При включении крана подачи холодной воды с сифона групы безопасности течёт вода

Veter_Yga

Рекомендовані повідомлення

Доброго дня

При включени крана подачи холодной воды к бойлеру , спустя минуту с сифона групы безопасности начинает течь вода , да течь начинает так что сливная трубка не успевает слить её , и она идёт через верх сифона . Група безопасности Calefi 1/2 ,бойлер обычный на 50 литров . 2 этаж 9 этажного дома .Как устранить данный момент ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Група безопасности Calefi 1/2 ,бойлер обычный на 50 литров . 2 этаж 9 этажного дома .

Похоже, что поставили группу для отопления на воду. Посмотрите, на подрывном клапане для отопления пишут 3 бара, для воды 6 бар. и более.