Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Приточная вентиляция в квартире - варианты и готовые решения.

zoha

Рекомендовані повідомлення

Помогите плз. найти решение проблемы постоянного притока свежего воздуха в комнаты квартиры.

Суть: есть типовая "герметичная" (пластиковые окна и плотные входные двери) квартира 2к с разбросанными в плане вытяжными каналами (3 шт - кухня, ванная и туалет) и отсутствием приточной вентиляции. Что надо в идеале: постоянный регулируемый (в т.ч. и автоматически) приток свежего воздуха в комнаты, фильтрованного и, при необходимости, подогретого без проникновения внешнего шума.

Насколько я понимаю, при отсутствии ограничений бюджета, под потолок, например, на кухне, зашивается климатическая станция с разводкой воздуховодами и "правильным" управлением. Но пока бюджет не позволяет поэтому необходимы бюджетные решения.

Из бюджетных решений мне видятся не просто комнатные приточные клапана, а нормальные полноценные устройства - бризеры.

Из отечественных ничего пока не нашел. Попадаются только обычные стенные клапана типа самого простого Вентс. Из чего-то более сложного Вентс все приточники снабжены новомодными "рекуператорами".

Из того что попадалось, идеальное устройство в этом плане - это бризер Тион. Но, во-первых, он кацапский, во-вторых, в "правильной" конфигурации очень недешев - 16 кгрн. Правильная комплектация - это возможность управления от датчика СО.

Прошу совета насчет подобных устройств приточной вентиляции.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Кроме как бюджет, установку нормальной приточки ограничивает высота межпотолочки.

Любой "бризер" в минимальной комплектации: без рекуператора и нагрева равноценен приоткрытому окну, разница только в отсутствии фильтра... поэтому правильная конфигурация и от 16 тыщ грн ))

Более-менеебюджетный вариант, если конечно вы желаете... это установка канального кондиционера с подмесом свежего воздуха...

Еще бюджетней это к Комаровскому с проветриванием :lol:

Да и помним, что если в приточке стоит нагреватель, то стоимость платежки зимой чуть-чуть выростет

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а чем рекуператоры не подходят? во первых какой никакой подогрев входящего воздуха, во вторых рекуператор стоит от 100 у.е. штука, реверсные лучше поставить в паре то есть 200 у.е., на 16 кгрн можно накупить аж 6 штук и управлять ими отдельно, например включать по датчику СО2 и(или) влажности
  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 3 тижні потому...
а чем рекуператоры не подходят? во первых какой никакой подогрев входящего воздуха, во вторых рекуператор стоит от 100 у.е. штука, реверсные лучше поставить в паре то есть 200 у.е., на 16 кгрн можно накупить аж 6 штук и управлять ими отдельно, например включать по датчику СО2 и(или) влажности

Встраиваемые в вентканал реверсивные рекуператоры имхо профанация. Тем более, если в квартире есть вытяжная вентиляция (как я писал - 3 разнесенных вентканала). Синхронизировать между собой циклы устройств, установленных в разных комнатах? Ну и в конце концов имеется полугодовой отрицательный опыт соседа.

 

Да и помним, что если в приточке стоит нагреватель, то стоимость платежки зимой чуть-чуть выростет

Кацапский Tion за 2 недели морозов при -15С израсходовал менее 50 квтч.

 

Любой "бризер" в минимальной комплектации: без рекуператора и нагрева равноценен приоткрытому окну, разница только в отсутствии фильтра.

Не равноценно. Потому, что его еще дополняют:

- регулирование количества постоянно приходящего воздуха (без свиста в щелях);

- шумоизоляция.

Фильтр также очень важная штука, а регулирование в норм.устройствах возможно автоматически - например, по датчику СО.

 

Ну Ок, раз такая тема не популярна, то подскажите плз. как правильно шумоизолировать вент.канал.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Встраиваемые в вентканал реверсивные рекуператоры имхо профанация. Тем более, если в квартире есть вытяжная вентиляция (как я писал - 3 разнесенных вентканала). Синхронизировать между собой циклы устройств, установленных в разных комнатах? Ну и в конце концов имеется полугодовой отрицательный опыт соседа.

в вытяжку понятное дело, оно не заработает, в стенах нужно бурить новые дырки

отрицательный опыт это от бездумного выбора решения, если у Вас уже есть вытяжка, и не планируете ее выбрасывать, то нужны рекуператоры с приточкой большей чем вытяжка и возможно догревом, это все равно дешевле чем просто догрев ну и да только в реверсе делать

 

50 Квт это фигня за зиму, не верю или приточка недостаточная по сан нормам

например для моего дома с двумя санузлами и тремя проживающими по саннормам нужен обмен в 200-210 кубов в час, на то время когда нет людей дома или не все члены семьи дома можно на 30 кубов на человека меньше

посчитайте сколько квт энергии нужно для нагрева воздуха

дельта за сезон 21 градус всего 176 суток, 150 кубов в среднем возьмем

 

чтоб куб нагреть на 1 градус нужно 0,00034квт

а за сезон нужно нагреть дополнительно 633600 кубов на 21 градус в среднем

итого 4513 квт

если санузлов меньше или проживающих меньше то меньше будет но не 50 квт точно

p.s. расчеты для Киева

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

 

Кацапский Tion за 2 недели морозов при -15С израсходовал менее 50 квтч.

 

 

берем:

расход воздуха 100 м.куб/час

температура внутри +20

температура снаружи -15

Кол-во тепла на нагрев воздуха 1,17кВт/час

В сутки 24*1,17=28,08кВт

за две недели 28,08*14=393кВт...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

При чем тут расчеты по обогреву? Я нигде не писал, что отключился от отопления. И не нужно подогревать приточный воздух в канале до тех же 18С. По-моему достаточно до 5С, ну максимум 10С. Хотя бы потому, что индивидуальные приточники как раз рекомендуется размещать возле батарей.

И все же, подскажите плз. как правильно шумоизолировать вент.канал? Имеется ввиду, чтобы сквозь него не проникал уличный шум.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если приточку будете мало нагревать, то будут зоны где будет холодно, тогда приточку нужно за отопителем ставить, чтоб она сразу отопителем и догрелась

шумоизоляция простейшее решение вот так

kiv8.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если приточку будете мало нагревать, то будут зоны где будет холодно, тогда приточку нужно за отопителем ставить, чтоб она сразу отопителем и догрелась

при этом надо следить за тем, где стоят термоголовки (если стоят), и поставить "приточку" с Д100 за батареей, я бы рискнул только на кухне (так раньше делали) но в комнате на уровне "колен" ни-ни.. был бы диаметр меньше - можно было бы подумать, но с 100...:fool: или на зиму сильно прикрывать..

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

при этом надо следить за тем, где стоят термоголовки (если стоят), и поставить "приточку" с Д100 за батареей, я бы рискнул только на кухне (так раньше делали) но в комнате на уровне "колен" ни-ни.. был бы диаметр меньше - можно было бы подумать, но с 100...:fool: или на зиму сильно прикрывать..

О, а вот тут расскажите плз. подробнее. Термоголовки есть (не выносные), соотв. с какой стороны, или вернее, на каком расстоянии от них должен быть приток? (ну в принципе понятно, что холодный приточный воздух не должен попадать на термоголовку) Почему нельзя под подоконником и где вообще можно?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 10 місяців потому...

Чи є щасливі власники Тіон брізер?

Цікавить такого плану апарат, але чи вартує він своїх грошей?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 роки потому...

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×