Строим Дом

Партнер раздела: Каминин
Перезагрузить страницу

Дымит кирпичная печь

Ответ
 
Опции темы
Старый 17.08.2017, 23:18   #21
NEX-HELP
Форумчанин
 
Регистрация: 24.01.2014
Пол: Мужской
Сообщений: 183
Вы сказали Спасибо: 33
Поблагодарили 55 раз(а) в 46 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от KIL5 Посмотреть сообщение
Сорри, но не совсем понимаю, про какие "те же грабли" Вы говорите?
Дымоход (участок сэндвича) был высотой 5 метров.
Как я понимаю, для керамики труба должна иметь квадратное сечение. А как быть в нашем случае?
Вы же пишите что у Вас была труба сендвич-нерж. И опять Вы хотите такую же трубу ставить?... Квадратное сечение только переходник,а выше насаживается круглая керамическая труба. Это специальные переходники как в Вашем случае, соединение со старым дымоходом и наращиванием нового. По моему на фото все понятно.
Миниатюры
rekonstrukce.jpg  
NEX-HELP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо NEX-HELP за это полезное сообщение:
KIL5 (27.08.2017), вогнистый владимир (06.09.2017)
Старый 27.08.2017, 21:03   #22
KIL5
Новичок
 
Регистрация: 02.06.2017
Пол: Не указан
Сообщений: 12
Вы сказали Спасибо: 5
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от NEX-HELP Посмотреть сообщение
Вы же пишите что у Вас была труба сендвич-нерж. И опять Вы хотите такую же трубу ставить?... Квадратное сечение только переходник,а выше насаживается круглая керамическая труба. Это специальные переходники как в Вашем случае, соединение со старым дымоходом и наращиванием нового. По моему на фото все понятно.
Спасибо, понял Вашу идею!
Проблемы с сэндвичем были по 2 причинам:
1) Печь была засорена, поэтому температура дымовых газов была низкая, что и приводило к повышенному конденсатообразованию.
2) Сэндвич был установлен небрежно, одно сочленение было не до конца состыковано, а второе установлено с повреждением места стыковки. Поэтому и конденсат попадал между труб сэндвича.
KIL5 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.09.2017, 04:18   #23
вогнистый владимир
Старожил форума
 
Регистрация: 09.03.2013
Пол: Мужской
Сообщений: 1,016
Вы сказали Спасибо: 1,134
Поблагодарили 268 раз(а) в 228 сообщениях
Отправить сообщение для вогнистый владимир с помощью AIM
По умолчанию

Цитата:
) Печь была засорена, поэтому температура дымовых газов была низкая, что и приводило к повышенному конденсатообразованию.
Причину засора - нашли.?
вогнистый владимир вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2017, 23:48   #24
KIL5
Новичок
 
Регистрация: 02.06.2017
Пол: Не указан
Сообщений: 12
Вы сказали Спасибо: 5
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от вогнистый владимир Посмотреть сообщение
Причину засора - нашли.?
Да, Владимир. Правый угол возле духовки был завален золой. + По всем ходам были значительные смолистые отложения. Т.к. мы не знали расположения ходов, то и не знали, как надо чистить. Чистили только те места, куда могли дотянуться кочергой через смотровые окна + ершиком через трубу. Благодаря Вам и помощи других участников этого и некоторых других форумов удалось разобраться со строением печи и прочистить ее как положено. По словам отца, печь работает исправно, запах смолы уже не чувствуется так, как раньше. Всем, кто помогал - огромное спасибо!
KIL5 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.09.2017, 07:53   #25
вогнистый владимир
Старожил форума
 
Регистрация: 09.03.2013
Пол: Мужской
Сообщений: 1,016
Вы сказали Спасибо: 1,134
Поблагодарили 268 раз(а) в 228 сообщениях
Отправить сообщение для вогнистый владимир с помощью AIM
По умолчанию

Цитата:
+ По всем ходам были значительные смолистые отложения. Т.к. мы не знали расположения ходов, то и не знали, как надо чистить.
Смола на стенках канала - признак плохого горения. Или режима - придушеном. Не злоупотребляйте - топкой в тлеющем режиме . Здоровья.
вогнистый владимир вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ответ

Опции темы



Текущее время: 21:27. Часовой пояс GMT +2.

Если Вы пользователь

Вы можете зарегистрироваться как пользователь и использовать весь функционал форума.