Дайте совет по дымоходу.

san10181

Рекомендовані повідомлення

У меня в подвале стоит котел на твердом топливе. Дымоход сделан из металической трубы 150 и айсбестоцементной трубы и все это обложено кирпичем. На выходе из котла стоит метал высотой 1,5-2 метра а дальше айсбест метров 6. Когда строился у кого ни спрашивал все говорили все нормально все будет ок., но сейчас после просмотра интернета, закрались сомнения по поводу правильности конструкции.Что можно сделать в данной ситуации? Может вставить трубу из нержавейки до выхода из котла, есть смысл в этом?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

АЦ труба выдерживает температуру до 300 гр., после начинает разрушаться. Если в детстве шифер в костер кидали, то и с трубой происходит тоже самое. :D

Температура уходящих газов от бытового ТТ котла лежит обычно в районе 240 гр. Сколько у вашего - не знаю. Но могут быть и форс мажоры в виде топки углем на всю катушку или возгорание сажи в самой трубе. Сажа горит при Т около 1000 гр.

То, что труба обложена кирпичом - это хорошо. Даже если она начнет разрушаться, кирпич очень неплохая гарантия от пожара. Сколы от трубы ессно будут падать вниз.

Гильза из нержи от температуры АЦ трубу не спасет. При обстоятельствах описанных выше, осколки трубы могут зажать гильзу, вплоть до невозможности ее демонтажа. Срок службы нержавейки на ТТ-котлах пока неясен.

Если температура газов никогда не превысит критический предел и дымоход из АЦ трубы будет регулярно чистится, такая труба может прослужить верой и правдой всю жизнь. :)

Чего делать - решайте сами, худшее, что может быть, Вам описал. :beer:

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо, за ответ. Хочу еще уточнить "Температура уходящих газов от бытового ТТ котла лежит обычно в районе 240 гр. Сколько у вашего - не знаю." Какая приблизительная температура будет, если на уровне 3 метров от котла кирпичная стена теплая. Топим дровами. Если вдруг температура в трубе станет критической,и взорвется АЦ труба она не порвет кирпич?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если вдруг температура в трубе станет критической,и взорвется АЦ труба она не порвет кирпич?

Нет, это ж не тротиловая шашка, где максимальное давление направлено по пути наибольшего сопротивления. :D

Сколы/мусор будут падать вниз.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

зустрічав такий випадок коли твердопаливний котел був загільзований азбистом,при нагріті з внутрішньої частини відкололась, ставши поперек в трубі перешкоджала тязі,перший раз обійшлось чисткою,але власник демонтував і замовив нержавійку!
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...

Воспользуюсь Вашей темой.

817b0e66cecbt.jpg

Так получилось, что пришлось укорачивать трубу дымохода (вместо напольного котла решили "подвесить" (уберем еще один метр и останется см 10 от потолка) и теперь нужно решить, нужно ли сразу ставить тройник или нужно еще полметра сэндвича ставить (чтобы не "затенял" вентиляцию)?

Спасибо. Район Бориспольский, село Процев. Так же есть вопросы по монтажу закрытой топки (перед тем как покупать, нужна консультация).

Кто возьмется за "диагностику и решение" проблемы. Готов оплатить выезд.

Котел газовый.

Спасибо.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Воспользуюсь Вашей темой.

817b0e66cecbt.jpg

Так получилось, что пришлось укорачивать трубу дымохода (вместо напольного котла решили "подвесить" (уберем еще один метр и останется см 10 от потолка) и теперь нужно решить, нужно ли сразу ставить тройник или нужно еще полметра сэндвича ставить (чтобы не "затенял" вентиляцию)?

Спасибо. Район Бориспольский, село Процев. Так же есть вопросы по монтажу закрытой топки (перед тем как покупать, нужна консультация).

Кто возьмется за "диагностику и решение" проблемы. Готов оплатить выезд.

Котел газовый.

Спасибо.

Доброго вечора попробуєм розібратися з нашою проблемою!!!!!! якщо сама конструкція котла незакриватиме витяжку,то тоді можна сміливо давати трійник одностіний до потолка.а вже від перекритя і вище якщо там немає мурованого дим.каналу,продовжувати двохстіною-сендвіч!

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Доброго вечора попробуєм розібратися з нашою проблемою!!!!!! якщо сама конструкція котла незакриватиме витяжку,то тоді можна сміливо давати трійник одностіний до потолка.а вже від перекритя і вище якщо там немає мурованого дим.каналу,продовжувати двохстіною-сендвіч!

Дякую за відгук. Тобто, якщо вентканал не закривається котлом (а поруч може проходити труба?) то можливо встановити трійник.

Він буває сендвіч, чи звичайний? А то ми будем продовжувати вниз сендвіч і збирати нижче конденсат у каналізацію.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

вибачтеЄ,що повторюсь,але в мурованому каналі сендвіч непотрібно,тим паче на конденсатозбірник!
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 3 тижні потому...

Скажите пожалуйста, пойдёт ли такой вариант установки трубы на камин с водяным контуром, нарисовал от руки (сори что визуально может карёбить глаза, поэтому прилагаю пункты).

 

Труба вся нержавейка, внутренний диаметр 180

1. Труба L=0.5м, 1мм - одностенная

2. Колено 45гр., 1мм - одностенная

3. Переход на сендвич 1мм

4. Труба L=1м, 1мм - двустенная

5. Тройник 87гр., 1мм - двустенная

6. Труба L=1м, 0.8мм - двустенная

7. Труба L=1м, 0.8мм - двустенная

8. Колено 45гр., 0.8мм - двустенная

9. Труба L=0.25м, 0.8мм - двустенная

10. Колено 45гр., 0.8мм - двустенная

11. Труба L=1м, 0.8мм - двустенная

12. Труба L=1м, 0.8мм - двустенная

 

Вопросы следующие, на рис. отмечено "?1" нужно ли цеплять к тройнику ниже трубу или ещё какие навороты, кроме крепления. "?2" что лучше поставить грибок, флюгер или дефлектор? А так же есть смысл экономить и после трубы под номером 6 ставить трубу толщиной 0.6мм. Нужно ли мастерить какие либо сооружения для подстраховки трубы 11 и 12, не скрутит её под ветром? И последнее, что лучше всё таки оставить трубу 4 под углом 45 градусов или всё таки из дома вытянуть по 90? Спасибо за ответы.

truba.thumb.jpg.7d5c891c31131405e40f84402e914ced.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 3 тижні потому...
Скажите пожалуйста, пойдёт ли такой вариант установки трубы на камин с водяным контуром, нарисовал от руки (сори что визуально может карёбить глаза, поэтому прилагаю пункты).

 

Труба вся нержавейка, внутренний диаметр 180

1. Труба L=0.5м, 1мм - одностенная

2. Колено 45гр., 1мм - одностенная

3. Переход на сендвич 1мм

4. Труба L=1м, 1мм - двустенная

5. Тройник 87гр., 1мм - двустенная

6. Труба L=1м, 0.8мм - двустенная

7. Труба L=1м, 0.8мм - двустенная

8. Колено 45гр., 0.8мм - двустенная

9. Труба L=0.25м, 0.8мм - двустенная

10. Колено 45гр., 0.8мм - двустенная

11. Труба L=1м, 0.8мм - двустенная

12. Труба L=1м, 0.8мм - двустенная

 

Вопросы следующие, на рис. отмечено "?1" нужно ли цеплять к тройнику ниже трубу или ещё какие навороты, кроме крепления. "?2" что лучше поставить грибок, флюгер или дефлектор? А так же есть смысл экономить и после трубы под номером 6 ставить трубу толщиной 0.6мм. Нужно ли мастерить какие либо сооружения для подстраховки трубы 11 и 12, не скрутит её под ветром? И последнее, что лучше всё таки оставить трубу 4 под углом 45 градусов или всё таки из дома вытянуть по 90? Спасибо за ответы.

 

ваш варіант,на водяний контур підійде! по питанню "?1".потрібно в нижню частину трійника,зробити отвір на конденсат... ось що я рекомендую!www.versialux.com.ua/files/price/catalog_versia_lux_2013.pdf Для нашого варіанту,це найкраще! На рахунок Економії раджe неризикувати(Різниця між трубаю,0.6мм і 0.8мм 150грн,на трубі),не на скільки зекономим,як потім будуть сумніви,це того нестоїть!

 

Добавлено через 3 минуты

Між іншим можу прорахуваи вартість нашого димоходу!

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 3 тижні потому...
Здравствуйте Все.Собрался поставить каминную чугунную топку и столкнулся с проблемой какие приобрести трубы.В одном месте предлагают трубы из нержавейки но к ней липнет магнит.В другом магнит не липнет но цена процентов на 40-50 дороже.Подскажите кто разбирается есть ли в них существенное различие?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ми собі брали у Софії. Все якісно і швидко. Але ціна..... Зато маєш весч! Економити треба на чомусь іншому, але не на димоходах.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Поддерживаю. 321 нержавеющая сталь – это хорошая жаростойкая и кислотостойкая сталь.

 

Теперь относительно тех, которые берутся магнитом.. Тут надо быть осторожным. Как я понял, что на рынке сейчас приблизительно 2 марки стали, которые берутся магнитом – это 409 и 430.

 

Отличаются они цветом, если нержавеющая сталь 409 имеет некоторую полосатость (прожилки) темного цвета из-за Титана и иногда она бывает матовой, то 430 имеет вид красивый зеркальный, но цвет ровный серый. В 430 можно смотреться как в зеркало, а 409 имеет больше матовую поверхность.

 

Отличаются они тем, что в 409 есть Титан и он как эконом вариант подходит для каминов, топок, но не подходит для газовых котлов. В нержавеюшей стали 430 нет Титана, она как раз не годится ни для газовых котлов, ни для каминов. Её вообще нельзя ставить на котлы или камины – прогорит или поплывет.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 3 тижні потому...
Скажите пожалуйста, пойдёт ли такой вариант установки трубы на камин с водяным контуром, нарисовал от руки (сори что визуально может карёбить глаза, поэтому прилагаю пункты).

 

Труба вся нержавейка, внутренний диаметр 180

1. Труба L=0.5м, 1мм - одностенная

2. Колено 45гр., 1мм - одностенная

3. Переход на сендвич 1мм

4. Труба L=1м, 1мм - двустенная

5. Тройник 87гр., 1мм - двустенная

6. Труба L=1м, 0.8мм - двустенная

7. Труба L=1м, 0.8мм - двустенная

8. Колено 45гр., 0.8мм - двустенная

9. Труба L=0.25м, 0.8мм - двустенная

10. Колено 45гр., 0.8мм - двустенная

11. Труба L=1м, 0.8мм - двустенная

12. Труба L=1м, 0.8мм - двустенная

 

Вопросы следующие, на рис. отмечено "?1" нужно ли цеплять к тройнику ниже трубу или ещё какие навороты, кроме крепления. "?2" что лучше поставить грибок, флюгер или дефлектор? А так же есть смысл экономить и после трубы под номером 6 ставить трубу толщиной 0.6мм. Нужно ли мастерить какие либо сооружения для подстраховки трубы 11 и 12, не скрутит её под ветром? И последнее, что лучше всё таки оставить трубу 4 под углом 45 градусов или всё таки из дома вытянуть по 90? Спасибо за ответы.

 

1.К тройнику кроме подставки (крепление) цеплять ничего не нужно, но тройник должен быть с капельником для конденсата и желательно донышко должно сниматься для чистки стояка тогда с тройником все будет отлично (также на тройнике должно быть окно ревизии для чистки трубы которая заходит в дом).

2. В случае установки трубы выше конька кровли и достаточной высоты дымохода вам нужен самый обычный грибок (Названия у разных производителей могут быть разными, смысл почти всегда один и тот же).

3. Если хотите немного сократить затраты возможно поставить трубу и с меньшей толщиной стенки, но это не желательно.

4. 11 и 12 трубу нужно крепить к кровле обязательно. Как минимум трубы будут стоять ровно и точно никуда уже не денутся.

5. Выход из дома лучше оставить под 45 градусов так тяга будет значительно лучше.