Как связать двутавр с колонной?

Flystar

Рекомендовані повідомлення

Всем доброго времени суток!

Подскажите как правильно связать два 30ых двутавра с колонной 6 метров высотой. Предварительно колонна из квадратной трубы 100х100х4 залитая бетоном. Связать необходимо на высоте 3 метра. В дальнейшем на двутавры лягут многопустотные плиты перекрытия.

Часть темы описана тут: https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=236202

Отдельная благодарность wertexan: :beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Никак. Толщины стенки трубы не хватит. Оторвет с мясом. Да и под вопросом устойчивость такой колонны.

Колона стальная(двутавр/швеллер коробочкой) или монолит.

Чем Вам не нравиться вариант монолитной колоны с монолитной балкой ( можно таврового сечения полками снизу)?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Чем Вам не нравиться вариант монолитной колоны с монолитной балкой ( можно таврового сечения полками снизу)?

Вы имеете ввиду готовые заводские монолитные колонны?

 

Я рассматриваю разные варианты, и рад любым предложениям и советам.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вертикальная нагрузка не рассматривается,только класс металла и прогиб,закладная 100×100×4(столб),пятка 6-8мм,провар с катетом и болтовое соединение с проваром,любой котструктор при наличии чертежа,даст Вам допуски.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Скачиваете и открываете серию 2.440-2 выпуск 1, серию ОИК-91 и т.д. Внимательно читаете.