Строим Дом

Партнер раздела: UDK
Перезагрузить страницу

Трещины в несущих стенах из газоблока АЭРОК. Вопрос к экспертам

Ответ
 
Опции темы
Старый 25.09.2018, 20:57   #21
Maryan_bhfz
Форумчанин
 
Регистрация: 16.12.2013
Адрес: Боярка, Киевская обл.
Пол: Мужской
Сообщений: 110
Вы сказали Спасибо: 125
Поблагодарили 47 раз(а) в 36 сообщениях
По умолчанию

Тогда мне кажется, что смертельного ничего нет, наблюдайте еще за состоянием первого ряда второго этажа с внутренней стороны помещений, не будут ли появлятся аналогичные горизонтальные трещины
Maryan_bhfz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Maryan_bhfz за это полезное сообщение:
nikalux (01.10.2018)
Старый 25.09.2018, 21:02   #22
мастерок
Супер старожил форума
Аватар для мастерок
 
Регистрация: 12.07.2008
Адрес: Каменец-Подольский
Пол: Мужской
Сообщений: 8,232
Вы сказали Спасибо: 3,210
Поблагодарили 11,579 раз(а) в 4,610 сообщениях
По умолчанию

Повезло человеку,т.к. трещины вылезли сейчас. Я то за эти горизонтальные трещины уже годами на форуме речь веду,есть и темка соответсвующая с фотками.
мастерок вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо мастерок за это полезное сообщение:
nikalux (04.10.2018)
Старый 22.11.2018, 17:44   #23
lux_eng
Новичок
 
Регистрация: 19.08.2018
Пол: Мужской
Сообщений: 7
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию

Опирание плит 120 мм, мало как по мне. Эксцентриситет нагрузки так сказать. Возможно из за этого внутренняя стена работает на сжатие, наружная на растяжение, от туда и трещина. Чисто предположение, потому не берите близко к сердцу.
lux_eng вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2018, 18:08   #24
porterlv
Старожил форума
 
Регистрация: 15.06.2012
Адрес: Львів
Пол: Мужской
Сообщений: 1,982
Вы сказали Спасибо: 1,665
Поблагодарили 1,031 раз(а) в 601 сообщениях
По умолчанию

Блок 375-тка залягання моноліту 20 см в першому чи другому ряді від перекриття з внутрішньої сторони зовнішніх стін були горизонтальні тріщини. армопоясу нема. Зоні тріщин нема. Списав на момент кручення в місці зажемлення (залягання) моноліту. Після шукатурки і фінішних робіт не поновлюються (при тому, що пішла стяжка з ТП, ламінат, меблі ітд).Пройшло майже три роки - все Ок.
porterlv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2018, 06:14   #25
DaniMax
Форумчанин
 
Регистрация: 02.02.2015
Пол: Мужской
Сообщений: 440
Вы сказали Спасибо: 70
Поблагодарили 155 раз(а) в 127 сообщениях
Отправить сообщение для DaniMax с помощью AIM
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от мастерок Посмотреть сообщение
Я то за эти горизонтальные трещины уже годами на форуме речь веду,есть и темка соответсвующая с фотками.

Из за чего могут быть эти горизонтальные трещины?
Дайте please адрес этой темы.
Сейчас вплотную просматриваю все ролики Глеба Грина. Много полезной информации почерпнул однако.
DaniMax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ответ

Метки
аэрок, газобетонный блок, газоблок, стена 400 мм, трещина

Опции темы



Текущее время: 02:28. Часовой пояс GMT +2.

Если Вы пользователь

Вы можете зарегистрироваться как пользователь и использовать весь функционал форума.
В любой момент Вы можете изменить свой статус с пользователя на компанию зайдя в личный кабинет.

Регистрация пользователя

Если Вы компания

Вы можете зарегистрироваться как компания и вести свою деятельность на нашем сайте.
Вы также можете создавать темы и отвечать в форуме.

Регистрация компании