antidimidrol Опубліковано: 12 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2009 (змінено) Подскажите такой вопрос, есть сварка, ЕЙНХЕЛЬ 230Ф. 220/380 вольт. так вот, при подключении ее на 380 в нет никакого эффекта в пользу увеличения силы тока,или как там его. ситуация следующая: когда себе еще не подвел электричество - подключался у соседа, все было нормально, на 220 вольт варил тройкой електродом, на максимум никогда не накручивал, подвел себе трех-фазку, пришло время сварочных работ, аппарат при подключении на 220 тройкой вообще жо...па. Двойкой электродом-еще куда б не шло, но это порнография варить двойкой 100-й уголок. Решил подключить на 380в. думал будет лучше - эффекта 0. В чем может быть проблема ? в самом агрегате ? п.с.: сосед на той же линии что и я. провода что ко мне что к нему с одной опоры. счетчик у меня НІК2301 100Aмперный. (не думаю что счетчик может быть причиной) Змінено 12 жовтня 2009 користувачем antidimidrol Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубліковано: 12 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2009 А вы после этого у соседа пробовали подключится и поварить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
antidimidrol Опубліковано: 12 жовтня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2009 А вы после этого у соседа пробовали подключится и поварить? нет, не пробовал. сам думал попробовать. а что не так с 380 в ? на сварочнике даже шкала на 380 и на 220 одна только с разными значениями силы тока, так вот для максимума 160А при 220 - 200 А при 380, логически что на 380 должна сварка варить лучше!. в чем причина ? кто знает ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубліковано: 12 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2009 сила тока из-за подключения не увеличиться, так как в этом случае на свое напряжение работают свои обмотки. Подключение должно быть на разные клеммы. Попробуйте еще раз у соседа, может у Вас что то со сварочником? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
antidimidrol Опубліковано: 12 жовтня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2009 сила тока из-за подключения не увеличиться, так как в этом случае на свое напряжение работают свои обмотки. Подключение должно быть на разные клеммы. Попробуйте еще раз у соседа, может у Вас что то со сварочником? спасибо. а что с ним может быть ? я думаю что если бы что то было - то он бы вообще не работал бы, а так давать примерно половину своих возможностей, ну не знаю, не знаю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sotrudnik Опубліковано: 12 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2009 спасибо. а что с ним может быть ? я думаю что если бы что то было - то он бы вообще не работал бы, а так давать примерно половину своих возможностей, ну не знаю, не знаю. А как именно вы его подключили? Нарисуйте или попытайтесь объяснить. Очевидно, что он неправильно подключен Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубліковано: 12 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2009 минимум межвитковое замыкание, еще железо может разойтись или проржаветь, да мало ли что вариантов море. Также может быть неправильное включение - это самое простое. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
antidimidrol Опубліковано: 14 жовтня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2009 всем спасибо. разобрались. изначально с завода неправильно был подключен переключатель + еще что то (сказал электрик, благо схема была внутри корпуса оказалась наклеена). в общем все ГУД. спасибо еще раз. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...