Панове, кто имеет опыт похожего применения, отзовитесь пожалуйста.

 

Итак, по неким причинам есть желание/необходимость греть воду ГВС в бойлере косвенного нагрева до температуры порядка 60-75 градусов.

 

имеется рециркуляция гвс.

 

для обеспечения неопасной температуры ГВС планирую ставить группу подмеса на входе в контур ГВС и его рециркуляции.

 

электронная автоматика отсутствует и не хочу ее иметь.

 

соответственно подмес до 50 градусов осуществляется некой железякой с биметаллом или гелем, мониторящей подачу ГВС за собой и стремящейся разбавить холодной водичкой перегретую до 75.

 

понимаю, что любой такой девайс должен быть довольно инерционен по своей сути (секунды)

 

соответственно вопрос: пользуясь ГВС в жилых нуждах (душ, помыть руки, посуду и тп) будет ли плавать постоянно температура при изменении расхода?

 

например, в рециркуляции плавает 50, разбора нет, ГП по мере остывания понемногу замещает остывшую в рециркуляции водичку 75-градусной из бойлера. разбора ХВ нет пока нет разбора ГВ. включаем душ, первые несколько десятков секунд идет из ГВС 50 градусов пока выбирается магистраль рециркуляции, потом плевок горячий (в момент начала разбора подмеса ХВ нет, т.к. на выходе ГП 50 градусов, и пока она, ГП увидит 75 или 60 - некая порция перегретой успеет попасть в магистраль).

и тому подобное.

 

короче, удобно такие вещи могут работать или получу постоянно слегка контрастный душ?

что скажете?

 

спасибо заранее!

Александр

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Панове, кто имеет опыт похожего применения, отзовитесь пожалуйста.

 

Итак, по неким причинам есть желание/необходимость греть воду ГВС в бойлере косвенного нагрева до температуры порядка 60-75 градусов.

 

имеется рециркуляция гвс.

 

для обеспечения неопасной температуры ГВС планирую ставить группу подмеса на входе в контур ГВС и его рециркуляции.

 

электронная автоматика отсутствует и не хочу ее иметь.

 

соответственно подмес до 50 градусов осуществляется некой железякой с биметаллом или гелем, мониторящей подачу ГВС за собой и стремящейся разбавить холодной водичкой перегретую до 75.

 

понимаю, что любой такой девайс должен быть довольно инерционен по своей сути (секунды)

 

соответственно вопрос: пользуясь ГВС в жилых нуждах (душ, помыть руки, посуду и тп) будет ли плавать постоянно температура при изменении расхода?

 

например, в рециркуляции плавает 50, разбора нет, ГП по мере остывания понемногу замещает остывшую в рециркуляции водичку 75-градусной из бойлера. разбора ХВ нет пока нет разбора ГВ. включаем душ, первые несколько десятков секунд идет из ГВС 50 градусов пока выбирается магистраль рециркуляции, потом плевок горячий (в момент начала разбора подмеса ХВ нет, т.к. на выходе ГП 50 градусов, и пока она, ГП увидит 75 или 60 - некая порция перегретой успеет попасть в магистраль).

и тому подобное.

 

короче, удобно такие вещи могут работать или получу постоянно слегка контрастный душ?

что скажете?

 

спасибо заранее!

Александр

 

чтобы описанной Вами ситуации не происходило нужно правильно сделать схему рециркуляции, чтобы и в линии рециркуляции крутилась вода после подмеса...

При немного не такой схеме, в рециркуляции будет вода температурой нагретго бойлера, а при включении точек водоразбора она будет такой температуры как установлено на смесителе, тоесть будет проявляться плавание температуры

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Панове, кто имеет опыт похожего применения, отзовитесь пожалуйста.

 

Итак, по неким причинам есть желание/необходимость греть воду ГВС в бойлере косвенного нагрева до температуры порядка 60-75 градусов.

 

имеется рециркуляция гвс.

 

для обеспечения неопасной температуры ГВС планирую ставить группу подмеса на входе в контур ГВС и его рециркуляции.

 

электронная автоматика отсутствует и не хочу ее иметь.

 

соответственно подмес до 50 градусов осуществляется некой железякой с биметаллом или гелем, мониторящей подачу ГВС за собой и стремящейся разбавить холодной водичкой перегретую до 75.

 

понимаю, что любой такой девайс должен быть довольно инерционен по своей сути (секунды)

 

соответственно вопрос: пользуясь ГВС в жилых нуждах (душ, помыть руки, посуду и тп) будет ли плавать постоянно температура при изменении расхода?

 

например, в рециркуляции плавает 50, разбора нет, ГП по мере остывания понемногу замещает остывшую в рециркуляции водичку 75-градусной из бойлера. разбора ХВ нет пока нет разбора ГВ. включаем душ, первые несколько десятков секунд идет из ГВС 50 градусов пока выбирается магистраль рециркуляции, потом плевок горячий (в момент начала разбора подмеса ХВ нет, т.к. на выходе ГП 50 градусов, и пока она, ГП увидит 75 или 60 - некая порция перегретой успеет попасть в магистраль).

и тому подобное.

 

короче, удобно такие вещи могут работать или получу постоянно слегка контрастный душ?

что скажете?

 

спасибо заранее!

Александр

 

Рециркуляцию с смесительным клапаном можна сделать вот так.

r156diagr3.jpg

 

Но можна пойти и другим путём, если у вас уже есть смонтированная рециркуляция то ставите вместо обыкновенных смесителей,смеситель с термостатом.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо!

 

пример обвязки рециркуляции понятен и красив. Вопрос инерционности реагирования смесительной группы на изменения протока пока открыт.

 

в такой как предложено, или иной "правильной" обвязке рециркуляции со смесителем, будут ли в реальной жизни ощущаться колебания температуры при изменении величины разбора?

 

может кто себе делал такую схему и пользуется каждый день?

будет ли человек в душе получать контрастный душ при открытии/закрытии кранов в других санузлах, кухне и т.п.?

П.С. разводка 25-й тиси, рециркуляция 16-й.

П.П.С. рециркуляцию на высокой температуре и подмес в смесителях с термостатом не могу: на рециркуляции висят полотенцесушители = картонные полотенца и ожоги.