Спасите-помогите! Nordpeis NI25

МакДо

Рекомендовані повідомлення

из камеры над куполом тот что закрыт изолом весь теплый воздух можно направить в 3 стороны (одновременно или как будет угодно)

1) в зал где стоит камин

2) в соседнюю комнату сквозь смежную стену.

3) через выделенный вент. канал проходящий сквозь чердак на улицу.

 

На чердаке есть приточка с рекуператором думал забрать в него этот теплый воздух но вентиляцинщики против. еще думаю.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

меня сильно волнует то, что для теплоизоляции в зоне примыкания облицовки к чугуну ниже уровня стекла почти нет места

Спросите у дизайнера, он в курсе, что между топкой и любой облицовкой должен быть зазор минимум 5см, по фото его нет вообще

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спросите у дизайнера, он в курсе, что между топкой и любой облицовкой должен быть зазор минимум 5см, по фото его нет вообще

Честно говоря, это вопрос не к дизайнеру. Они ничего не соображают в РЕАЛИЗАЦИИ КОНСТРУКЦИИ (я говорю о камине, уличном комплексе, печи). Это люди оторваные от реальной жизни.

Вам нужно это обсуждать с МАСТЕРОМ, который будет реализовывать облицовку

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спросите у дизайнера, он в курсе, что между топкой и любой облицовкой должен быть зазор минимум 5см, по фото его нет вообще

Вы специалист, сможете предложить платную консультацию ?

 

Добавлено через 52 секунды

Честно говоря, это вопрос не к дизайнеру. Они ничего не соображают в РЕАЛИЗАЦИИ КОНСТРУКЦИИ (я говорю о камине, уличном комплексе, печи). Это люди оторваные от реальной жизни.

Вам нужно это обсуждать с МАСТЕРОМ, который будет реализовывать облицовку

 

может вы готовы проконсультировать с профессиональной точки зрения ?

буду признателен

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

может вы готовы проконсультировать с профессиональной точки зрения ?

буду признателен

А в чем консультировать? Что нужно вам узнать?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А в чем консультировать? Что нужно вам узнать?

 

Меня волнуют места где камень близко к топке и зазоры между утеплителем и топкой внутри купола

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 7 місяців потому...

собрали, сделали теплоизоляцию - но выходит совсем не холодно !

Подскажите пожалуйста насколько текущие температуры требуют корректировки конструкции или они находятся в приемлемом диапазоне ?

 

Топил 3 - 4 часа, интенсивно.

стекло прогрелось до 300 +

купол 280

под стеклом метал 270

347461242_.thumb.jpg.84f26d65214d420e5ab53b4ed39d38a2.jpg

Змінено користувачем tatarinov
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

собрали, сделали теплоизоляцию - но выходит совсем не холодно !

Подскажите пожалуйста насколько текущие температуры требуют корректировки конструкции или они находятся в приемлемом диапазоне ?

 

Топил 3 - 4 часа, интенсивно.

стекло прогрелось до 300 +

купол 280

под стеклом метал 270

 

Та как бы нормальные температуры в этих зонах. А какие температуры в верхней части облицовки?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Та как бы нормальные температуры в этих зонах. А какие температуры в верхней части облицовки?

Верхнюю деталь еще не смонтировали. Там по камню планируется 5-6 см суперизола и через 3 дня надеюсь провести испытания уже со смонтированной верхней деталью. Поделюсь результатами.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если между облицовкой и топкой сверху не оставить вент зазор 2-3см, то производитель моей топки снимает с гарантии - 5 лет. Я даже переспросил поляков, они подтвердили, что отсутствие зазора чревато перегревом верхней части топки.

Кроме того из личного опыта, будет сильно нагреваются облицовка над топкой без вент зазора, а с ней и суперизол. Говорят, что и суперизол подванивает если перегреть.

Посмотрите инструкцию к топке. Уверен, что вентиляция там должна быть. Верхняя часть облицовки самая горячая.

Screenshot_2020-01-28-23-53-26-896_cn_wps.xiaomi.abroad_lite.thumb.jpg.b8230b72e484bac3a2ca74252a0933a4.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если между облицовкой и топкой сверху не оставить вент зазор 2-3см, то производитель моей топки снимает с гарантии - 5 лет. Я даже переспросил поляков, они подтвердили, что отсутствие зазора чревато перегревом верхней части топки.

Кроме того из личного опыта, будет сильно нагреваются облицовка над топкой без вент зазора, а с ней и суперизол. Говорят, что и суперизол подванивает если перегреть.

Посмотрите инструкцию к топке. Уверен, что вентиляция там должна быть. Верхняя часть облицовки самая горячая.

 

Производитель рекомендует оставить зазор во избежание деформации топки и/или облицовки из-за разных линейных расширениях при нагреве. Чуток нужно, но о 2см нигде ничего указано.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если между облицовкой и топкой сверху не оставить вент зазор 2-3см, то производитель моей топки снимает с гарантии - 5 лет. Я даже переспросил поляков, они подтвердили, что отсутствие зазора чревато перегревом верхней части топки.

Кроме того из личного опыта, будет сильно нагреваются облицовка над топкой без вент зазора, а с ней и суперизол. Говорят, что и суперизол подванивает если перегреть.

Посмотрите инструкцию к топке. Уверен, что вентиляция там должна быть. Верхняя часть облицовки самая горячая.

У меня уже не на гарантии и мне там 5 см :) не помещается ни как, даже 3 не помещается.

Сегодня собрал первый слой теплоизола в 3см по верхней детали и завтра доделаю еще один, могу сфотографировать что выйдет и выложить.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну так дело не только в гарантии. Во-первых безопасность, во-вторых вашу красивую облицовку дорого будет разбирать, что бы достать лопнувшую топку.

Можете спросить у производителя, если нет в инструкции. Но я по моему даже в TR-OL 2006 про этот зазор читал.

Вентиляция хотя бы 2 см должна быть, я имею ввиду щель над топкой. Тогда воздух будет охлаждать облицовку и топку. На моем примере проверено. Без зазора облицовка нагревалась до 90С, а с зазором 2 см - 40-50С.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну так дело не только в гарантии. Во-первых безопасность, во-вторых вашу красивую облицовку дорого будет разбирать, что бы достать лопнувшую топку.

Можете спросить у производителя, если нет в инструкции. Но я по моему даже в TR-OL 2006 про этот зазор читал.

Вентиляция хотя бы 2 см должна быть, я имею ввиду щель над топкой. Тогда воздух будет охлаждать облицовку и топку. На моем примере проверено. Без зазора облицовка нагревалась до 90С, а с зазором 2 см - 40-50С.

 

верно говорите но у меня зазор ~6 мм

в субботу буду топить и мерить температуры

 

0-02-05-030ee23374ebf4d4a7492d961548e645b4ecfd2fb9e17311694d665861129970_ae7262fe.thumb.jpg.b9ac84b2c07f56868b7756489e8d28ce.jpg 0-02-05-633afcec9d8713a4c542e015096236b389d8c9cdedfa0ba891cd5cb8ca990e9b_4d19e7bf.thumb.jpg.2603810338266a2a221f21c492660687.jpg 0-02-05-ea2337d404f1465a1697ec618b3827ce294500f43ff79cb60ca5b2c07295ea33_8ec3df09.thumb.jpg.37e50f7d0b3d3b7e5ad719071b08a47f.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну так дело не только в гарантии. Во-первых безопасность, во-вторых вашу красивую облицовку дорого будет разбирать, что бы достать лопнувшую топку.

Можете спросить у производителя, если нет в инструкции. Но я по моему даже в TR-OL 2006 про этот зазор читал.

Вентиляция хотя бы 2 см должна быть, я имею ввиду щель над топкой. Тогда воздух будет охлаждать облицовку и топку. На моем примере проверено. Без зазора облицовка нагревалась до 90С, а с зазором 2 см - 40-50С.

 

покажите пожалуйста фото своего портала

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У меня топка и облицовка дешманская, но суть от этого не меняется - у вас может перегреваться и облицовка и самое главное топка. Если нет в инструкции - спросите производителя, зачем рисковать и потом расстраиваться, тем более, что работа не закончена.

На вашем фото ракурс не удобный, но кажется, что суперизол чуть ли не лежит на топке.

У меня не было возможности сделать красивее, щель я расширял недавно болгаркой, так как: а) грелась сильно облицовка, б) вата примерно как у вас суперизол касалась топки и при сильной топке воняла, в) производитель рекомендует зазор для охлаждения верхней части топки, г) сечение приточных решеток меньше рекомендуемых производителем, а увеличенная щель - дополнительный приток воздуха в камеру.

Когда я поинтересовался, почему хотя бы вокруг топки мастер не использовал суперизол (который остался после прохода дымохода), что бы закрыть торцы ваты и удалить вату подальше от топки, он сказал, что суперизол тоже подванивает при высоких температурах. Я думаю, что суперизол не должен вонять, но не исключал бы и такого. Можно строительным феном нагреть градусов 300С и понюхать. Но в любом случае, я бы переспросил у производителя насчёт вентиляции верха топки.

IMG_20200107_214719.thumb.jpg.45e32839b6b087edb08bf30b1d4f844b.jpg

IMG_20200108_110840.thumb.jpg.fc3ee34fe257c097f851f643866d0c1b.jpg

Змінено користувачем douglas
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У меня топка и облицовка дешманская, но суть от этого не меняется - у вас может перегреваться и облицовка и самое главное топка. Если нет в инструкции - спросите производителя, зачем рисковать и потом расстраиваться, тем более, что работа не закончена.

На вашем фото ракурс не удобный, но кажется, что суперизол чуть ли не лежит на топке.

У меня не было возможности сделать красивее, щель я расширял недавно болгаркой, так как: а) грелась сильно облицовка, б) вата примерно как у вас суперизол касалась топки и при сильной топке воняла, в) производитель рекомендует зазор для охлаждения верхней части топки, г) сечение приточных решеток меньше рекомендуемых производителем, а увеличенная щель - дополнительный приток воздуха в камеру.

Когда я поинтересовался, почему хотя бы вокруг топки мастер не использовал суперизол (который остался после прохода дымохода), что бы закрыть торцы ваты и удалить вату подальше от топки, он сказал, что суперизол тоже подванивает при высоких температурах. Я думаю, что суперизол не должен вонять, но не исключал бы и такого. Можно строительным феном нагреть градусов 300С и понюхать. Но в любом случае, я бы переспросил у производителя насчёт вентиляции верха топки.

 

В мануале по топке этот зазор не регламентируется.

Сегодня протопил хорошенько и скажу, что верх топки нагрелся до 200 гр.

У меня в нескольких проблемных местах расстояние до суперизола действительно маленькое около 1,5 - 2см подумаю может сниму фаску и немного увеличу зазор

 

0-02-05-eeb2c25c00837d0422b6b1a5883bcbfb6270c608bf8bcbd48a5f374a99b16444_1ceaa135.thumb.jpg.45830cd6faf83418173303f4dffa6150.jpg 0-02-05-3bd768d0a73d7399e97a02d4d0c281cd63c88e7cd3ea5013342456f013de88de_f47399cb.thumb.jpg.6ebd14da5d4b75023e90ab434724e371.jpg0-02-05-0c56481694d30b5e428170825522a28ec2e5c239d86cb113ec8951836da64be6_2dad2428.thumb.jpg.7fdf6ed28057f5aba1d07e53cf913453.jpg 0-02-05-f4d6ebc0e3f2f40b8e288a55cd5a8b07f74d62297925158c864580277e9693fb_f6a67cb7.thumb.jpg.8956e0944e0db7ee44321a47b5315522.jpg0-02-05-f10d39320423e040fb1a6f08cada80a6c86ac99da94faebd211758a92e2dadb6_5813f7e9.thumb.jpg.f986c90e9803b7f61b6800bbe9fcc9e0.jpg 0-02-05-612da0c7b7f42f5ea93dc86bcc0d15d5c880b31485ca2de109a040858b08a03e_c73c6e49.thumb.jpg.6db837a691a8a861ad5e40452bd9332b.jpg

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

верх топки нагрелся до 200 гр.

Для топки это нормальная температура, там и 300 может быть, а вот остальное точно надо "нюхать", ну и чем меньше зазоры, тем хуже обдувается топка и больше тепла улетает в дымоход

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А в моей топке, хоть она и дешёвая, четко написано и нарисовано:

"Между верхней частью фасада и элементами каминного корпуса следует обеспечить расстояние 2 до 3 см. Отсутствие дилятации (расстояний) может стать причиной повреждения устройства, что связано с потерей гарантийных прав."

Думаю не зависимо от цены топки физика процесса одинаковая.

Вот ответ производителя на мой вопрос, а нужна ли та щель, так как переделывать у меня особого желания не было:

 

Regarding the dilatation gaps which you mentioned, indeed is is required to leave them between insert and surrounding

- because of high temperature, the furnace is „working” and expanding which can lead to overheating

because of lacking air circulation around the insert if they are built-in airtight.

 

This kind of installing might cause eventual failures like cracking of grill, baffle plate or walls becasue of spoken overheating.

that is why we suggest to keep the gaps.

 

The service company also might not reconsider your warranty in such case because of

improper instalation.

 

Best regards,

 

Konrad Stokłosa

 

Export coordinator

NORDFLAM

 

Перспектива лопнувшей топки меня совсем не улыбнула, по этому взял болгарку, победитовый круг, пылесос и закрыл вопрос с вентиляцией топки. Бонус - не греется облицовка и не пахнет вата, которая вверху касалась топки.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 11 місяців потому...
Подскажите, есть вариант такой топки с прямым стеклом (или аналог в этом же ценовом диапазоне)? Очень понравилась модель в соотношении цена-качество, но панорама в интерьер не вписывается....
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите, есть вариант такой топки с прямым стеклом (или аналог в этом же ценовом диапазоне)? Очень понравилась модель в соотношении цена-качество, но панорама в интерьер не вписывается....

 

Как вариант можете поглядеть по чугункам Dovre 2180 CBS/ 2175CBS, по стальным с керамикой в данном ценовом сегменте DFRO-HOME будет не плохо Intra SM/ Intra ME

 

kaminhouse.com.ua/katalog/kaminnye-topki/item/kaminnaya-topka-dovre-2180-cbs

 

kaminhouse.com.ua/katalog/kaminnye-topki/item/kaminnaya-topka-dovre-2175-cbs

 

kaminhouse.com.ua/katalog/kaminnye-topki/item/kaminnaya-topka-defro-home-intra-sm

 

kaminhouse.com.ua/katalog/kaminnye-topki/item/kaminnaya-topka-defro-home-intra-me

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...