Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Как подключить комнатный термостат к котлу?

Rambler1234

Рекомендовані повідомлення

все работает - не показатель. Вы на цифровую шину подключили? в меню котла указали, что термостат не цифровой?

номер ошибки по паспорту котла что значит?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

нужно на клемы с цифрами 1-2 на термостате, а у котла - нужно строго по инструкции найти перемычку и снять ее, вместо перемычки вкл. два провода от термостата.

В принципе так и сделал. В разъем 1 и 2 в разъем Х17.

в меню котла указали, что термостат не цифровой?
Ни чего не указывал в меню котла.

номер ошибки по паспорту котла что значит?
ХЗ. не могу пока найти значение.

Газовый котел пока отключил, до выяснения и устранения :)

Screenshot_1.png.b69dc9fc8cd189c6fe444a39a0138b83.png

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

я бы производителя на счет номера ошибки побеспокоил..

может у вас инструкция устаревшая, посмотрите на их ресурсе новую.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Газовый котел пока отключил, до выяснения и устранения :)

Отключите проводочки от разъема котла без установки перемычки. Возможно длина проводов большая, наводка идет.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Отключите проводочки от разъема котла без установки перемычки. Возможно длина проводов большая, наводка идет.

 

Отключил проводки, сообщ. не исчезло. Поставил перемычку на место, ошибка исчезла. Перемычку убрал появилась снова. Как то так....????

 

P/S Подключал к разъему B.off (Burner off)

IMG_20180202_115737.thumb.jpg.bc9ef9faf5693077dc92926287addfc0.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Мануал (тырнетовский) не совпадает с платой. :)

В режиме ожидания может быть какой символ, но не Е86, это из разряда ошибок, тем более такой нет в мануале.

B-Off перемычку поставьте, пробуйте снять R-T, остановится ли котел на отопление, ну и проверить ГВС.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подключил программатор Компьютерм 7 к Протрм Пантера 25 КТV, в режиме ожидания котел выдает ошибку, вопрос к знатокам "то є нормально чи потрібно хвилюватись?"

 

 

Что то Вы не туда подключаете:

 

F. 86 - контак полового отопления разомкнут. Сработала защита термостата полового отопления и выключила горелку.

 

Добавлено через 4 минуты

Отключил проводки, сообщ. не исчезло. Поставил перемычку на место, ошибка исчезла. Перемычку убрал появилась снова. Как то так....????

 

P/S Подключал к разъему B.off (Burner off)

 

 

 

Подключайте к RT.

А где родной мануал от котла? Там всегда все расписано. Спишите с наклейки на котле model: ******** или Art.:, все буковки цыферки, может найдем.

В конце концов поищите или заппросите здесь:www.protherm.ua/customers/protherm/-128.html, в отличии от Вас не поленился зайти на оф сайт производителя, по ходу нашел Ваш котел (см. вложение).

 

РС не покидает меня странное чувство что плата очень плохожа на будерусовскую с турбика, хотя все унифицируется.

РРС народ ну начните гуглом пользоваться, у меня у родственников ребенок в 4 года, не писать не читать не умеет, но голосовым поиском любые мультики находит.

Пантера.pdf

Змінено користувачем Vit3f
  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 1 рік потому...

Котел nobel nb1-18 se при подключении комнатного термостата, котёл не реагируе на включени и выключение термостата.

В чём может бить проблема?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Котел nobel nb1-18 se при подключении комнатного термостата, котёл не реагируе на включени и выключение термостата.

В чём может бить проблема?

 

 

в неправильном подключении. Вы куда подключили на какие контакты в самом котле и в термостате? в термостате 3 контакта часто.

можно проверить без термостата, используя просто перемычку их провода.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

в неправильном подключении. Вы куда подключили на какие контакты в самом котле и в термостате? в термостате 3 контакта часто.

можно проверить без термостата, используя просто перемычку их провода.

 

Термостат на 2 провода.

Подключал по схеме котла, и по иструкции что была с термостатом.

 

Добавлено через 1 час 50 минут

Термостат на 2 провода.

Подключал по схеме котла, и по иструкции что была с термостатом.

 

Термостат безпроводной. Salus

Перемичку на котле розмыкал котёл работает с ней и без неё.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Перемичку на котле розмыкал котёл работает с ней и без неё.

уверены? Или гвс работает? ГВС должно и без перемычки и с ней работать.

Именно отопление, поставьте перемычку, включите котел на нагрев отопления, и в это время снимите перемычку - котел должен остановить нагрев отопления.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

уверены? Или гвс работает? ГВС должно и без перемычки и с ней работать.

Именно отопление, поставьте перемычку, включите котел на нагрев отопления, и в это время снимите перемычку - котел должен остановить нагрев отопления.

 

Включаю котёл на отопление загорается огоньок что котёл греет, розриваю контакт между перемичкой и котёл дальше работает как и работал не реагируя на розырваную цеп проводов.

 

Может в плате чёт есть?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

чем в плате ковыряться, сначала следует подробно изучить инструкцию, например выяснить не ли в меню режима переключения на внешний термостат...

а может не ту перемычку дергаете... или ее подольше подержать нужно и т.д..

скорее вы где то допускаете ошибку, чем проблема в плате..

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

чем в плате ковыряться, сначала следует подробно изучить инструкцию, например выяснить не ли в меню режима переключения на внешний термостат...

а может не ту перемычку дергаете... или ее подольше подержать нужно и т.д..

скорее вы где то допускаете ошибку, чем проблема в плате..

 

Перемычка та по схеме подключал. В иструкции ничего про термостат нету. В чём загвоздка не пойму.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Перемычка та по схеме подключал. В иструкции ничего про термостат нету. В чём загвоздка не пойму.

Фото схемы.

1109106509_NB1NB2NB1PRO.thumb.jpg.7b55cf79fa32e970515537a321323f65.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

на те контакты "комнатный термостат" ??

там с завода была перемычка на тех контактах?

если нет, то ищите правильную инструкцию с описанием активации входа..

 

Добавлено через 4 минуты

и на первой странице этой ветки пишется за ваш котел...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

на те контакты "комнатный термостат" ??

там с завода была перемычка на тех контактах?

если нет, то ищите правильную инструкцию с описанием активации входа..

 

Добавлено через 4 минуты

и на первой странице этой ветки пишется за ваш котел...

Да на те контакты, там был красный провод.

Перерезал и присоеденил термостат.

В первой стате не ответа...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Перерезал и присоеденил термостат.

перерезать и проверить, без термостата.

просто обязано работать.. рассоедините и в течение часа посмотрите как он себя ведет.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

перерезать и проверить, без термостата.

просто обязано работать.. рассоедините и в течение часа посмотрите как он себя ведет.

 

Проверю. Спасибо

Отпишусь пойже.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

перерезать и проверить, без термостата.

просто обязано работать.. рассоедините и в течение часа посмотрите как он себя ведет.

 

Зделал как и вы написали.

Котёл как работал так и работает. Не реагируя на термостат...

Может не реагирует что котёл и на обогрев и на подачу гарячей воды.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

возможно в меню котла требуется активировать опцию. не знаю, этот вопрос следует задать производителю котла, сервисантам котла..

Обычно ВСЕ! котлы работают как я описывал выше, без лишнего выеживания..

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

возможно в меню котла требуется активировать опцию. не знаю, этот вопрос следует задать производителю котла, сервисантам котла..

Обычно ВСЕ! котлы работают как я описывал выше, без лишнего выеживания..

 

Побробую обратится.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

подключили термостат на высоте примерно 2-2.20м. Финишная отделка сделана. Нужно ли переставить ниже до 1.50м, или можно выставить меньше температуру?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Скорее больше придется ставить. Все зависит от того как в этом месте будет крутиться воздух при не принудительной конвекции.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...