Кубатура помещения для котла мощностью 30кВт

Таня+Саша

Рекомендовані повідомлення

ДБН читала.... вот только непоняла какая ж кубатура должна быть 7 м.куб или 13,5 м.куб? Понимаю меньше 30кВТ - 7 куб.м, а больше 30кВТ - 13,5куб.м. А 30кВт???:sorry:
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а цитату из ДБН можно процитировать? А то у меня куда-то потерялся

 

Как правило, если написано "при мощности до ХХ кВт - ...., свыше ХХ кВт - ...." то оборпудование с мощностью ХХ кВт должно попасть в первую часть

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Цицирую :)

Таблица 9

Суммарная тепловая мощность отопительного газового оборудования, кВт

Объем помещения, м3

 

до 30

7,5

 

более 30 до 60

13,5

 

более 60 до 200

Из условий размещения и эксплуатации газового оборудования, но не менее 15,0

 

Сама тоже так поняла, а теперь опасаюсь вдруг газовщики понимают не так как я. Написали б фразу "включительно" и вопросов бы не было...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Цицирую :)

Таблица 9

Суммарная тепловая мощность отопительного газового оборудования, кВт

Объем помещения, м3

 

до 30

7,5

 

более 30 до 60

13,5

 

более 60 до 200

Из условий размещения и эксплуатации газового оборудования, но не менее 15,0

 

Сама тоже так поняла, а теперь опасаюсь вдруг газовщики понимают не так как я. Написали б фразу "включительно" и вопросов бы не было...

 

В последнем номере "Муратора" написано так: "Газовое оборудование (котлы, водонагреватели, конвекторы) нужно устанавливать в отдельных нежилых помещениях-котельных. Как исключение их можно установить на кухне, если суммарная мощность приборов - до 30 кВт, а объем помещения не менее 13,5 м.кв. Для установки оборудования суммарной тепловой мощностью до 30 кВт объем котельной должен быть не менее 7,5 м.кв, от 30 до 60 кВт - 13,5 м.кв., от 60 до 200 кВт - 15 м.кв."

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я уже делал подборку на эту тему. Тут

Может-поможет.

 

Статьи в Мураторе:

 

Котельная: требования к помещению и нормативные документы

 

Котельная: устанавливаем котел

 

Котельная: вентиляция, водопровод и канализация

 

В другом месте:

Требования к помещению (топочной), предназначенному для монтажа газовых котлов:

 

* Высота потолков — не ниже 2,5 м;

* Площадь — не менее 4 кв. м на один котел;

* Внешняя дверь — шириной не менее 80 см;

* Окно естественного освещения (на каждые 10 куб.м помещения — 0,3 кв.м окна);

* Отверстие для притока наружного воздуха — не менее 8 кв. см на 1 кВт номинальной мощности котла, или 30 кв. см на 1 кВт — в случае притока воздуха изнутри здания;

* При проектировании и строительстве дымоходов для обеспечения достаточной тяги и отсутствия задувания (возникновения обратной тяги) целесообразно выводить верхний срез дымохода выше конька крыши. В любом случае верхний срез дымохода должен быть не ниже условной поверхности обратного конуса 1:3;

* Дымоход (или дымоходы — при установке двух котлов) должен иметь сечение, соответствующее устанавливаемому оборудованию (для котла до 30 кВт достаточно трубы диаметром 130 мм, для котла 40 кВт — 170 мм). В любом случае площадь сечения дымохода не должна быть меньше площади выходного сечения дымохода котла;

* В каждом дымоходе должно быть ревизионное отверстие, расположенное ниже входного отверстия дымохода не менее чем на 25 см;

* Канал естественной вентиляции в верхней части помещения;

* Введенные прямая и обратная трубы системы отопления;

* Ввод трубопровода холодного водоснабжения;

* Введенная труба внутренней разводки горячей (бытовой) воды;

* Канализационный сток (трап или приямок);

* Источник электропитания, размещенный на отдельном АЗС (автомате защиты сети) вводного щитка 220 В, 20 А;

* Введенный проводник домового контура заземления;

* Смонтированный участок газопровода до опуска, с газовым краном для каждого котла;

* Стены помещения должны быть оштукатурены, пол выровнен.

 

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Цицирую :)

 

до 30

7,5

 

более 30 до 60

13,5

 

 

Считаю что ключевым является слово БОЛЕЕ. То есть ровно30 кВт - достаточно 7,5 кв.м.

Думаю, что и в Мураторе иногда журналисты ошибаются :). Лучше конечно прозвонить газовщикам и уточнить.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Прочитайте сначала паспорт котла, у 30 КВт, мощность меньше 30, что-то типа 29,5 кВт, у всех производителей по разному
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...