Не знаю в той ли теме спрашиваю. Если нет просьба к модераторам перенести куда следует.

Вообщем ситуация следующая: проложил трехжильные провода (ноль-земля-фаза), не подключившись к сети все прозвонил на предмет обрыва или замыкания, все было в порядке. После подключения в городскую сеть обнаружил что в заземляющем проводнике есть напряжение, сам проводник к земле еще не подключен, с чем это может быть связано? Замеряв напряжение между проводами получил: 1) ноль-фаза = .........240В

2) ноль-земля +/-......60В

3) земля-фаза +/-......120В

 

Что с этим делать или подключившись к зазелению все станет на свои места?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я ж говорю - сделать закрытый раздел только для монтажников и проектировщиков (дабы заказчики не составили превратное мнение) и там обсуждать профессиональные тонкости и вопросы к нашим вчоним и контролёрам (obscenus)

Может опрос прицепить - есть ли необходимость в таком разделе? Технически осуществить, думаю, просто - в социальных группах на форуме.

 

Ну, можно и вообще полностью закрытый раздел форума создать. Но практика показала, что такой раздел достаточно быстро загибается, увы. А в соц. группах: создать может любой желающий, но, IMHO, формат неудобен.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не знаю в той ли теме спрашиваю. Если нет просьба к модераторам перенести куда следует.

Вообщем ситуация следующая: проложил трехжильные провода (ноль-земля-фаза), не подключившись к сети все прозвонил на предмет обрыва или замыкания, все было в порядке. После подключения в городскую сеть обнаружил что в заземляющем проводнике есть напряжение, сам проводник к земле еще не подключен, с чем это может быть связано? Замеряв напряжение между проводами получил: 1) ноль-фаза = .........240В

2) ноль-земля +/-......60В

3) земля-фаза +/-......120В

 

Что с этим делать или подключившись к зазелению все станет на свои места?

Эх, молодежь!!!!

Да наводки это, сто раз уж обсуждалось...

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Эх, молодежь!!!!

Да наводки это, сто раз уж обсуждалось...

Ну я так и предполагал, но не думал, что пальцами такие наводки ощущаються. Я просто сто раз не учавствовал в обсуждении :oops:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если-бы молодость знала а старость могла... А то, *лин вопроса задать нельзя, таки получишь БЛАТНОЙ ответ, от приблАтненных проФФи, как-же ихний куССок забрать могут. "Нам пальца в рот не ложи"... Уважаемые уусеми спецы и асы электропроводок, может щедрее на пояснительные ответы и деликатнее надо быть к дилетантам? Свет не на вас клином сошелся...
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А вопрос по существу задавать надо. Пока что здесь были блатные опровергатели ответов.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А вопрос по существу задавать надо. Пока что здесь были блатные опровергатели ответов.

 

Я исключительно об этой ветке... на мой простенький вопрос человек мне ответил, искренние спасибо ему

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я тебе страшную тайну скажу: это один из местных «блатных авторитетов» ответил. :lol:
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

автомат нужен не модульного ( на Дин-рейке) а щитового исполнения.

Опрессовываем кабель в кабельный наконечник.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Посоветуйте.В какой программе рисовать схему разводки щитка?

Да в любой, в которой можно рисовать... Проектировщики рисуют, в основном, в Автокаде и в Компасе, но есть и другие програмы...

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Помогите разобратся а то за две недели рытья форума так и не уяснил себе всех нюансов. В общем проблема в следующем:

в 10 этажной панельке 90-х годов решил сменить всю электропроводку в квартире на медную. В этажном щитке нуль соединён со щитком, вероятность модернизации стояка (добавление РЕ) в ближайшие 10-15 лет близится к 0. Нужно ли вести 3-жильный кабель или в данном случае достаточно 2-жыльной проводки? Если да, то что делать с 3 жилой , подключать ли в щитке, к розеткам? какая роль ему отводится?

Примерная последовательность соединений:

счётчик -АВ40А-4мм ВВГ в квартирный щиток- УЗО 40А 30мА- группа АВ.

Холодильник планирую пустить мимо УЗО, возможно будет ещё реле напряжение на входе в кв. щиток. Насколько я понимаю вероятность получение двух фаз в квартире в случае отгорания нуля на стояке выше всего на первом этаже?

Спасибо за ответы и исправление если что не так.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Посоветуйте.В какой программе рисовать схему разводки щитка?

 

Простые - sPlan, Visio

 

 

в 10 этажной панельке 90-х годов решил сменить всю электропроводку в квартире на медную. В этажном щитке нуль соединён со щитком, вероятность модернизации стояка (добавление РЕ) в ближайшие 10-15 лет близится к 0.

Модернизация может быть и через месяц - как только образуется ОСББ, так и начнут контролёры требовать (со штрафами). Может горбюджет выделить какие-то деньги в порядке первого капитального ремонта.

Нужно ли вести 3-жильный кабель или в данном случае достаточно 2-жыльной проводки?

Обязательно 3 жилы, независимо от наличия РЕ в этажном щитке.

 

НПАОП 40.1-1.32-01. Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок

2.5.Електропроводки та кабельні лінії

...

2.5.5. У всіх будинках лінії групової мережі, що прокладаються від групових, поверхових і квартирних щитків до світильників загальноrо освітлення, штепсельних розеток і стаціонарних електроприймачів, повинні виконуватися трипровідними (фазний - L , нульовий робочий - N і нульовий захисний - РЕ провідники). 3абороняється об'єднання нульових робочих і нульових захисних провідників різних групових ліній. Нульовий робочий і нульовий захисний провідники не дозволяється підключати на щитках під спільний контактний затискач.

Если да, то что делать с 3 жилой , подключать ли в щитке, к розеткам?

В розетках ни в коем разе не подключать. К щитку лучше подключить (но можно и оставить до лучших времён).

какая роль ему отводится?

Защита от возгорания. В случае прогорания изоляции на жиле РЕ-проводника часть тока пойдёт мимо УЗО, соответственно сеть отключится.

Холодильник планирую пустить мимо УЗО, возможно будет ещё реле напряжение на входе в кв. щиток.

Лучше через УЗО, потому как нет защиты посредством присоединения токопроводящего корпуса к РЕ.

Насколько я понимаю вероятность получение двух фаз в квартире в случае отгорания нуля на стояке выше всего на первом этаже?

На последнем. На первом - минимальна:

 

 

obriv.jpg

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

объяснить как в квартире может появится 380В так внятно и не смогли, не смогли объяснить причины обрыва нуля и вероятность данной аварии.
моя история. электрик делал перекоммутацию в щитке на лестничной площадке пятиэтажки на первом этаже. не сняв напряжения с силового трехфазного кабеля, первым делом он откинул нулевой провод, заходящий в этот щиток и идущий дальше на верхние этажи. через две минуты начали спускаться соседи с верхних этажей: у кого задымился телевизор, у кого ДВД, у кого лампочки засветились ярче солнца. когда отбросили нуль, через включенные и находящиеся в режиме ожидания потребители вместо нуля в розетках появилась вторая фаза. Самое "смешное", что электрик являлся работником местного РЭСа.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если бы я себе делал капремонт в таком доме, то тоже кинул бы три жилы. А вдруг случится чудо, что потом волосы на пятой точке рвать? 8-)

Зачем подключать третий провод который ни куда не идёт? Что это даст? Разве он будет мешать не подключенный в самой розетке? Пусть себе лежит до лучших времён.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Этих историй - можно набрать в поиске "отгорание нуля", гугл насыпет досхочу.

В основном сварщики ноль отгорают - цепляют "крокодилами" за магистральнй нуль, при плохом контакте дуга пережигает проводник.

Также если ЖЭК не следит за состоянием ВРУ на шине может отвалится провод.

 

Здесь:

 

Єдиний державний реєстр судових рішень

 

множество исков и решений по поводу перенапряжений (поиск по ключевому слову "перенапруга")

 

Например:

 

№ 2-1729\09

№ 2-122/11

№ 2-532

 

Сотни их..

Доходит до казусов:

 

Справа № 2-1100/11

.. Згідно акту обстеження обладнання на об»єкті №3 від 28.02.2011 року було виявлено, що при обстеженні газового обладнання виявлено згоріле реле захисту від перенапруги та плата управління котлу, через перенапругу в мережі. Вартість даних запчастин складає 1944 грн.

 

 

Зачем подключать третий провод который ни куда не идёт? Что это даст? Разве он будет мешать не подключенный в самой розетке? Пусть себе лежит до лучших времён.

Если третий провод подключён к щитку (не подключён к розеткам), то обеспечивается некоторая защита от возгорания электропроводки. При утечке тока мимо входного УЗО (через повреждённую, прогоревшую изоляцию РЕ) сеть отключится.

К розеткам РЕ подключать нельзя, так как при обрыве нуля на токопроводящих корпусах (бойлер, компьютер, холодильник) появится опасный потенциал (до 220 относительно земли)

Змінено користувачем sanykrimea
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

згоріле реле захисту від перенапруги ... через перенапругу в мережі
аля DIGITOP и ему подобные... :Yahoo!:
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Як перевірити справність і роботу дифавтомата? Ну не за фазу ж руками чіплятись, а кота шкода...
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Як перевірити справність і роботу дифавтомата? Ну не за фазу ж руками чіплятись, а кота шкода...

на дифе есть кнопка "тест"

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну то понятно, кнопка є, а от як вона працює, чи точно моделює ситуацію з чіплянням за фазу?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну то понятно, кнопка є, а от як вона працює, чи точно моделює ситуацію з чіплянням за фазу?

ru.wikipedia.org/wiki/Устройство_защитного_отключения

на схеме показано как подключена кнопка "тест"

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ru.wikipedia.org/wiki/Устройство_защитного_отключения

на схеме показано как подключена кнопка "тест"

Ну капєц, до піни з рота багаточасово сперечатись і доводити невідомо що, а на просте питання дати просту відповідь часу й бажання немає. Подивіться хоч на назву теми. Повторю ще раз:

Як перевірити справність і роботу дифавтомата? На що його можна закоротити щоб зімітувати людину?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Як перевірити справність і роботу дифавтомата? На що його можна закоротити щоб зімітувати людину?

 

Кнопка "Тест" полностью имитирует утечку - вместо сопротивления тела человека подключается резистор сопротивлением 3,7 кОм. Ток при тестировании идёт только через один полюс.

Если не доверяете резистору - можете, скажем, лямпочкой проверить, подключив фазу через УЗО, ноль - мимо УЗО.

Если УЗО электромеханическое - можно батарейкой 1,5 В проверить. Один полюс батарейки к выходу УЗО, другой - ко входу (фазы или нуля). Если УЗО типа А, то при несработке можно поменять полярность батарейки.

 

Здраствуйте! ну вот опять... а чтоже в этажном щите может быть? как называеться проводник, который не является фазным?

(ссылка устарела)

а это что(см. принципиальную схему)? или производители щитового оборудования чегото незнают? :D

 

Это Вы не знаете - ни как называется проводник, ни схемы этажного щитка :D

Змінено користувачем sanykrimea
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Така проблема: маю стаб люксеон на котла, покази вхідного зазвичай 240-250В, рідко падає до 220, часто піднімається до 260 і стаб автоматично відсікає струм, інколи по 5 разів на годину, котел вимикається :( Що можна придумати?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, які не потребують окремої теми

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...