Не прошло и года и стройка началась. Пусть не с фундамента.... но все же :roll: .

Сегодня ставили КТП - набрался кой-какого опыта и теперь делюсь.

14.05.2007 года получил ТУ на подключение к лини 10кВ и установку КТП. Потом менял их... но в результате вернулся к первому варианту.

Заказал проект только в середине октября; и вот 6-7 ноября поставили столбы, повесили изоляторы, установили разъединитель и навесили провода (линия 10кВ). А сегодня уже монтировали КТП. Осталось сделать прокол под дорогой и провести кабель, а потом запустить трансформатор.

На данный момент стоит КТП на 400 кВа, а трансформатор на 160 кВа; ТУ были на 70 кВ, но удалось "всунуть" трансформатор на 160 кВа.

Итого:

Линия 10кВ воздушка - 4 (3 + анкерная опора) столба; ~ 20 метров кабеля ААБл 3х50.

КТП 400 кВа, трансформатор 160.

Сроки - месяц.

Стоимость - 130 000 грн (без учета связей - поэтому окончательную и точную стоимость вычислить почти нереально ). Но если мощности есть и не надо никакие "углы" обходить, то в указанную сумму можно вложиться.

 

Пара советов тем, кто только планирует проводить электрику:

1. Топосъемку сразу делайте до того места, где планируется подключение. Обязательно нужно печать облархитектуры на ней.

2. Получать ТУ на мощность выше 15кВ (или даже 5кВ - точно не помню) только в Киеоблэнерго на Стеценка, 1А. На меньшую - в РЭСах.

3. Если КТП будет через дорогу от столбов, то лучше сразу договаривайтесь о кабельном вводе (себе брал именно такое КТП). Иначе на той стороне, где КТП тоже надо ставить столб, а это не эстетично и от проводов потом надо отступать по 10 м до строений (охранная зона).

4. Не подписывайтесь под передачей всего того, что Вы запроектируете и построите, на баланс облэнерго!!! Как это обойти - расскажу позже.

5. Обязательно позаботьтесь о решении вопроса запуска трансформатора (включения электричества) и "появления" электричества на клемах 0,4кВ. Это, как правило, в сам проект установки и монтажа КТП не входит. Но, ИМХО, самое важное (и очень геморрное, если бегать самому).

6. Предусмотрите установку счетчика, который можно потом перепрограммировать - сделать двух- трехзонным.

7. Купите сразу пару замков :) , чтобы после установки закрыть КТП - а то там люминий и еще всякая всячина, которую могут вынести. А открыть КТП элементарно. И сразу делайте забор.

img_2601___115.thumb.jpg.61e79c6d712c82bcf074a17c4d7433e8.jpg

img_2602___122.thumb.jpg.bd01b750272ca2e73be041e204c30e50.jpg

img_2603___746.thumb.jpg.4c7e2f2394d95e1636ddc4c14d9bee70.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ничего себе начало... Эта байда у Вас на участке будет стоять? И что, будете потом продавать соседям подключение?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

levoved

При моем-то участке :-D - длинной 125 метров - никаких неудобств не будет. Я потом сверху (с высоты 13-15 метров) покажу фотку.

Размер КТП 2400х1700х2500 (ДхШхВ).

Желающие подключиться к КТП уже есть, и даже нарисовываются желающие подключиться к 10-тке.

Хотелось бы отбить часть вложенных денег - на это и рассчитывал затевая всё.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У меня КТП стоит на участке уже месяца 3-4, 10-ка проложена под землей. Не могу (точнее не могут) договориться чтобы выключили существующую 10-ку и подключили мою трассу. Такой геморрой. Передать не могу.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Архітектор, можете порекомендувати своїх проектантів? Нам зараз теж треба робити проект на ТП... В переліку в Київенерго 1068 організацій, а вибрати нереально :).
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

mayevski

Я їх спитаю чи візьмуться і тоді дам Вам координати.

Просто вони працюють в основному з маштабними об*єктами в Києві. Мені робили дякуючи зв*язкам.

А Вам треба саме в Києві?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У нас ділянка на межі Києва і Вишгородського району. Лінія відноситься до Києва, ділянка теж. Заяву на ТУ сьогодні здали в Київенерго.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Скажите, а сколько будет стоить проект подключения дома и монтаж? Если есть такие цифры. Хотя бы порядок цифр... А то у нас трансформатор установлен и оформлен, осталось только ползователей подключить.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

apxitektop, после ввода КТП Вы должны будете оплачивать потери трансформатора. Если можно напишите пожалуйста в какую сумму это выливавается в среднем за месяц.

Счетчик ставить ОДНОЗНАЧНО программируемый с ночным и дневным тарифом.

Впрочем рекомендуется всем потребителям.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Bookmaker

По подключению дома не подскажу - это в будущем. Запуск КТП и появление напряжения на клемах 0,4 кВ - 5000-9000 грн.

Dedya

Думаю где-то себестоимость + 20-30% наценки) Но еще не знаю.

AM

Точную цифру скажу позже - сосед, владелец 300 м воздушки 10кВ и КТП 100 кВа - платит какие-то копейки!!! потерь в месяц.

DIGEST.UA

Счетчик, который в разное время по разному тарифу считает эелектроэнергию.

Shock

КТП - комплектная трансформаторная подстанция. Это, грубо говоря, просто будка, в которой есть место для трансформатора, вводная группа 10 кВ и выходная с автоматоми и счетчиками на 0,4 кВ.

На 400 кВа она просто больше по габаритам, чем на 160 кВа - иные отличия минимальны. Заменить там трансформатор на более мощный элементарно. Поэтому брал на вырост)))

 

Фотать буду с верхушки дерева - хобби у меня спелеология и альпинизм. А в свободное время занимаюсь промышленным альпинизмом - один из видов кранировка и валка деревьев.

А столбы ставят без вышки - кран + рабочие с кошками.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А можно подробнее про счетчик с разными тарифами.? Это сертифицированный счетчик, его признают в РЭСе и т.д.?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А можно подробнее про счетчик с разными тарифами.? Это сертифицированный счетчик, его признают в РЭСе и т.д.?

 

Пару тем назад в теме про ветряк меня уверили что в киеве нет ни одного такого поставленного счетчика .

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Лучше скажите сколько обойдестя 1квт - "потребителям".

Унас получился трансформатор на 160 кВт - 28000 у.е., на каждого соседа - по 900 грн./кВт. Но это без проекта и монтажа... Потому очень интересно сколько еще денег нужно :)

 

З.Ы. Киево-Святошинский район.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Какой смысл ночью переплачивать за электроэнергию ???!

 

Ночью ведь можно и воду греть в бойлере и стирать и мыть посуду,

подогревать зимой дорожки, не сильно экономит на освещении и т.д.

 

Все законно, например можно почитать: www.e-meter.info/tarif/

 

Счетчик ЛЮБОЙ, который сертифицирован на Украине и программируется для двухтарифного учета. Ну и с которыми могут работать в местных РЭС...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

DIGEST.UA

Счетчики СТК например. Сертифицированы. На время стройки будет однозонным, потом закажем перепрграммирование.

Фотки счетчика выложу позже. Стоит 2000 грн с метролог. проверкой.

 

Shock

Столбы 11,5 метров в высоту; в землю загоняют на 1,8 метра; дырки бурят буровой машиной; далее работает кран. Работа по навеске проводов не дорогая - точно скажу позже.

Провода обычные алюминиевые - тип посмотрю в проекте. Точно не изолированные.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

на днях в эпицентре видел 3ф электронные двухтарифные счетчики - около 470грн. делать поверку для нового изделия не вижу смысла
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

DIGEST.UA

Счетчики СТК например. Сертифицированы. На время стройки будет однозонным, потом закажем перепрграммирование.

Фотки счетчика выложу позже. Стоит 2000 грн с метролог. проверко

А почему во время стройки не делать двухзонные? И какая разница на тарифе днем и ночью? На сайте Киевэнерго есть тарифы только на круглые сутки. РЭС точно принимает эти счетчики?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

vdscom

Это не проверка, а обязательная бамажка для установки и опломбирования счетчика. Типа, что он не накручен, не переделан и т.д.

Shock

Цены на отдельные работы выложу попозже.

DIGEST.UA

Днем немного дороже, а ночью намного дешевле. А строить будем в основном днем.

Тарифи посмотрите на сайте Запорожского энерго.

А вот ссылка - www.aes-ukraine.com/tariff/tariff/5364.html (просто для примера).

 

Присоеденил Постанову НКРЭ "Про тарифи, диференційовані за періодами часу" от 20.12.2001 №1241.

 

Фотки днем:

ktp_165.thumb.jpg.cafd258f8504e54ccbb97a36b9a2af41.jpg

img_2617___174.thumb.jpg.d50e8a29660d245c1dc367c1a6348f2b.jpg

1241_158.doc

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это не проверка, а обязательная бамажка для установки и опломбирования счетчика. Типа, что он не накручен, не переделан и т.д.

вообще-то эта процедура называется "поверка", без первой буквы "р" :-D. синоним - "метрологическая аттестация". насчет бумажки - по идее с новым счетчиком она должна быть, наверняка не скажу. другое дело, что после установки его должны опломбировать.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

vdscom

О поверке знаем - проводил (не сам конечно) такое со счетчиками воды, который раз в 3 и 5 лет нужно сдавать на метр. аттестацию (поверку).

 

Здесь речь идет не о сертификате соответствия, а о какой-то иной бамажке - получу - выложу скан.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Что-то очень дорого. Какое расстояние от ТП до врезки в 10 кВ? Как проходит линия 10 кВ, в земле или по воздуху?

Линия проходит по воздуху. Расстояния не знаю. Просили вообще 500 у.е./кВт, еще легко отделались. А Вы говорите - дорого...