Как улучшить циркуляцию теплоносителя.

Joice

Рекомендовані повідомлення

Доброго всем дня.

Ребята, подскажите, как поступить. Имею систему отопления твердым топливом, одноконтурную, т.е. По кругу: котел-радиаторы(чугун)-насос. Колечко это очень длинное и ёмкое(115 секций). Насос 70-ваттный(DAB), трубы пластиковые, 25-ка. Немало поворотов и подъёмов. Всё это сделало обратку, практически холодной. Наличие термостатического клапана ещё больше усугубляет прохладность последних батарей, поэтому им временно не пользуюсь. Понимаю, что и труба тонковата и насос слабоват, но исправлять ситуацию,все же, нужно. Категорически менять трубы не хочу, а вот насос могу поменять или добавить. Собственно, что даст больший эффект, добавление второго насоса последовательно, параллельно или просто замена на более производительный?

П.С. Краники на батареях стоят, регулировка помогает слабо.

Уже спасибо.:)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Что, никто не подскажет?

 

Модель насоса лучше скажите . 25-40 к примеру. Вообще 100м.п. трассы не так уж и много. Скорее всего увеличение мощности насоса вам ни чего не даст кроме шума в батареях. Ну и если по трассе больше 6 радиаторов то колдовать над ней безполезно без замены трубы.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Краники на батареях стоят, регулировка помогает слабо.

Прижимайте первые радиаторы краниками. Т.е. чем ближе радиатор к котлу, тем больше должен быть прикручен краник. Последние 2-3 открыть полностью.

а вот насос могу поменять или добавить.

Второй насос поможет только в случае его врезки где-нить посередине "дороги"

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Второй насос поможет только в случае его врезки где-нить посередине "дороги"

IMHO, не важно где, а важно как.

483690745_HQ.JPG.6a8864c12bdcc14165f667cc1896042c.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Категорически менять трубы не хочу

У Вас нет других вариантов. Но трубу не просто менять, а изменить разводку. Я так понимаю, что у Вас собрана Ленинградка, и мощность 21кВт.

При таких раскладах без изменения разводки внутренний диаметр трубы должен быть минимум 32 мм.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

[ATTACH]548848[/ATTACH]

Увеличение напора (насосы друг за дружкой) путь в никуда.

Например, цифры условные.

Что при гидравлическом сопротивлении с.о. 35000 Па,

обязательно надо ставить 2 циркуляционных насоса 25/4 так как Вы нарисовали.

А нельзя один 25/7 в теплогенераторной. Так как это "путь в никуда"?!

То что у автора темы "зажатая" система понятно.

И балансировка системы необходима то же.)

H.JPG.64f009b3de51a005b0f789b101333320.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Что при гидравлическом сопротивлении с.о. 35000 Па,

обязательно надо ставить 2 циркуляционных насоса 25/4 так как Вы нарисовали.

В гидравлике существует точка не возврата и это около 20. А далее физика 7й класс: увеличение напора в 2 раза повышает сопротивление в 4 раза. 3 в 9 раз, 4 в 16 раз и.т.д.

Процесс квадратический, чем мощней насос тем глубже ж0......

 

Добавлено через 3 минуты

16-17кВт? Я ошибаюсь?

Зависит от температурного режима при котором берут писанные 160 Вт/секция.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В гидравлике существует точка не возврата и это около 20.

Что такое 20? кПа? Встречал (иногда) до 30кПа, работало.

Про квадратичную зависимость помню, со школы.)

 

Зависит от температурного режима при котором берут писанные 160 Вт/секция.

При delta T =70 (105/70/18) 180Вт?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Встречал (иногда) до 30кПа, работало.

Может оно и будет работать, но формат форума это принцип "не навреди".

 

При delta T =70 (105/70/18) 180Вт?

Не проще.

Это еще с тех времен когда на каналию было только ЧК, а на воду ЧВ.

7 секций =1,3 кВт.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Может оно и будет работать, но формат форума это принцип "не навреди".

Вас понял.)

Работает с 2008г. 30кПа рассчитано правильной программой, в т.ч. с местными сопротивлениями и др.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А нельзя один 25/7 в теплогенераторной. Так как это "путь в никуда"?!

Хоть 32/8.:D

Попадалось пару таких зажатых систем, замена всех труб тянула ремонт здания на сумму превышающую стоимость самих труб. :)

Балансировка системы и насос "посредине дороги" спас ситуацию.

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Хоть 32/8.:D

Попадалось пару таких зажатых систем, замена всех труб тянула ремонт здания на сумму превышающую стоимость самих труб. :)

Балансировка системы и насос "посредине дороги" спас ситуацию.

Патент получили?:)

Тогда с помощью 3-4 насосов (в нужных местах), Вы можете любую проблемную с.о. "разжать". Да?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А если закольцевать подачу? Решается одной дополнительной трубой.

Кстати, насколько градусов стоит термостат и насколько выставлен котел? Если разница меньше десяти градусов (в моем случае), то проток уменьшается, так как кольцуется через трехходовик.

2133171267_.JPG.252a167267b51bc233fe0f38d48b8122.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А если закольцевать подачу? Решается одной дополнительной трубой.

Только труба должна быть обязательно зелененькой.

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ничего себе движняк какой организовался! Очень приятно. Только вот несовсем понятно, что мне насоветовали.

Да, насос именно 55/180(70ватт).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Патент получили?:)

Дык, патенты на законы природы не выдают. :D

Тогда с помощью 3-4 насосов (в нужных местах), Вы можете любую проблемную с.о. "разжать". Да?

ХЗ, возможно, но лечить кривую систему 4-мя насосами чес гря никогда не пробовал. Где-то видел у буржуев чуть-ли не на каждый радиатор по малюсенькому насосику. :D

Я не сторонник кучи насосов на вменяемую площадь.

Есть несколько работающих систем, прим.350-400м2, когда всю систему обеспечивает тока насос настенного котла.

При delta T =70 (105/70/18) 180Вт?

[ATTACH]548935[/ATTACH]

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Есть несколько работающих систем, прим.350-400м2,

Усугублю. Весь такой дом Т.П и ТС, насос один (не котловой).

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ничего себе движняк какой организовался! Очень приятно. Только вот несовсем понятно, что мне насоветовали.

Да, насос именно 55/180(70ватт).

Ура, я угадал!:)

 

>>Как получить консультацию

В каких случаях Вы не получите консультацию:

-вопрос не содержит исходных данных для ответа

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да, насос именно 55/180(70ватт).

Ура, я угадал!

И тогда прозвучит гимн сантехников!!!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Дык, патенты на законы природы не выдают. :D

Так и я о том (о физике, и Вашем патенте), как насос "посередине дороги" может кардинально изменить напор.

Лично мне не понятно. По физике Н1+H2 будет одинаков, в любом варианте. Сколько "толкает", столько и "втягивает". Поясните, плиз.

Это же не водопровод.

1580039732_.JPG.6c627e96ac7b4e7f42f0308b7e5b203b.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По физике Н1+H2 будет одинаков, в любом варианте.

Не. Играет роль "мордальный напор" на входе насоса.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах