Вводной автомат

anatoliys

Рекомендовані повідомлення

Ув. форумчане, проконсультируйте кто знает.

Выделенная мощность 10 кВт, 3 фазы, вводной автомат 20А.

Трехфазного оборудования нет и не предвидится. Все приборы 220В

В каких случаях выбьет вводной автомат?:

1. Общая нагрузка превысит 60А

2. На одной из фаз будет нагружено более 20А (предположим 40А), но общая не превысит 60А

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2. На одной из фаз будет нагружено более 20А (предположим 40А), но общая не превысит 60А

 

именно так

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

именно так

Спасибо.

Т.е получается не более 20А или 4,4 кВт на одну фазу.

Получается нет смысла брать кабель сечением более 2,5 мм кв, все равно больше 4,4 кВт загрузить одну фазу не получится

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Автомат отключится при токе на одной из фаз:

22,6А за время ≥ 1 ч

29А - менее 1 ч

51А - от 1с до минуты.

 

Длительно допустимый ток для трёхжильного (фазные проводники) кабеля сечением 2,5 мм.кв - 21А, для двухжильного (фаза и ноль) - 25А.

Получается нет смысла брать кабель сечением более 2,5 мм кв, все равно больше 4,4 кВт загрузить одну фазу не получится

Есть смысл - при перегрузке кабель может греться, что вызовет ускоренное тепловое старение изоляции, как следствие уменьшение срока службы кабеля и возникновение утечек.

В будущем возможно увеличение выделенной мощности и хорошо, если кабель в трубе (можно заменить), если в штукатурке - придётся ломать стену.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Есть смысл - при перегрузке кабель может греться, что вызовет ускоренное тепловое старение изоляции, как следствие уменьшение срока службы кабеля и возникновение утечек.

Спасибо за подробный ответ.

Если можно, еще несколько вопросов

1. Для кабеля в штукатурке без гофры 3*2,5 (брать буду Одессакабель ВВГнг ) 4 кВт не будет считаться перегрузом? Будет при такой нагрузке кабель служить долго?

2. На кухню собираюсь тянуть три кабеля ВВГнг 3*2,5, нагрузка не более 4кВт на каждую группу (печь газовая) Это правильно или

а) протянуть 5*2,5 (хватит ли одного ноля 2,5 для трех групп) и дальше развести тремя 3*2,5

б) протянуть 3*6 и дальше развести тремя 3*2,5

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо за подробный ответ.

Если можно, еще несколько вопросов

1. Для кабеля в штукатурке без гофры 3*2,5 (брать буду Одессакабель ВВГнг ) 4 кВт не будет считаться перегрузом? Будет при такой нагрузке кабель служить долго?

Будет служить долго (в групповой линии, не вводной), тем более в штукатурке лучший теплоотвод, но кабель непосредственно в штукатурке допускается прокладывать только, если в трубе невозможно. Лучше всю проводку выполнить сменяемой - это требования нормативных документов.

2. На кухню собираюсь тянуть три кабеля ВВГнг 3*2,5, нагрузка не более 4кВт на каждую группу (печь газовая) Это правильно

Лучшее решение.

а) протянуть 5*2,5 (хватит ли одного ноля 2,5 для трех групп) и дальше развести тремя 3*2,5

Допустимо, но появляются дополнительные переходные сопротивления в распределительной коробке (в соединениях при разделении на группы), что не добавит надёжности. По нулю текут только уравнивающие токи - при равной нагрузке на фазы по нулю тока вообще нет, при неравной - ток в нуле не превышает тока в любой самой нагруженной фазе.

б) протянуть 3*6 и дальше развести тремя 3*2,5

Неправильно - защитить такую линию можно только автоматом соответствующим сечению 2,5 мм.кв, что естественно ограничит общую мощность по этим линиям в три раза.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Будет служить долго (в групповой линии, не вводной)

Вводной у меня СИП 4*16

 

Лучше всю проводку выполнить сменяемой - это требования нормативных документов.

К сожалению придется делать несменяемой. Надеюсь это не смертельно

 

 

Лучшее решение.

Тогда так и поступлю.

К тому же меньше разводных коробок ставить.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×