вентиляция в офисе , вопросы от любителя

michail007

Рекомендовані повідомлення

имеем офисное помещение без вентиляционных каналов.

 

Вот чертеж vit.png

 

Я планирую вывести на тех этаж (где нет естественной тяги) вытяжку и поставить там принудительный вентилятор, который будет включаться, при включении света в сан узле.

 

В санузле будет находиться только решетка вытяжки, та как стены там всего 10 см (пазоребень, поэтому вентилятор поставил на выходе)

 

Ну а на "кухне" будет включаться кухонная вытяжка, без включения внешнего вентилятора.

 

 

Вопросы:

 

1. будет ли достаточная тяга в санузле или часть будет теряться на вытягивание из Кухни ? и стоит сделать 2 независимых канала ?

 

2. при включении вытяжки на кухне, не будет ли весь запах идти в санузел ?

 

3. учитывая что нет притока воздуха (кроме открытия окон) как можно организовать этот самый приток, кроме установки дорогостоящих рекуператоров или самодельных рекуператоров ?

 

всем заранее спасибо !

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Абсолютно все не правильно.

1. Смешивать нельзя.

2. Если поставите обратный клапан на ветке с/у, оттуда тянуть не будет.

3. Вентилятор 125 будет мешать кухонной вытяжке.

4. Приток должен быть.

 

Для притока рекуператор не нужен. Это может быть открытое окно (дырка в стене), механический приток, очень желательно с подогревом.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

спасибо за советы.

разделил теперь на 2 канала. соответственно осталось вопрос

 

1. где и как взять приток ? выходит только через бризер или рекуператор ?