Погреб. Подскажите - какая минимальная толщина стены из бетона?

Justos

Рекомендовані повідомлення

Прошу помощи у форумчан, которые имеют опыт работ с бетоном!

 

Решил сделать такой погреб:

размеры 300 х 250 см, высотой 220 см

стены погреба из бетона.

уровень пола –340 см

заливать в опалубку высотой 80, в 3-и этапа, уплотнять вибратором

УГВ не высокий

 

Вопросы:

1. минимальная толщина стен

2. минимальная толщина перекрытия

3. диаметр арматуры стен и размер ячейки

4. диаметр арматуры перекрытия и размер ячейки

5. какая фракция щебня

6. какой песок (овражный / речной)

7. какой состав бетона (пропорции)

 

Заранее спасибо!

Змінено користувачем Justos
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ibud . ua /?cat=art&itm=330

без пробілів

 

Ваша ссылка не корректна.

Пожалуйста уточните ссылку.

Спасибо!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ваша ссылка не корректна.

Пожалуйста уточните ссылку.

Спасибо!

 

Она корректна. Нужно удалить 4-ре пробела.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Эта ссылка касается подвалов под домами.

А мне нужна помощь относительно независимого погреба.

Высота от потолка до поверхности грунта - 1,2 м.

Поделитесь своим мнением.

Как бы кто делал?

Змінено користувачем Justos
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Эта ссылка касается подвалов под домами.

А мне нужна помощь относительно независимого погреба.

 

Грунту абсолютно парраллельно на что давить, на стены подвала или стены погреба. Мин. толщина 10см, но для удобства заливки лучше делать потолще 15см, арматура должна быть ближе к внутри.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Грунту абсолютно парраллельно на что давить, на стены подвала или стены погреба. Мин. толщина 10см, но для удобства заливки лучше делать потолще 15см, арматура должна быть ближе к внутри.

 

Согласен, но в ссылке дана таблица, в которой данные приводятся в зависимости высоты от уровня пола до отмостки. Тоесть сверху грунт высотой 1,2 м не предусматривается.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На ЗБК №1 делают пазогребневые керамзитобетонные панели. Думаю, что использовать их на стены погреба будет проще и не дороже (если доставка не далеко от Киева), чем лепить опалубку, трамбовать...

www.zzbk1.ua/npp.htm

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Согласен, но в ссылке дана таблица, в которой данные приводятся в зависимости высоты от уровня пола до отмостки. Тоесть сверху грунт высотой 1,2 м не предусматривается.

 

єдина різниця - у Вас грунт давить на перекриття, а перекриття на стіни. а в випадку будинку - тиск безпосередньо на стіни (вагою меблів і людей нехтуємо у порівнянні із вагою будинку). горизонтальний тиск - однаковий.

по несучому перекриттю поклав би пінопласт/керамзитобетон.

пошукайте схеми армування теплових камер - практично ваша задача.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На ЗБК №1 делают пазогребневые керамзитобетонные панели. Думаю, что использовать их на стены погреба будет проще и не дороже (если доставка не далеко от Киева), чем лепить опалубку, трамбовать...

www.zzbk1.ua/npp.htm

 

пористі...страшно

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

пористі...страшно
Они же полностью глубже 1,2м, т.е. о промерзании речь не идет вообще.

Но, признаю, что это решение - "на любителя".

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

я себе делал вход в подземный погрем

толщина стен бетона 15 см

перекрытие по несёмной опалубке от тпк

толщина получилась 25 см - в волне 12.5 и сверху столько же

арматура ложил по две 12 в каждую волну и сверху сетку из 8

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На ЗБК №1 делают пазогребневые керамзитобетонные панели. Думаю, что использовать их на стены погреба будет проще и не дороже (если доставка не далеко от Киева), чем лепить опалубку, трамбовать...

www.zzbk1.ua/npp.htm

 

Конструкция не надежная. В любом случае нужна гидроизоляция, т.к. панели расчитаны на межкомнатные стены.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Согласен, но в ссылке дана таблица, в которой данные приводятся в зависимости высоты от уровня пола до отмостки. Тоесть сверху грунт высотой 1,2 м не предусматривается.

 

В таблице высота подземной части стенки. У Вас она какая?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В таблице высота подземной части стенки. У Вас она какая?

 

Высота - 2.20.

Повторюсь, ссылка указанная выше, не имеет ни какого отношения к погребу, построенному отдельно от дома.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Высота - 2.20.

Повторюсь, ссылка указанная выше, не имеет ни какого отношения к погребу, построенному отдельно от дома.

Значит 20см.

А табличку конечно же ищите специально для "погреба, построенному отдельно от дома." в Киеве на Троещине:rolleyes:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

я бы использовал несъемную опалубку - термоблоки.

 

стены - 15см

перекрытие 15см

арматура 10 двойная сетка ячейка 25см

щебень фракция 10-20 либо 5-20

песок лучше речной

состав бетона - М200(В15) - цемент М400 - 286кг(1), щебень - 1080кг (3,78 ), песок - 795кг (2,78 ), вода - 210л (0,74)

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

я бы использовал несъемную опалубку - термоблоки.
Вообще-то речь идет о погребе. Эта штука предназначена для поддержания температуры и влажности находящихся в ней предметов на уровне температуры и влажности окружающего грунта. Отрезаться от этого теплоаккумулятора (земли) пенопластовым утеплителем - убить принцип работы погреба. Открытие двери будет надолго менять микроклимат в помещении.

Утепление допустимо в зоне промерзания. Все что ниже - пусть теплообменивается с землей.

"Погреб" из термоблоков можно с тем же успехом делать и на втором этаже.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вообще-то речь идет о погребе. Эта штука предназначена для поддержания температуры и влажности находящихся в ней предметов на уровне температуры и влажности окружающего грунта. Отрезаться от этого теплоаккумулятора (земли) пенопластовым утеплителем - убить принцип работы погреба. Открытие двери будет надолго менять микроклимат в помещении.

Утепление допустимо в зоне промерзания. Все что ниже - пусть теплообменивается с землей.

"Погреб" из термоблоков можно с тем же успехом делать и на втором этаже.

 

угу, не факт, що земляного дна вистачить для підтримки мікроклімату.

shop.kovalska.com/detail~179~205~210~8~d.html

стінка - 100. але це кільце, бокові навантаження краще сприймає.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 7 років потому...
Погреб на всю длину сарая (летней кухни) 3×7м из монолитного бетона. Подскажите можно ли туда завести провода и электрику - нормально ли там буудкт чувствовать себя оборудование? Хочу завести в погреб регистратор для всех видеокамер, роутер и систему резервного питания с кучкой гелиевых аккумуляторов. В доме и так места мало всегда, а тут погреб огромный получился практически не используемый.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Погреб на всю длину сарая (летней кухни) 3×7м из монолитного бетона. Подскажите можно ли туда завести провода и электрику - нормально ли там буудкт чувствовать себя оборудование? Хочу завести в погреб регистратор для всех видеокамер, роутер и систему резервного питания с кучкой гелиевых аккумуляторов. В доме и так места мало всегда, а тут погреб огромный получился практически не используемый.
Уточните, Вы говорите о погребе или подвале?

Если это подвал с правильно сделанной гидроизоляцией, вентиляцией и, соответственно, с нормальной влажностью, то техника ему не противопоказана.

А вот если это погреб с повышенной влажностью, то технику я бы держал от него подальше, да и 220 туда заводить не стОит (12 или 36 В).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если все сделаете правильно, то будет даже суховато.

Там вопрос не только сделать подвал водонепроницаеммым, но и не дать верху стены подвала охлаждаться зимой (глубина промерзания грунта) до и ниже температуры точки росы. Подвал будете отапливать?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 1 рік потому...

Тема не очень активная, но все же поставлю вопрос.

Вот речь идёт о заглубленном погребе. Глубина залегания перекрытия должна быть не менее, скажем, 50-60 см. Дело даже не в промерзании ( перекрытие можно теплоизолировать), а в годовых колебаниях температуры в грунте.

Но это же нагрузка порядка не менее 1000 кг на метр площади! К тому же, арматура в таком бетоне будет корродировать быстрее, чем где-либо ещё. Тут задумаешься, не заложить ли в перекрытие рельсы!

Планирую заглубить доставшийся в наследство полупогреб, чтобы получить лишние 10 кв. м. площади, и устроить сверху беседку.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Боюсь даже представить себе, что Вы заложите в бетон, если будете строить мост, тоннель метро, дамбу водоема...

Рельсой Вы точно не удовлетворитесь )))

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Но это же нагрузка порядка не менее 1000 кг на метр площади!

где то ниже в этой теме мужик строил подобный погреб с такой нагрузкой, для хранения вина, почитайте.