Денис Владимирович Опубліковано: 26 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2011 Подскажите пожалуйста правильное -ли принято решение. Устанавливаю систему оповещения о пожаре предложили такое оборудование : Сирена С-03С-220В Кнопка ABLF-22 c корпусом КП101 Кабель 30хв. огнестойкости HXH FE180/E30 2*1.5 Кабель силовой ВВГ нг-LS13*1.5 И цены конечно тоже интересны на эту комплектацию. Также предложена система уже самой пожарной сигнализации: Прибор контрольный пожарный Тирас 8П Извещатель пож. дымовой СП-4Т Извещатель пож. ручной СПР Кабель J-Y(ST)Y Lg 2*2*0.8 580м Металорукав15/18.9мм оцинкованный РЗЦ-Х-15 530м. мелочи не указываю. если можно то с ценами. И видеонаблюдение: Камера купольная наружная день/ночь VB60--5 штук. Видеорегистратор на 8 каналов - 0804le-a -1 штука. Блок питания 12В, 5а. Аккумуляторная батарея 12В, 7А/г тоже можно с ценами и о качестве предлогаемого оборудования. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 26 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2011 Вы для себя это все или с сдачей на пульт? если для себя - то можно коечто упростить и дешевле сделать. да, кстати, к "типас" можете GSM дозвонщик поставить и система паралельно о тревоге на 8 номеров телефонов может к примеру смс отправить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Денис Владимирович Опубліковано: 26 серпня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2011 Вы для себя это все или с сдачей на пульт? если для себя - то можно коечто упростить и дешевле сделать. да, кстати, к "типас" можете GSM дозвонщик поставить и система паралельно о тревоге на 8 номеров телефонов может к примеру смс отправить. Нет это со здачей на пульт пожарникам и охранной компании. Ещё кстати охранка нужна. привожу ниже... комплектацию предложенную. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Денис Владимирович Опубліковано: 26 серпня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2011 Для охранной сигнализации предложено следующее оборудование: Прибор приёмо-контрольный охранный в боксе Satel -64-1шт. Клавиатура ЖКИ 1 штука. Извещатель комбинированный ИК+ДРС Flash Crow -14шт. Извещатель магниконтактный СОМК1-8--17штук. Извещатель ИК SWAN QUAD-11шт. светозвуковой оповещатель .... без имени 2шт. кабеля сигнальные ПСВВ 4*0.4 -500м плюс 6*0.4 750м это тоже без мелочей. можно с ценами... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 26 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2011 охранка тоже на пульт? если да 0- делайте один пульт для пожарников и охранку, просто нужно больше входов иметь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Денис Владимирович Опубліковано: 26 серпня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2011 да тоже предлагают венбест - но не все их хвалят ... есть альтернатива ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hans Опубліковано: 26 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2011 пожарка на пульт для частного дома малополезна. пожарники приедут к моменту, который наиболее ценят шашлычники. правильней потратить на пожарную безопасность и автономное пожаротушение. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Друже Бобер Опубліковано: 26 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2011 :o:D Кабель J-Y(ST)Y Lg 2*2*0.8 580м вот этот кабель стоит дурных денег! Скажу что те люди что считали действительно "посчитали" по всем пожарным нормам и наверное еще хотели сделать Вам проект! То что они Вам предложили имеет место быть,но уж точно не в жилом доме! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Друже Бобер Опубліковано: 26 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2011 пожарка на пульт для частного дома малополезна. пожарники приедут к моменту, который наиболее ценят шашлычники. правильней потратить на пожарную безопасность и автономное пожаротушение. +1! Правильные слова! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Друже Бобер Опубліковано: 26 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2011 да тоже предлагают венбест - но не все их хвалят ... есть альтернатива ? Есть! Любая охранная фирма или тоже ДСО! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ракета Опубліковано: 28 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2011 Подскажите пожалуйста правильное -ли принято решение. Устанавливаю систему оповещения о пожаре предложили такое оборудование : Сирена С-03С-220В Кнопка ABLF-22 c корпусом КП101 Кабель 30хв. огнестойкости HXH FE180/E30 2*1.5 Кабель силовой ВВГ нг-LS13*1.5 И цены конечно тоже интересны на эту комплектацию. Также предложена система уже самой пожарной сигнализации: Прибор контрольный пожарный Тирас 8П Извещатель пож. дымовой СП-4Т Извещатель пож. ручной СПР Кабель J-Y(ST)Y Lg 2*2*0.8 580м Металорукав15/18.9мм оцинкованный РЗЦ-Х-15 530м. мелочи не указываю. если можно то с ценами. И видеонаблюдение: Камера купольная наружная день/ночь VB60--5 штук. Видеорегистратор на 8 каналов - 0804le-a -1 штука. Блок питания 12В, 5а. Аккумуляторная батарея 12В, 7А/г тоже можно с ценами и о качестве предлогаемого оборудования. Какое функциональное назначение объекта? Металорукав под вопросом, допускаеться и гофра или открытая прокладка кабельных трасс. В спецификации нет системы пожарного мониторинга ( по тел. линиям пожарка не мониториться) предложеные икамеры цилиндрические а не купольные цена по ним до 170 уе. (китай) качество как повезет + как установят, могут запотевать особенно по утрам. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ракета Опубліковано: 28 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2011 да тоже предлагают венбест - но не все их хвалят ... есть альтернатива ? А1 Секьюрити групп, Груп 1, Барьер только пож. мониторинг - "Дозор" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ракета Опубліковано: 28 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2011 Не горючий кабель требуется под систему оповещние, для монтажа датчиков он рекомендован но не обязателен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ракета Опубліковано: 28 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2011 Видеорегистратор на 8 каналов - 0804le-a -1 штука это по всей видимости "Dahua" по цене до 650 уе (в зависимости от модели, 100% китай) в реальном времени с разрешением D1 работает по 1 каналу остальные CIF в плюс можно отнести количество подключаемых дисков от 4 до 8 (в зависимости от модели) но и цена соответственно растет. Вообщем качество средненькое, стоит мощний куллер отчего сильно шумит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Друже Бобер Опубліковано: 28 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2011 Подытожим... По моему мнению если автор этой темы хотел все вышеперечисленное установить в частный дом,то ему просто хотят помочь потратить деньги. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Денис Владимирович Опубліковано: 29 серпня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2011 О частном доме небыло мною сказано ни слова .. это торговое помещение 2 этажа по 400 и 500 м2 - всё нужно действительно здать пожар.инспнекции соблюдая ВСЕ требования и попытаться сэкономить. С исполнителем пока неопределились... и с видео наблюдением тоже... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ракета Опубліковано: 29 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2011 О частном доме небыло мною сказано ни слова .. это торговое помещение 2 этажа по 400 и 500 м2 - всё нужно действительно здать пожар.инспнекции соблюдая ВСЕ требования и попытаться сэкономить. С исполнителем пока неопределились... и с видео наблюдением тоже... Выход со второго этажа выходит непосредсвенно в торговый зал 1 этажа или он обособленный? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ракета Опубліковано: 29 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2011 Потолки подвесные? какая высота за подвесным потолком, и тип потолка (армстронг или ....) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Андрей П. Опубліковано: 30 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2011 О частном доме небыло мною сказано ни слова .. это торговое помещение 2 этажа по 400 и 500 м2 - всё нужно действительно здать пожар.инспнекции соблюдая ВСЕ требования и попытаться сэкономить. С исполнителем пока неопределились... и с видео наблюдением тоже... для начала (по нормам) по пож.сигнализации надо изготовить проект ( с экспертным заключением пож.инстанций)-и потом исходя из его спецификации производить закупку, монтаж согласно проекту системы. Экономия в данном случае возможна, если Вы можете закупить необходимое оборудование дешевле. Особенность пож.сигнализации в том, что оборудование должно быть сертифицированно. Потом испольнитель обязан еще акт ввода в эксплуатацию системы подписать у пожарников, т.к без этой бумаги вся система-это набор проводов и датчиков. И только после этого заказчик готовит документы на получения "разрешения на начало работ" (т.е занятия деятельности в этом помещении) А производить расчет оборудования без проекта не есть правильно. Экономия и пожарка вещи не совсем совместимые. По компаниям: не у всех компаний в сфере пультовой охраны есть лицензия на пож.наблюдение и обслуживание-при выборе оператора услуг обязательно требуйте лицензии. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ракета Опубліковано: 30 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2011 для начала (по нормам) по пож.сигнализации надо изготовить проект ( с экспертным заключением пож.инстанций)-и потом исходя из его спецификации производить закупку, монтаж согласно проекту системы. Экономия в данном случае возможна, если Вы можете закупить необходимое оборудование дешевле. Особенность пож.сигнализации в том, что оборудование должно быть сертифицированно. А производить расчет оборудования без проекта не есть правильно. По компаниям: не у всех компаний в сфере пультовой охраны есть лицензия на пож.наблюдение и обслуживание-при выборе оператора услуг обязательно требуйте лицензии. Добавлю, существенно дешевле по пожарке не получиться, в виду "национальной особености" ввода в эксплуатацию. И хотя дым. извещатель продается в два раза дороже его стоимости, но разница в цене не является чистой прибылью монтажной организации, существенные накладные расходы, которые в сметном акте не указываются. В отношении лицензий на пож. мониторинг все верно, она должна быть, а еще договор с ГУ МНС по месту нахождения объкта. (у ДСО ее нет). Лицензии должны быть как и у проэктировщиков так и монтажников. Порядок выполнения работ верный, но на небольших объектах для экономии времени работы по монтажу и "бумажная" часть зачастую выполняется паралельно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Андрей П. Опубліковано: 30 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2011 Для охранной сигнализации предложено следующее оборудование: Прибор приёмо-контрольный охранный в боксе Satel -64-1шт. Клавиатура ЖКИ 1 штука. Извещатель комбинированный ИК+ДРС Flash Crow -14шт. Извещатель магниконтактный СОМК1-8--17штук. Извещатель ИК SWAN QUAD-11шт. светозвуковой оповещатель .... без имени 2шт. кабеля сигнальные ПСВВ 4*0.4 -500м плюс 6*0.4 750м это тоже без мелочей. можно с ценами... тут оптимальным решением экономии-использование кабеля с большим количеством жил. Flash-174 грн. СОМК 1-8 - 53 грн. SWAN QUAD -72 грн. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ракета Опубліковано: 30 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2011 охранка тоже на пульт? если да 0- делайте один пульт для пожарников и охранку, просто нужно больше входов иметь. Если выполнять по нормам, то совмещать охранку и пожарку в одном ПКУ не допускаеться. VN Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Андрей П. Опубліковано: 30 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2011 Если выполнять по нормам, то совмещать охранку и пожарку в одном ПКУ не допускаеться. VN Действительно, должен быть один ППК на пожарку (Тирас или другой), другой на охранку,но при централизации Тираса на прибор типа ПСПН (сертифицированный, и все в соотвествии нормам)-будет и охранка (у ПСПНа есть отдельные шлейфы для нее) и будет связь пожарки с пультом охраны. ПСПН-пристрій передавання сигналу та попередження про несправність. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ракета Опубліковано: 30 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2011 Действительно, должен быть один ППК на пожарку (Тирас или другой), другой на охранку,но при централизации Тираса на прибор типа ПСПН (сертифицированный, и все в соотвествии нормам)-будет и охранка (у ПСПНа есть отдельные шлейфы для нее) и будет связь пожарки с пультом охраны. ПСПН-пристрій передавання сигналу та попередження про несправність. Согласен. Не кто не заприщает использать один и тот же комплект мониторинга для пожарки и охранки. Каналообразуещее оборудование не обсуждал, в охранных компаниях оно разное и способы кумутации ППК разные так и протоколы передачи данных. В этом собственно проблема при переподключении с одной охранной компании на другую. Часто приходится менят и ППК и передатчик. Кстати, по пожарке, есть уже новые правила предоставления услуг пожарного наблюдения, очень занятные правила особенно в части подключения к пульту 112. По этому не исключаю, что в скором будущем и ПСПН разные будут. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ракета Опубліковано: 30 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2011 Уважаемый, Денис Владимирович для подготовки какой либо альтернативы было бы не плохо видеть планировку. К системе оповещения есть вопросы, к пожарке есть вопросы, и почему эти системы идут отдельно если при Ваших объемах их их можно объединить в одном проекте. Кстати в специикации нет световых указателей "Выход", посмотрите проект по освещению, они там должны быть. Если и там нет то нужно закладывать в проетке пожарки или электроснабжения и освещения. По охранке вопрос спора для профи какие датчики и централи лутше. Лично я Флеши, бинго, патролы не ставлю года 3. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення