InSAn

Рекомендовані повідомлення

А не помогут ли уважаемые произвести расчет необходимой мощности для дома?

Как понять, хватит ли 20КВт или не хватит? ;)

плита, котел и т.п. - все на электричестве...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А не помогут ли уважаемые произвести расчет необходимой мощности для дома?

Как понять, хватит ли 20КВт или не хватит? ;)

плита, котел и т.п. - все на электричестве...

Котёл??? А мощность котла какая? А какие приборы будут включаться одновременно???
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Котёл??? А мощность котла какая? А какие приборы будут включаться одновременно???

 

Еще не знаю :)

Именно поэтому и обращаюсь к форумчанам - как вообще (теоретически) происходит расчет?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сумировать мощность ВСЕХ планируемых електроприборов и умножить на коэффициент падения напряжения (220 разделить на минимально зафиксированое напряжение). Эт будет необходимая мощность. Если её разделить на 220 - будут Ампер-часы.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сумировать мощность ВСЕХ планируемых електроприборов и умножить на коэффициент падения напряжения (220 разделить на минимально зафиксированое напряжение). Эт будет необходимая мощность. Если её разделить на 220 - будут Ампер-часы.

 

Но ведь все приборы одновременно не будут включаться.

Может ли кто-то поделиться расчетом (примером) по проекту?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Но ведь все приборы одновременно не будут включаться.

Может ли кто-то поделиться расчетом (примером) по проекту?

 

Посмотрите эту таблицу - вдруг поможет:

PowerCalculation1.png.53b78ec081f14ed1324e3b3ae4bf81c5.png

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Правильно. Все приборы одновременно включатся не будут. Но мощность расчитывается по максимальной нагрузке. Представьте, что в расчете вы ошиблись всего на 1 кВт. Сабантуй - сауна, вся видео техника, лампочки, котел... В если именно этого кВт не хватит - в лучшем случае - перекладывать всю внутреннюю проводку, поскольку на автомат надейся - а сам не плошай.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А не помогут ли уважаемые произвести расчет необходимой мощности для дома?

Как понять, хватит ли 20КВт или не хватит? ;)

плита, котел и т.п. - все на электричестве...

1. выписываете в столбик все потребители. второй колонкой - их потребляемая мощность. третей - коэффициент. четвертой - произведение второй и третей. \

2. складываете результаты четвертой колонки

3. сравниваете с вашими 20кВт.

 

по коэффициентам ожидаемый вопрос - где их брать или как придумать? не знаю, могу поделиться своими. отсканирую и выложу чуть позже. коэффициенты связаны с регулярностью использования электропотребителя. у утюга он ниже, у чайника повыше, у лампочки освещения уличной таблички - близкий к 1. :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

вот примитивный пример расчета:

 

О! Спасибо!

PS: В приведенном случае на дом нужно 42,5 КВт (т.е. с учетом коеф. несовпадения максимумов)?