Покритикуйте схему щитка в сталинке

Nameless

Рекомендовані повідомлення

Покритикуйте пожалуйста схему щитка для двухкомнатной квартиры. Разводку думаю делать без PE, так как дом старый и заземления похоже не увидит до конца своих дней :(

Номинал ввводного автомат взял такой же как и номинал "пробок" которые стоят в данный момент, можно ли поставить более мощный пока не узнавал, да и вид этажного щитка пугает, выдержит ли проводка.

esc.thumb.PNG.8be88920999be46c3e1108f5090cb276.PNG

1029994764_0040.thumb.jpg.c9c6ca927268e9686820e0544186a229.jpg

201446338_0038.thumb.jpg.dc68341a0f23b2c4cd742147e31765c3.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

проводка вряд-ли выдержит да и разрешение надо получать на увеличение мощности на квартиру

в целом схема гут, рекомендую поставить реле защиты от перенапряжения на ввод (тот же ЗУБР)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 Покритикуйте пожалуйста схему щитка для двухкомнатной квартиры.

2 Разводку думаю делать без PE, так как дом старый и заземления похоже не увидит до конца своих дней :(

1. Диф защиту на все линии - для противопожарной защиты.

2. РЕ даже без "земли" в щите, подключив к нулю в щите и НЕ подключая к розеткам и светильникам, позволит УЗО выполнить противопожарную функцию. Экономиния на кабеле мизерна, а при реконструкции не надо будет заново менять проводку на 3х проводную.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Где у вас стоит стиралка? Если в ванной - 10А - мало, нужно 16 или 20.

На кухню поставил бы 20 или 25А - там максимальные нагрузки (СВЧ, электрочайник, тостер, электродуховка и проч.)

Проводку, надеюсь, будете новую прокладывать?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не надо 2 УЗО - если электропроводка новая, на квартиру достаточно одного, или диффавтомат 0,03А/25А поставьте.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Проводка будет прокладываться новая.

Вот что получилось с учётом рекомендаций.

esc.thumb.PNG.dc5a391a65d8b1ee59e8df97cab1e363.PNG

 

Подскажите ещё какой выбрать распределительный щит, чтобы туда вместить содержимое схемы (щит будет монтироваться в стену)?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Схема гуд.

Проводка должна быть в трубах (в крайнем случае в гофре).

РЕ и N проводник к стояку подключается ответвительным сжимом типа У731М , У739М (орех) с сечением магистрали 4-10 мм.кв.

 

(ссылка на изображение устарела)

 

РЕ проводник в розетках не подключается (только после реконструкции стояка).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Схема гуд.

Проводка должна быть в трубах (в крайнем случае в гофре).

 

Так и планирую делать, благодаря этому форуму:)

Только, сколько искал в интеренете не смог найти трубы под электропроводку, максимум гофры с гладкими стенками.

Напишите что за трубы такие, и где их достать. Или это обычные, которые используются для водопровода?

 

РЕ и N проводник к стояку подключается ответвительным сжимом типа У731М , У739М (орех) с сечением магистрали 4-10 мм.кв.

 

РЕ проводник в розетках не подключается (только после реконструкции стояка).

По отдельному сжиму на PE и N или их можно зажать одним?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так и планирую делать, благодаря этому форуму:)

Только, сколько искал в интеренете не смог найти трубы под электропроводку, максимум гофры с гладкими стенками.

Напишите что за трубы такие, и где их достать. Или это обычные, которые используются для водопровода?

Обычные ПНД, особые электрические требования к ним не предъявляются - только бы проводка в них имела возможность замены.

 

По отдельному сжиму на PE и N или их можно зажать одним?

Одного достаточно - сжим сажается на магистраль и с одной стороны к нему подключается PE (который вовсе не РЕ), с другой - N.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Для прокладки электропроводок в трубах

УДК [621.315.37:621.671].002.72 (083.97) инструкция по монтажу электропроводок в трубах

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вижу в схеме один недостаток, но довольно неприятный: при сработке дифреле, отключается ВЕСЬ свет. Если это произойдет вечером, есть шанс набить шишки в поисках свечей. Советую подключить хотя бы одну дежурную группу (коридор, например) ДО дифреле. А можно и до ЗУБРа.

ИМХО, свет вообще можно включать без дифа - от КЗ спасает автомат, а вероятность поражения током мизерная.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ИМХО, свет вообще можно включать без дифа - от КЗ спасает автомат, а вероятность поражения током мизерная.

 

При пробое изоляции на участке от выключателя до светильника автомат ничего не заметит - ток ограничен лампой, при обугливании изоляции и утечке на РЕ-проводник диф отключит сеть. Свет разделён на две группы - достаточно отключить (до ремонта) автоматом повреждённую и восстановить электроснабжение.

Свет действительно можно не защищать УЗО, но в данном случае защитная функция УЗО совмещена с противопожарной.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Свет действительно можно не защищать УЗО, но в данном случае защитная функция УЗО совмещена с противопожарной.

Сейчас как раз проектирую для одной квартиры концепцию энергонезависимого освещения (аккумулятор, зарядное устройство + двухрежимные светодиодные подсветки по дому). При такой схеме можно ничего не менять - при любой сработке освещение останется. При отключении света аккумулятора хватит на пару недель работы подсветок.

 

Если этого нет, все-таки одну группу - возле щитка - очень желательно подключить минуя диф и ЗУБР. Что такое срабатывание защиты - знаю из практики, светодиоды выручали уже не раз!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

одну группу - возле щитка - очень желательно подключить минуя диф

 

согласен с таким утверждением, тем более, что групп там 2.

пустите одну группу, лампочки которой ближе к щитку, мимо УЗО. если на ней висит освещение с/у, то перебросьте его на другую группу, защищенную УЗО

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

согласен с таким утверждением, тем более, что групп там 2.

пустите одну группу, лампочки которой ближе к щитку, мимо УЗО. если на ней висит освещение с/у, то перебросьте его на другую группу, защищенную УЗО

 

Можно сделать по-другому: сейчас в щите занято 10 модулей, достаточно поставить еще один автомат, скажем, на 6 А (можно и меньше, но они дороже) и на него повесить коридорную группу в обход защит.

А если один из коридорных светильников взять еще и с аккумулятором, то при любой аварии пару часов света гарантированы.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Решать конечно ТС-у, но для квартир в городе проблема длительного отсутствия освещения преувеличена. В крайнем случае аварийка в течении часа устраняет аварию.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Решать конечно ТС-у, но для квартир в городе проблема длительного отсутствия освещения преувеличена. В крайнем случае аварийка в течении часа устраняет аварию.

Речь о ситуации, когда начинает "стрелять" изоляция на холодильнике или стиралке, например, или хуже того - в распредкоробке, и диф периодически выбивает.

Решение проблемы темным зимним вечером может стать увлекательным времяпровождением для всей семьи ;)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Речь о ситуации, когда начинает "стрелять" изоляция на холодильнике или стиралке, например, или хуже того - в распредкоробке, и диф периодически выбивает. ...

Да холодильник или стиралка просто отключается, ежели не экономить и не ставить один Диф (неужели 146 грн разорит ТС?) - так просто автомат "выбьет", а вот распредкоробки (или распайкоробки???) должны быть за механизмом розеток-выключателей -отсель доступность в течении минуты "для досмотру":)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Решение проблемы темным зимним вечером может стать увлекательным времяпровождением для всей семьи ;)
Преувеличение, выше описано.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Речь о ситуации, когда начинает "стрелять" изоляция на холодильнике или стиралке, например, или хуже того - в распредкоробке, и диф периодически выбивает.

Решение проблемы темным зимним вечером может стать увлекательным времяпровождением для всей семьи ;)

Вероятность такой ситуации трудно просчитать, но при правильном монтаже она стремится к нулю, и вряд ли вероятный поход к щитку стоит лишних полсотни. А проблема решается отключением аварийной линии, или всех, за исключением линии освещения.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вероятность такой ситуации трудно просчитать, но при правильном монтаже она стремится к нулю, и вряд ли вероятный поход к щитку стоит лишних полсотни. А проблема решается отключением аварийной линии, или всех, за исключением линии освещения.

С подобной бедой столкнулся месяц назад - в старой "чешке" два-три раза в сутки выбивал входной автомат (16А). Грешил на проводку в санузлах - там перед этим отгорели вначале фаза, потом и ноль. Переложил проводку - проблема осталась.

Оказалось, "шил" патрон в китайском светильнике в коридоре...

Решать проблему с центральным дифом было бы в кайф :o

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну дык че тогда "копья-то ломать"?

есть квартира, значит для комфортного жития-бытия надо зарезервировать в бюджете по 33 евро на комнату (ДА 25А - розетки +АВ 16 А - освещение) от Моэллера, на кухню ещё + 1-2 ДА (или подшиновка однополюсными, ну это уж ежели совсем скромненько), ну и WC - ДА с утечкой 10мА - 460 грн от АВВ - и ВСЁ!!!! Живём тихо-мирно-спокойно, невзирая на "китайские фонарики" - о чём тогда спорить, ежели каждая линия защищена???:beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Живём тихо-мирно-спокойно, невзирая на "китайские фонарики" - о чём тогда спорить, ежели каждая линия защищена???:beer:
Если ко всем этим умным девайсам подключить китайские фонарики из Эпицентра - увлекательный досуг гарантирован :D
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

РЕ и N проводник к стояку подключается ответвительным сжимом типа У731М , У739М (орех) с сечением магистрали 4-10 мм.кв.

А фазу тоже ведь можно подключить через такой ответвитель? Или надо както брать её из скрутки?

 

Можно сделать по-другому: сейчас в щите занято 10 модулей, достаточно поставить еще один автомат, скажем, на 6 А (можно и меньше, но они дороже) и на него повесить коридорную группу в обход защит.

ЗУБР занимает 4 дина, т.е. занято 12 модулей + счётчик. Боюсь что если ещё что-то добавлять то не подберу приемлемый щиток :(

 

Оказалось, "шил" патрон в китайском светильнике в коридоре...

Решать проблему с центральным дифом было бы в кайф :o

Что-то я не понимаю почему в такой ситуации выбивало УЗО, куда девался ток со светильника (которого не досчитывался УЗО)?

 

Тут ещё появились подозрения что законным считается ввод не 25А, а 16А.

Если это действительно так, будет ли достаточно поменять в схеме 25А автоматы на 16А?

Может лучше вообще убрать автомат перед счётчиком и переместить его за счётчик, чтобы избежать пломбирования? А значит появится возможность поменять его в будущем на 25А как и пробки в своё время.