Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Вывод трубы канализации

Гість Gronus

Рекомендовані повідомлення

Здравствуйте.

Исходная ситуация: есть коробка дома + крыша. Занялись вопросом канализации и проводки труб для нее. Натолкнулись, в одной из брошюр, на схему канализации с выводом одного конца трубы на крышу (смотрите вложение). Собственно вопрос: возможно ли выводить этот конец трубы не на крышу, а куда-нибудь в верхний край стены (крышу трогать не хотелось бы)? Вообще, широко ли распространена такая схема канализации?

DSCN0280.JPG.0bb099e61100bd8774a5db07e36d6378.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это называется фановая труба. Полистайте, на прошлой неделе о ней писалось очень много. Если дом 2 этажа она Вам не нужна!
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если аэрационная установка то нужна обязательно. Да и септику тоже иначе возможен запах возле септика. В зависимости от схемы расположения сантехники при отсутствии ВС может срывать гидрозатворы - хотя это лечится вакуумным клапаном у унитаза.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

возможно ли выводить этот конец трубы не на крышу, а куда-нибудь в верхний край стены

Возможно.

Но при определённом ветре "амбрэ" из трубы будет идти прямо в соседнее окно, и это будет неприятно.

 

широко ли распространена такая схема канализации?

Широко.

(Пардон. Какой вопрос, такой и ответ).

 

Если дом 2 этажа она Вам не нужна

Это - что-то новенькое.

Т. е. фановая нужна в одноэтажных и трёхэтажных домах?

А как же быть с мансардными домиками ("полтора" этажа, почти два)?

 

Скажу проще.

Есть единственный случай, когда фановая не нужна.

Это - если канализация не рассчитана на работу и в неё никогда не будут поступать стоки (выставочный вариант).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Здравствуйте.

Исходная ситуация: есть коробка дома + крыша. Занялись вопросом канализации и проводки труб для нее. Натолкнулись, в одной из брошюр, на схему канализации с выводом одного конца трубы на крышу (смотрите вложение). Собственно вопрос: возможно ли выводить этот конец трубы не на крышу, а куда-нибудь в верхний край стены (крышу трогать не хотелось бы)? Вообще, широко ли распространена такая схема канализации?

 

выводите выше конька крыши (по наружной стене), в вашем варианте - не красиво,зато здорово.Без фановой трубы нет канализации, а значит нет и цивилизации.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Возможно.

Но при определённом ветре "амбрэ" из трубы будет идти прямо в соседнее окно, и это будет неприятно.

 

 

Широко.

(Пардон. Какой вопрос, такой и ответ).

 

 

Это - что-то новенькое.

Т. е. фановая нужна в одноэтажных и трёхэтажных домах?

А как же быть с мансардными домиками ("полтора" этажа, почти два)?

 

Скажу проще.

Есть единственный случай, когда фановая не нужна.

Это - если канализация не рассчитана на работу и в неё никогда не будут поступать стоки (выставочный вариант).

 

Повторяю! Фановая труба нужна для строений выше 2-х этажей, чтоб не срывало затворы (читайте ДБНы), и для септиков, если анаэробный случай.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

......Фановая труба нужна для строений выше 2-х этажей, чтоб не срывало затворы (читайте ДБНы), и для септиков, если анаэробный случай.

 

Не могли бы Вы привести выдержку из ДБН?

 

p.s. аэробный, вообще-то.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ

СНиП 2.04.01-85*

18.7. Допускается предусматривать невентилируемые канализационные стояки в следующих зданиях и сооружениях:

в сельских одноэтажных жилых зданиях;

во всех остальных случаях, если имеется не менее одного вентилируемого стояка и расход сточной жидкости в стояках не превышает значений, указанных в табл. 9, в зависимости от диаметра и рабочей высоты стояка.

Невентилируемый канализационный стояк должен заканчиваться прочисткой, устанавливаемой в раструб прямого отростка крестовины или тройника на уровне присоединения к этому стояку наиболее высоко расположенных приборов.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

......Допускается предусматривать невентилируемые канализационные стояки в следующих зданиях и сооружениях:

в сельских одноэтажных жилых зданиях;

во всех остальных случаях, если имеется не менее одного вентилируемого стояка и расход сточной жидкости в стояках не превышает значений, указанных в табл. 9.........

Спасибо за выдержку.

Но не пойму, как это согласуется с вашими утверждениями:

..... Если дом 2 этажа она Вам не нужна!

.....Фановая труба нужна для строений выше 2-х этажей, чтоб не срывало затворы (читайте ДБНы)......
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы попросили-я нашел для Вас.

На практике (и я думаю все зти старые снипы перепешут), с 2-х этажей затворы не срывает. Но с аэробным септиком, я тогда помолчу (был не прав)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

.....я тогда помолчу (был не прав)

Только для этого и попросил Вас разместить ссылку из СНиП'а.

 

К сожалению, такую ошибочную безапелляционность застройщики могут неправильно реализовать.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вставьте в свободный вентканал.

 

Этого еще только не хватало...

...уж про это писано-переписано...

У меня вот выходит на крышу рядом с вентканалом и то думаю, что в с/у надо бы обратный клапан поставить (на всякий...)