standov Опубліковано: 18 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2019 Периодически в магазинах проскакивает именно такой кабель (не 1.5 а именно 1) при этом ГОСТ. При этом если попробовать заказать то его нет, подскажите это такое действительно бывает и искать (мне он очень подходит под термостаты слаботочку) или это менеджеры массово забивают 0.5 докидывать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 18 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2019 Периодически в магазинах проскакивает именно такой кабель (не 1.5 а именно 1) при этом ГОСТ. При этом если попробовать заказать то его нет, подскажите это такое действительно бывает и искать (мне он очень подходит под термостаты слаботочку) или это менеджеры массово забивают 0.5 докидывать В Вашем случае, для таких целей, существует кабель КВВГ. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 18 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2019 Периодически в магазинах проскакивает именно такой кабель (не 1.5 а именно 1) при этом ГОСТ. При этом если попробовать заказать то его нет, подскажите это такое действительно бывает и искать (мне он очень подходит под термостаты слаботочку) или это менеджеры массово забивают 0.5 докидывать Нсли Вы о кабеле ВВГ, то еще вчера в ГОСТе с таким сечением не наблюдал Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 18 лютого 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2019 В Вашем случае, для таких целей, существует кабель КВВГ. я смотрел на контрольный но по скольку не очень понимаю разницу его с ввгнг потому решил не рисковать ) в чем разница физическая то если берем именно моножилу? Добавлено через 46 секунд Нсли Вы о кабеле ВВГ, то еще вчера в ГОСТе с таким сечением не наблюдал ага, значит менеджеры. Я так в принципе подозревал но думаю мало-ли, пишут же )))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 18 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2019 я смотрел на контрольный но по скольку не очень понимаю разницу его с ввгнг потому решил не рисковать ) в чем разница физическая то если берем именно моножилу? А если сравнивать с предложенным КВВГ, вообще темный лес, и изоляция, и оболочка из ПВХ, а не как часто бывает в контрольных резина или полиэтилен. Но я не об этом. Согласно ГОСТу жилы КВВГ должны быть однопроволочными (монолитными по нашему))) 1 или 2 класса гибкости. Но если мы посмотрим в инструкцию по подключению (питание, исполнительные устройства и датчики), например терморегулятора ТР -101 от уважаемого всеми Новатэк, увидим, мягко говоря, несоответствие. В частности пункт 5.1.1, кстати есть там и про пролудить, при упоминании которого здесь предают анафеме с последующим публичным сожжением в адском костре. Парадокс? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 18 лютого 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2019 Но я не об этом. Согласно ГОСТу жилы КВВГ должны быть однопроволочными (монолитными по нашему))) 1 или 2 класса гибкости в общем-то почитал, заказываю КВВГнг )) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 19 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2019 (змінено) Периодически в магазинах проскакивает именно такой кабель (не 1.5 а именно 1) при этом ГОСТ. При этом если попробовать заказать то его нет, подскажите это такое действительно бывает и искать (мне он очень подходит под термостаты слаботочку) или это менеджеры массово забивают 0.5 докидывать Если речь идет о комнатных термостатах, то обычно к ним подводиться 4-х жильный кабель две жилы на питание и две жилы на управление (сервопривод, обогреватель, кабель теплого пола...). Питание 220V и управляют они нагрузкой до 16А, "слаботочкой" я бы это не назвал(((. в общем-то почитал, заказываю КВВГнг )) Мы живем в свободной стране))). У каждого есть возможность выбора. "По совету друзей" или... рекомендациям производителя соответствующего девайса. Змінено 19 лютого 2019 користувачем Скромный прораб Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sergiyzp Опубліковано: 19 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2019 Вот тоже вопрос: ВВГ 1 мм - нельзя, нет в стандартах, КВВГ 1 мм - не проблема Хотя технически разницы нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 19 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2019 Вот тоже вопрос: ВВГ 1 мм - нельзя, нет в стандартах, КВВГ 1 мм - не проблема Хотя технически разницы нет. Ну как бы ВВГ это силовой кабель, с соответствующими пунктами в правилах, а КВВГ это контрольный. Хотя ЗЗЦМ он уже производит ВВГ 3*1 полным ходом:D 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 19 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2019 Ну как бы ВВГ это силовой кабель, с соответствующими пунктами в правилах, а КВВГ это контрольный. Хотя ЗЗЦМ он уже производит ВВГ 3*1 полным ходом:D Ну так а новый сертификат ISO 9001 зачем получили? Тем более, а чем это ТУ нарушено? :lol: 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sergiyzp Опубліковано: 19 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2019 Ну как бы ВВГ это силовой кабель, с соответствующими пунктами в правилах, а КВВГ это контрольный. Хотя ЗЗЦМ он уже производит ВВГ 3*1 полным ходом:D ЗЗЦМ производит 1 мм уже не первый год, но речь не о ЗЗЦМ вообще. Блин, дочитался, топикстартеру нужен был кабель для слаботочки Тогда почему не ПВС, например? Или Olflex? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 19 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2019 Тогда почему не ПВС, например? Чур на Вас Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 19 лютого 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2019 Если речь идет о комнатных термостатах, то обычно к ним подводиться 4-х жильный кабель две жилы на питание и две жилы на управление (сервопривод, обогреватель, кабель теплого пола...). Питание 220V и управляют они нагрузкой до 16А, "слаботочкой" я бы это не назвал(((. Мы живем в свободной стране))). У каждого есть возможность выбора. "По совету друзей" или... рекомендациям производителя соответствующего девайса. Термостаты теплого пола водяного, кнопки диммеров и свет. Нету там 16 нивжись ) свет я понимаю что 1.5 бы, но как вы написали "в свободной стране", не уверен что тушный 1.5 сильно лучше гостовского 1)) тем более свет Добавлено через 2 минуты ЗЗЦМ производит 1 мм уже не первый год, но речь не о ЗЗЦМ вообще. Блин, дочитался, топикстартеру нужен был кабель для слаботочки Тогда почему не ПВС, например? Или Olflex? Вот именно ззцм я видел 5*1 ввг) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sergiyzp Опубліковано: 19 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2019 Вот именно ззцм я видел 5*1 ввг) Не помните, где? Такого не бывает просто. Интересно посмотреть Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 19 лютого 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2019 Не помните, где? Такого не бывает просто. Интересно посмотреть например тут www.avtomats.com.ua/3848-vvgng-5x1.html ) но сказали что "пока нет" ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sergiyzp Опубліковано: 19 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2019 например тут www.avtomats.com.ua/3848-vvgng-5x1.html ) но сказали что "пока нет" ) А, это не то. В ЗП 5 заводов. По Вашей ссылке не указано, что это именно ЗЗЦМ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 19 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2019 например тут www.avtomats.com.ua/3848-vvgng-5x1.html ) но сказали что "пока нет" ) Интересно девки пляшут - у продавна даже гост указан, а в самом госте нет сечения 1кв. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 20 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2019 Сообщение от Скромный прораб Цитата: Сообщение от Sergiyzp Посмотреть сообщение Тогда почему не ПВС, например? Чур на Вас __________________ Знаю, умею, Ой, ну вот только не надо... Если у вас действительно проблема с пониманием электрики, как таковой, то не нужно выносить это на люди. "Скромнее надо быть, скромнее." ))) Стационарная электропроводка и отдельное подключение приемного устройства к данной электропроводке - две большие разницы. В конкретном случае, подключение кондиционера вполне правильно будет осуществить проводом типа ПВС (H05VV-F). Если есть наружные открыттые участки, целесообразней применить кабель типа КГН. Что здесь не понятного? Добавлено через 2 минуты Интересно девки пляшут - у продавна даже гост указан, а в самом госте нет сечения 1кв. "так на заборе йух написано, и шо?" Абы звонили да покупали. Не выпускал бы завод всякую хренотень, априори, то и не было бы никаких вот таких продаванов. ЗЗЦМ производит 1 мм уже не первый год, Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 20 лютого 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2019 Если есть наружные открыттые участки, целесообразней применить кабель типа КГН у меня не открытые участки, у меня 2 большие ситуации 1) провод замоноличенный стене от гребенки ТП до розеточной коробки куда подключается термостат. Термостат по паспорту до 5А но фактически гараздо меньше. 2) провод замоноличенный в стене от щита автоматики до выключателей света/ ламп, тут в 50% случаев у меня идет 5 жил = 2 кнопки + 2 лампы. Тут ток обычно ограничен программно самой автоматикой, например до 1А В обоих вариантах ток сравнительно небольшой, ограниченный самой автоматикой и обычно совмещен с управляющими проводами, 5x1.5 избыточно а значит толсто и не очень гибко, а ПВС в моем селе меня учили в стену не замоноличивать, хотя в квартире вполне замонолитил (просто тупо был в наличии). Потому я искал ввг 5 но максимально тонкий, можно было-бы ТУшные брать, но у меня предубеждение по причине - "хз чего там еще кроме толщины намучено". Вот какая-то такая предыстория. Про контрольный я слышал краем уха но почему-то был уверен что это вообще что-то другое, аля витой пары Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 20 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2019 Про контрольный я слышал краем уха но почему-то был уверен что это вообще что-то другое, аля витой пары Контрольный кабель как раз для таких цепей и предназначен. КВВГ называется. Почему кондиционерщики не полюбляют эти кабели - все просто, там монолитная жила, и тут все правильно - если есть вибрация, то необходимо применять только многопроволочные консртукции жил. Такие кабели называются КГН и т.п. Что касается ПВС и учения о недопустимости прокладки его в штукатурке, так если идти дальше, то необходимо выполнять требование по сменяемости проводки, то есть прокладывать в трубе...))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 20 лютого 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2019 необходимо выполнять требование по сменяемости проводки, то есть прокладывать в трубе ПВС мне еще и не очень подходит по причине своей избыточной гибкости )) у меня по полу и жесткий ровненько-красивенько в гофре проще раскладывать, без избытка креплений, та-же полоса монтажная на 5-10 гофр в случае с ПВС их соберет в кучку, а мне надо горизонтально и ровно, подрезать пир/экструзию потом Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 20 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2019 (змінено) Ой, ну вот только не надо... Если у вас действительно проблема с пониманием электрики, как таковой, то не нужно выносить это на люди. "Скромнее надо быть, скромнее." ))) . Контрольный кабель как раз для таких цепей и предназначен. КВВГ называется. Почему кондиционерщики не полюбляют эти кабели.... К вопросу понимания электрики. Каким вообще боком контрольный кабель к подключению кондиционера? Добавлено через 13 минут Про контрольный я слышал краем уха но почему-то был уверен что это вообще что-то другое, аля витой пары Вы путаете контроль и слаботочку: Слаботочные бытовые системы: телевидение, телефония, домофония, интернет, радиовещание, сигнализация, стереосистемы, музыкальные установки, домашний кинотеатр... Здесь применяется витая пара. А на выключатели, не зависимо от количества кнопочек и лампочек, независимо от АВ, обычный силовой 1,5мм2. Контрольные кабели в быту практически не применяются (не считая гурманов) просто за ненадобностью Змінено 20 лютого 2019 користувачем Скромный прораб Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 20 лютого 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2019 Вы путаете контроль и слаботочку ну хз, я шо вижу о том пою - ток слабый значит слаботочка ) Википедия: КВВГ — контрольний кабель з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці для нерухомого приєднання до електроприладів, апаратів, зажимів електричних розподільних пристроїв з номінальною змінною напругою до 660В частотю до 100Гц або постійною напругою до 1000В у меня все выполнено ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 20 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2019 КВВГ — контрольний кабель з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці для нерухомого приєднання до електроприладів, апаратів, зажимів електричних розподільних пристроїв з номінальною змінною напругою до 660В частотю до 100Гц або постійною напругою до 1000В у меня все выполнено ) Да все ок, просто кто-то краски надышался, вот к вечеру и поперло... Управление и контроль - это как раз для таких кабелей. Кондиционеры, генераторы, в некоторых случаях умный дом - все это из одной оперы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sergiyzp Опубліковано: 20 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2019 ну хз, я шо вижу о том пою - ток слабый значит слаботочка ) Википедия: КВВГ — контрольний кабель з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці для нерухомого приєднання до електроприладів, апаратів, зажимів електричних розподільних пристроїв з номінальною змінною напругою до 660В частотю до 100Гц або постійною напругою до 1000В у меня все выполнено ) В таком случае можно было КГВВ поискать, там жила начинается от 0,5 мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз