Купил электромобиль, поставил двухтарифный счётчик и получил стандартный договор на 1.5 квт мощности на дом :D

В реальности лимитов нет. Хорошая проводка, автомат вводной на 50А и в счётчике новом тоже нет лимита мощности.

 

 

 

Вопрос:

 

Если я буду тянуть больше 1080 кВт (теоретический максимум при вводе 1.5 квт ) в месяц.

 

 

Например 2000 кВт, то будет ли Облэнерго на это обращать внимание и требовать документальное увеличение мощности ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

вам поставят вводной автомат согласно уплаченной по договору мощности и никак иначе, (за нередким исключением)

но это уже будет незаконно, что бы вам не говорили

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

вам поставят вводной автомат согласно уплаченной по договору мощности и никак иначе, (за нередким исключением)

но это уже будет незаконно, что бы вам не говорили

 

 

Т.е. если будут "много" потреблять, то обратят внимание и принудительно поменяют вводной автомат ?

 

Это теория или практически такое происходит ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Пока во всем микрорайоне свет не тухнет - им пофигу, больше потребляют - больше платят. Но как только посыпятся жалобы, что трансформатор перегружен - начнут считать лимиты.
  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

хитрожопые ставят вводной автомат с хитрой начинкой.

у меня заподозрили такой и стали менять на какое-то г нонейм

еле уговорил поставить другой мой шнайдер

а то, что напруга падает до 160 и свет почти ежедневно пропадает их не колышет

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Re: Норма электрической мощности на частный дом

гость

 

14.11.2013 в 00:41

 

Я решил проблему очень просто, в корпус 10а автомата мне поставили внутренности 50а автомата, цена - около 4000 деревянных, если не подорожало... живу второй год и ничего не беспокоит

так же мне этот человек (....) и с выбором счетчика очень помог... Обратитесь, может и вам поможет...

И таких сколько?

Но автомат ради бога, а когда ставят хитрый счётчик :(

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И таких сколько?

Но автомат ради бога, а когда ставят хитрый счётчик :(

 

Ну так в том то и дело, что на подстанциях свободный мощностей нет, или же покупать не хотят. А потом подстанции горят, и напряжение падает как выше описали))

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

хитрожопые ставят вводной автомат с хитрой начинкой.

у меня заподозрили такой и стали менять на какое-то г нонейм

еле уговорил поставить другой мой шнайдер

а то, что напруга падает до 160 и свет почти ежедневно пропадает их не колышет

 

 

Я надеюсь это не камень в мой огород.

У меня как стоял автомат на 50А всегда так и стоит.

 

При смене счётчика мне его не трогали.

 

Увидев лимиты в свежем договоре (в старом их не было) я просто офигел.

 

 

 

ПС

 

А хотелось бы ответов по теме.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ответ по теме я дал - пока трансформатор не перегружен, РЭСу выгодно продавать, начнутся жалобы - они просто резко поставят ограничители.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я надеюсь это не камень в мой огород.

У меня как стоял автомат на 50А всегда так и стоит..

Никаких огородов, говорил вообще. :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 4 тижні потому...
Купил электромобиль, поставил двухтарифный счётчик и получил стандартный договор на 1.5 квт мощности на дом :D

В реальности лимитов нет. Хорошая проводка, автомат вводной на 50А и в счётчике новом тоже нет лимита мощности.

 

 

 

Вопрос:

 

Если я буду тянуть больше 1080 кВт (теоретический максимум при вводе 1.5 квт ) в месяц.

 

 

Например 2000 кВт, то будет ли Облэнерго на это обращать внимание и требовать документальное увеличение мощности ?

 

А что мешает увеличить договорную мощность?

РС предварительно провентилировать вопрос по загрузке ТП.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

вам поставят вводной автомат согласно уплаченной по договору мощности и никак иначе, (за нередким исключением)

но это уже будет незаконно, что бы вам не говорили

 

Можно обоснование незаконности?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

какое обоснование? :shock:

когда в корпусе автомата на 25 ампер некие подключатели размещают потроха 40-50 ампер это законно?

Или вы не знаете как вычисляется?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

какое обоснование? :shock:

когда в корпусе автомата на 25 ампер некие подключатели размещают потроха 40-50 ампер это законно?

Или вы не знаете как вычисляется?

Но и запрета нет...

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

какое обоснование?

когда в корпусе автомата на 25 ампер некие подключатели размещают потроха 40-50 ампер это законно?

 

Теперь все стало на свои места и вопросов больше нет.

 

Добавлено через 2 минуты

Или вы не знаете как вычисляется?

 

Нет, не знаю. :sorry: Буду благодарен.

 

Добавлено через 1 минуту

Абсолютно.

 

Можете обосновать?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Можете обосновать?

Могу.

Каким законом это запрещено? Что не запрещено, то законно и разрешено. :D

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Каким законом это запрещено? Что не запрещено, то законно и разрешено.

 

Я би сказал немного иначе: функция автомата - защита провода, а не лимитирование мощности согласно оплате за присоединение.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я би сказал немного иначе: функция автомата - защита провода, а не лимитирование мощности согласно оплате за присоединение.

Совершенно верно.

И это крайне неточный аппарат для подобного лимитирования. В общем ст.226 УКУ "не пришьёшь". :D

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И это крайне неточный аппарат для подобного лимитирования.
Ну да. Вот, если ограничитель "зашит" в счетчик, - другое дело.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Могу.

Каким законом это запрещено? Что не запрещено, то законно и разрешено. :D

Вот так бракоши толкуют законность добычи неразрешенных к отстрелу птиц.

Требуют показать конкретный запрет, а его нет, но нет и разрешения ибо согласно правилам охотник обязан записать добычу в отстрельную карточку на обратной стороне которой список разрешенной к отстрелу птиц и норба отстрела каждой (утка 5 штук, перепел 10-15) и тд

Вопрос, записать обязан? Согласно какой норме отстрелял?

Оп-па, засада? Как там, говорится, дьявол кроется в деталях? ;)

Я не юрист, не энергетик, не помню как и что, но не прощается, а сопоставив нормы, правила, наказы и тд вы найдете себе ответ. :)

У злых соседей давно уже отработана метода!

У тебя стоит автомат согласно мощности по договору, а на столбе плавкая вставка.

Как только ты превысил мощность пропадает люстрицтво, а замена предохранителя стоит конкретных денех.

Не поверите, но пару таких подключений здорово дисциплинируют хитрого потребителя

Игорь, кажись писал уже как в Рокитно рэс контролирует твои хитрые подключения, приезжает бригада и без тебя клещами на твоем подключении делает замеры, заходит в дом и просит показать что сейчас включено.

Ничего не доказывают, если спорный вопрос тупо откусывают провод.

Была зима, мороз и одному нашему хитрожопому охотнику пришлось все бросить и срочно мчаться домой.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я не юрист, не энергетик

Вы знаете, заметно.

 

У тебя стоит автомат согласно мощности по договору, а на столбе плавкая вставка.

Как только ты превысил мощность

Номинал плавкой вставки какой?

 

приезжает бригада

Из 90-х? На Джипе Широком?

 

заходит в дом

Какая-то охyевшая слегка бригада. :D

 

Ничего не доказывают

Замечательно.

 

Но ситуация такая: доучетный аппарат имеет номинал согласно договору - это так.

Аппараты типа автоматических выключателей, установленные на абонентских ответвлениях не параметризируются и не поверяются. В зависимости от производителя, устройства, срока эксплуатации и температурного режима, они ничтоже сумняшеся могут налимитировать полную хрень.

Установка аппарата с более высокой уставкой, без нарушения нормальной схемы электроснабжения и целостности пломб нарушением не является.

Вся электроэнергия учитывается прибором учета и оплачивается абонентом.

Так понятно?

 

Этическую сторону данного вопроса я не рассматриваю.

Змінено користувачем Volt-Amper
  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ничего не доказывают, если спорный вопрос тупо откусывают провод.
Задокументировать это дело и сразу в суд. Выигрыш обеспечен. Но морока будет.