магнезитовой плитой.

7. Устанавливаем инсталяцию, приваривая внизу и вверху к укрепляющим конструкциям.

8. Делаем выносную кнопку слива унитаза.

9.Подключаем инсталяцию к водоснабжению и канализации.

10. Горько плачем, учитывая потраченное время и заработанные за данную работу деньги.

11. Вносим изменения в стандартную смету в графу; "монтаж инсталяции", добавляя фразу "от" ...$

 

Сергей, ручка гигиенического душа (при инсталляции) не высоко размещена, или это пожелание заказчика?

===============================

Всё, прочёл внимательно - увидел разницу)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сергей, ручка гигиенического душа (при инсталляции) не высоко размещена, или это пожелание заказчика?

На уровне расположения будущей столешницы умывальника, находящейся по левую сторону от унитаза.

Гигиенический душ на 780 мм- справа.

су вид V.pdf

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Встроенный смеситель на две зоны.

Но тот, кто понимает, видит, насколько усложняется работа, по сравнению со стандартными блоками.

20200128_144745.thumb.jpg.4f9d93a0e20b3da1dac9e6dca763f1da.jpg

20200129_134700.thumb.jpg.58e024381a452506b723d4176290fe9d.jpg

20200131_133253.thumb.jpg.b602990e9f549dbffd288a91c60fbdfc.jpg

  • Лайк 7
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...