Смесительный узел ТП без трехходового, будет ли работать?

fleshs

Рекомендовані повідомлення

Заметил что сейчас большинство коллекторов делают без трехходового клапана, ставят обычный термоклапан. В паре с насосом от котла уверен что такая система будет работать. Вот вопрос будет ли работать корректно такой коллектор с ТА (По задумке, между ТА и коллектором насоса нет).

 

При закрытом клапане насос гоняет теплоноситель по контурам, когда температура теплоносителя падает открывается клапан и по задумке должен пойти горячий теплоноситель вперемешку из обратки контуров... Но в подаче от ТА насоса нет, соответственно давления достаточного тоже нет. Не будет ли насос и далее гонять охлажденный теплоноситель по контурам?

И второй вопрос, может у кого уже стоит подобная конструкция, как быстро клапан реагирует на изменении температуры (датчик почему то стоит сразу после насоса!!)?... Дело в том что при открытии клапана порция горячего теплоносителя сразу попадает на датчик не дойдя даже до контуров...Соответственно клапан после первой же подачи 0,3 л начнет закрываться, потом сразу же опять открываться... Мне кажется было бы разумней датчик температуры ставить на балке обратки.

930389738_w800_h640_cid2069059_pid399856716-d8c87b04.png.3acc73aba0ed62e903aafaee4dc0f00a.png

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Заметил что сейчас большинство коллекторов делают без трехходового клапана, ставят обычный термоклапан. В паре с насосом от котла уверен что такая система будет работать. Вот вопрос будет ли работать корректно такой коллектор с ТА (По задумке, между ТА и коллектором насоса нет).

 

 

Эта схема самая идеальная из всех. Самое главное,если вы решились на покупку этого коллектора Aqua World (XF 129) (Китай а не Турция) , изначально попросите заменить Кран термостатический (XF630) на дюймовый вместо 3/4. Зачем это делать?

При пяти и более ветках тёплого пола и низкотемпературного режима отопления (40 с котла или ТА) у вас в полы больше 30 не получится загнать. Соответственно от ТА к коллектору подойти дюймовой трубой (внутренний диаметр) Насос на коллектор 25\60 и всё будет работать без дополнительного насоса.

 

 

 

И второй вопрос, может у кого уже стоит подобная конструкция, как быстро клапан реагирует на изменении температуры (датчик почему то стоит сразу после насоса!!)?... Дело в том что при открытии клапана порция горячего теплоносителя сразу попадает на датчик не дойдя даже до контуров...Соответственно клапан после первой же подачи 0,3 л начнет закрываться, потом сразу же опять открываться... Мне кажется было бы разумней датчик температуры ставить на балке обратки.

 

 

У меня стоит этот коллектор и термоклапан быстро реагирует на изменение температуры. Приблизительно в течении минуты.

То что Вам кажется лучше повторить смесительный узел от Icma или Luxor то они корректно работают только при высокотемпературном режиме в связке с ТТ.

Очень хорошая тема есть в этом разделе "Смесительный узел для тёплого пола" Прочтите её всю (65 страниц) Не пожалеете.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Эта схема самая идеальная из всех.

Эта схема не идеальна уже потому, что является напорной. Перед этим коллектором обязательно должен быть еще один насос.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Заметил что сейчас большинство коллекторов делают без трехходового клапана, ставят обычный термоклапан. В паре с насосом от котла уверен что такая система будет работать. Вот вопрос будет ли работать корректно такой коллектор с ТА (По задумке, между ТА и коллектором насоса нет).

 

При закрытом клапане насос гоняет теплоноситель по контурам, когда температура теплоносителя падает открывается клапан и по задумке должен пойти горячий теплоноситель вперемешку из обратки контуров... Но в подаче от ТА насоса нет, соответственно давления достаточного тоже нет. Не будет ли насос и далее гонять охлажденный теплоноситель по контурам?

И второй вопрос, может у кого уже стоит подобная конструкция, как быстро клапан реагирует на изменении температуры (датчик почему то стоит сразу после насоса!!)?... Дело в том что при открытии клапана порция горячего теплоносителя сразу попадает на датчик не дойдя даже до контуров...Соответственно клапан после первой же подачи 0,3 л начнет закрываться, потом сразу же опять открываться... Мне кажется было бы разумней датчик температуры ставить на балке обратки.

 

Если сделаете вот так то будет работать.

1537654995_.thumb.jpg.521c7b5e3501b8eb868de997258ad29a.jpg

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это если нет радиаторов.

 

Ну да,если будут радиаторы то тогда нада дополнительный насос и тогда система автоматом становится напорной, и тогда этот смесительный узел можно будет установить где угодно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Короче я так понял лучше сделать классический вариант, трехходовик с насосом.

Радиаторы будут, но хочу сделать три ветки: радиаторы 1 эт., радиаторы 2 эт. ТП 1 эт... И насосы радиаторов будут подключены через термостаты... Посему нехотелось бы ТП подвязывать на насос радиаторов.

Только вот теперь нужно расчитать kvs, и подобрать трехходовик допустимый... Приблизительно около 110 м2 ТП с шагом 15- 20 см.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Короче я так понял лучше сделать классический вариант, трехходовик с насосом.

Радиаторы будут, но хочу сделать три ветки: радиаторы 1 эт., радиаторы 2 эт. ТП 1 эт... И насосы радиаторов будут подключены через термостаты... Посему нехотелось бы ТП подвязывать на насос радиаторов.

Только вот теперь нужно расчитать kvs, и подобрать трехходовик допустимый... Приблизительно около 110 м2 ТП с шагом 15- 20 см.

Обоснуйте чем вас не устраивает один насос на радиаторы и подпор на классический узел ТП?

Зачем трехходовик, если можно двухходовик?https://www.stroimdom.com.ua/forum/album.php?albumid=3328&pictureid=72757

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Обоснуйте чем вас не устраивает один насос на радиаторы и подпор на классический узел ТП?

Зачем трехходовик, если можно двухходовик?https://www.stroimdom.com.ua/forum/album.php?albumid=3328&pictureid=72757

Я же написал, хочу сделать отдельно второй и первый этаж, что б на разных термостатах были... По двум причинам, первая причина, второй этаж вводится в эксплуатацию через год, два и вторая причина: по большей степени 2-й эт. Спальный, т. Е. В дневное время все находятся или на работе, учебе или на первом этаже, ночью наоборот, все навтором этаже, термостаты планирую настроить 17 -18 когда територия незадействована и 22 когда задейсвована...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я же написал, хочу сделать отдельно второй и первый этаж, что б на разных термостатах были... По двум причинам, первая причина, второй этаж вводится в эксплуатацию через год, два и вторая причина: по большей степени 2-й эт. Спальный, т. Е. В дневное время все находятся или на работе, учебе или на первом этаже, ночью наоборот, все навтором этаже, термостаты планирую настроить 17 -18 когда територия незадействована и 22 когда задейсвована...

Ну вот начинается,а впервом посте что нельзя было написать что будет то и то что бы видеть полную картину.

 

Всё можно сделать с двумя насосами и прекрасно разделить их на радиаторный контур и контур ТП

Один насос работает на радиаторы 1го и 2го этажа и при этом можно сделать что этажи будут независимы по управлению.

Второй насос на ТП.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

и при этом можно сделать что этажи будут независимы по управлению

Разумеется можно, например салтус поставить и прочей хрени тысяч так на 10 баксов))) ориентируюсь на термостат POER

а впервом посте что нельзя было написать что будет то и то

а зачем? для поставленного вопроса информации более чем достаточно...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Эта схема не идеальна уже потому, что является напорной. Перед этим коллектором обязательно должен быть еще один насос.

 

 

Сергей, с большим уважением к Вам, но у меня данная схема работает.

Да действительно у меня есть второй насос (на байпасе) для радиаторов. Когда мне нужен только пол,я отключаю общий насос и в полы через двухходовик затягивает насос коллектора. Насос Grundfos 25\60 , коллектор Aqua World - всё made in China.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сергей, с большим уважением к Вам, но у меня данная схема работает.

А кто говорил, что она не будет работать? Я сказал, что эта схема не идеальная.

У меня был случай, менял насос на старом напольном котле и увидел, что насос стоит наоборот, качает не в котел, а из котла в обратку системы. При этом заказчик был вполне доволен работой отопления, говорит за 5 лет никаких проблем.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Разумеется можно, например салтус поставить и прочей хрени тысяч так на 10 баксов))) ориентируюсь на термостат POER

Одним POER или (LETO) без дополнительных компонентов вам раздельное управление не построить.

 

а зачем? для поставленного вопроса информации более чем достаточно...

Согласен что для вырванного куска информации из общей схемы хватит,но когда выплывает дополнительная информация о схеме то предыдущую схему можно построить совсем по другому.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

без дополнительных компонентов вам раздельное управление не построить.

Почему же? Запросы у меня не велики, схема не идеальная, но вполне устроит. Два термостата (на первом этаже и на втором) программируются под заданный режим работы на максимальную допустимую температуру в определенный отрезок времени... к примеру с утра на втором этаже нужна температура 18, при достижении 18 градусов термостат дает команду релюшке отключить насос, насос отключен, теплоноситель не движется, соответственно не греется. Термоголовки на радиаторах разумеется открытые, но в этом ничего страшного... когда нужно прогреть помещение к вечеру (на термостате задается температура максимально возможная +25 к примеру... насос включается работает, теплоноситель греется и дальше температура регулируется термоголовками в каждой комнате отдельно.

Добавлю что радиаторное отопление будет по лучевой схеме (через два отдельных коллектора (первый этаж, второй этаж).

Схема не идеальна так как не связана с регулировкой ТП, нет погодозависимости, но это уже барские замашки, мне не к чему))))

Змінено користувачем fleshs
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Почему же? Запросы у меня не велики, схема не идеальная, но вполне устроит. Два термостата (на первом этаже и на втором) программируются под заданный режим работы на максимальную допустимую температуру в определенный отрезок времени... к примеру с утра на втором этаже нужна температура 18, при достижении 18 градусов термостат дает команду релюшке отключить насос, насос отключен, теплоноситель не движется, соответственно не греется. Термоголовки на радиаторах разумеется открытые, но в этом ничего страшного... когда нужно прогреть помещение к вечеру (на термостате задается температура максимально возможная +25 к примеру... насос включается работает, теплоноситель греется и дальше температура регулируется термоголовками в каждой комнате отдельно.

Добавлю что радиаторное отопление будет по лучевой схеме (через два отдельных коллектора (первый этаж, второй этаж).

Схема не идеальна так как не связана с регулировкой ТП, нет погодозависимости, но это уже барские замашки, мне не к чему))))

 

Вот вы сами себе и ответили что без дополнительных компонентов не построить,и одной релюшкой не обойтись.Её нада сделать так, когда нет запроса на обогрев,что бы ни насос ни котёл не работали.

Ну а что бы система была экономной в плане потребления электричества её нада построить так что бы было как можно меньше насосов и желательно энергосберегающие.

В вашем случае максимум два насоса,один на радиаторное отопление и ГВС,второй на ТП.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

коллектор Aqua World

Как этот коллектор? не сильно ужасный?))) думаю тоже взять бюджетное решение Aqua World или Rossini (судя по цене тоже Китай).

 

Добавлено через 11 минут

что бы ни насос ни котёл не работали

релюшка насос отключит, а котел своей жизнью живет, тепло от теплоакумулятора идет (выше писал). Ну а экономить 50 грн. на электричестве при затратах 1500-2000 на дрова, не вижу смысла... Насос уже один прикупил alpha2, довольно экономный.

На ГВС любой насос пойдет, от котла бойлер нагревает воду за час - полтора много не съест электричества.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как этот коллектор? не сильно ужасный?))) думаю тоже взять бюджетное решение Aqua World или Rossini (судя по цене тоже Китай).

 

 

Да нормальный коллектор, ничего космического у дорогих коллекторов нет кроме цены.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да нормальный коллектор, ничего космического у дорогих коллекторов нет кроме цены.

Андрей, вот нет в тебе чувства прекрастого.

Он же красивый.

1150600816_2014-03-1313_27_31.thumb.jpg.11b7e1b55af229985bf7a0d72b2add64.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Rossini красивее, блестит))))

А Вам откуда знать?

Ваша картинку поиском находится, не Вы фоткали. Вы Ваше фото покажите в живую.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А Вам откуда знать?

Ваша картинку поиском находится, не Вы фоткали. Вы Ваше фото покажите в живую.

Это к чему? я не писал что этот коллектор покупал, я картинку на prom.ua нашел...

 

Я чуть другой покупал, для радиаторов... правда чуть тупанул взял с расходомерами, типа легче балансировку делать... говорят они залипают, придется чистить каждые два-три года...

К стати сказали что тоже Rossini, правда на нем ничего не написанно.

photo_2017-12-19_12-24-11.thumb.jpg.43a603a6295a9011154958a6a1b89204.jpg

Змінено користувачем fleshs
  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

[quote=Interso;4472368

Андрей, вот нет в тебе чувства прекрастого.

Он же красивый.

 

Да не спорю красивый,я как раз люблю и стремлюсь делать всё красиво,ну а относительно красоты коллектора,чем не красиво смотрится тот же Rossini или RBM.

В принципе если разобраться то любой коллектор можно смонтировать так что он будет смотреться красиво либо наоборот отвратительно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если ТС не против, задам свой вопрос по планируемой обвязке котельной.

В ТА будет установлен теплообменник для системы отопления ( ТА открытая система, СО - закрытая). С теплообменника через трехходовый смесительный клапан насосом вода подается на гидрострелку, с которой через тройник идет отдельно разбор на контур радиаторного отопления со своим насосом и отдельно на смесительный узел теплого пола. Можно в этой схеме применить смесительный узел от Джакомини или надо делать через трехходовый смесительный клапан? И будет ли работать смесительный узел, если отключится насос в связке теплообменника ТА ( планирую управление этим насосом через комнатный термостат). Дом 100м2, один этаж, теплого пола 70м2, 5 контуров по 100м).

Спасибо.