Здравствуйте форумчане. Есть вопрос по мат части каркасников.

 

Собственно вопрос в том что на пароизоляции, со стороны утеплителя выпадает конденсат. Летом.

 

Теперь немного деталей.

Есть каркасная постройка, только построена. Стены утепелны изовером 150 мм.

Внутри пароизоляция RoofOK, снаружи OSB.

Стены пока что ничем не зашиты, и стыки панелей ОСБ ничем не гидроизолированы.

Сейчас такая погода что часто идут дожди. Когда дождь идет долго или несколько дней подряд, то внутри постройки, на пароизоляции выпадает конденсат со стороны утеплителя.

Когда дожди прекращаются и устанавливается сухая погода, то через пару тройку дней всё высыхает.

 

У всех эта проблемма возникает зимой, а тут вот летом возникло, что же будет зимой ?

 

Может ли это быть из-за того что в помещении прохладнее чем на улице?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Конденсат выпадает со стороны теплого и влажного. Зимой со стороны теплого помещения. Логично, что летом со стороны теплого чердака. Только об этом неохотно говорят.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Получается если "выпадает со стороны теплого и влажного", то кондиционером в летнее время года пользоваться не желательно ?

 

и теперь меня начал мучить вопрос, стоит ли стыки ОСБ (с улицы) проходить герметиком ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Получается если "выпадает со стороны теплого и влажного", то кондиционером в летнее время года пользоваться не желательно ?

 

Хороший вывод. ):. Кондиционером нужно пользоваться зимой, что бы сравнять температуры внутри и снаружи ):

 

Конденсат выпадает на границе теплого и влажного с холодным. А сезон здесь ни причем. Просто эта граница смещается.

При нормальных условиях кондиционер к этому не приводит.

 

А какая у вас температура в помещении? Впрочем если вы этого добились кондиционером, то подымите на пару градусов. Кстати перепад не рекомендуют делать более семи град. А лучше меньше.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добился я этого без кондиционера. Его попросту ещё не устанавливали.

 

Температуру в помещении не мерял, но прохладнее чем на улице. При +25 на улице, в помещении примерно градусов 20. (приблизительно). Ночью когда температура воздуха на улице опускается то температуры примерно выравниваются, или может даже в помещении теплее. Но конденсат после дождя сохраняется пару дней.

 

Про кондиционер я подумал просто на всякий случай, на будущее. К примеру в машинея пользуюсь кондиционером не только в жару, в дождливую погоду я включаю кондиционер чтобы подсушить воздух. Не люблю повышенную влажность.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Стены пока что ничем не зашиты, и стыки панелей ОСБ ничем не гидроизолированы.

 

Ваша проблема в этом. Заканчивайте работу.

 

Добавлено через 1 минуту

Стены утепелны изовером 150 мм.

 

Не уверен, что это нормальный пирог для круглогодичного проживания.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не уверен, что это нормальный пирог для круглогодичного проживания

Нужно ещё посмотреть КАК выполнен пирог. Насколько аккуратно

 

Добавлено через 58 секунд

Внутри пароизоляция RoofOK

Нахлёсты проклеены? Соединения полностью герметичны?

 

Добавлено через 1 минуту

и теперь меня начал мучить вопрос, стоит ли стыки ОСБ (с улицы) проходить герметиком ?

Лучше не зачеканивать стыки а дать возможность через них уходить влаге наружу летом.

Нужно обшить каркас снаружи диффузной мембраной и навесить фасад.

Вентфасад - лучший друг каркасника

 

Добавлено через 35 секунд

Стены утепелны изовером 150 мм.

Подумайте о возможности увеличить толщину утепления. Можно изнутри

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

 

 

Лучше не зачеканивать стыки а дать возможность через них уходить влаге наружу летом.

Нужно обшить каркас снаружи диффузной мембраной и навесить фасад.

Вентфасад - лучший друг каркасника

 

 

Подумайте о возможности увеличить толщину утепления. Можно изнутри

 

Изначально планировалось стыки пройти герметиком, и зашить доской в стиле Фахверк, по стыкам ОСБ. Саму плиту ОСБ покрасить какой нибудь фасадной краской.

Мне кажется что вентилируемей некуда. Ну разве что стыки без герметика зашить доской. Или навесной фасад будет лучше ?

 

Добавлено через 2 минуты

Нужно ещё посмотреть КАК выполнен пирог. Насколько аккуратно

 

Добавлено через 58 секунд

 

Нахлёсты проклеены? Соединения полностью герметичны?

 

 

Соединения проклеены двумя слоями скотча, нахлесты минимум по 30 см.

Но....

Пока что не везде. не проклеен переход Стены-Крыша.

Да собственно и конденсат ведь не внутри, а снаружной стороны пароизоляции.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Или навесной фасад будет лучше ?

принцип изнутри наружу - наружные слои должны быть более проницаемыми.

ОСБ и так не самый "прозрачный" для пара материал. Лучше не купорить его герметиками и красками.

 

Американцы, как правило, каркасник обшивают или доской или обкладывают кирпичем с вент. зазором. Думаю, не стоит сильно отдаляться от их практике

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не уверен, что это нормальный пирог для круглогодичного проживания.

 

Это немножечко гараж :)

С возможностью временного проживания гостей. Ну и возможно себя.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

собственно и конденсат ведь не внутри, а снаружной стороны пароизоляции

не совсем понятно, что для вас "внутри" или "снаружи".

 

Внутри конструкции сендвича или внутри помещения - категорически разные стороны пароизоляции

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

не совсем понятно, что для вас "внутри" или "снаружи".

 

Внутри конструкции сендвича или внутри помещения - категорически разные стороны пароизоляции

 

Сама пароизоляция находится внутри помещения. Но у неё ведь есть 2 стороны. Одна (внутренняя) со стороны помещения, вторая(наружная) со стороны утеплителя.