Vaillant VUW-236 - проблемы с ГВС

Canton

Рекомендовані повідомлення

Други, а вот такой проблем вылез...

При работе ГВС происходит неравномерный нагрев воды. Сначала норма, повышается довольно сильно (хочется добавить холодной), потом плавно падает до нормы, потом опять повышается. И вот таким волнами...

Куда копать смотреть?

Давление подачи в норме, давление в ГА выставлено, теплообменник вымыт

Ничего не менялось не ломалось, появилось где то пол года назад. Похоже, что прогрессирует, уж дюже горячая водичка периодически идет...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

модуляция газа? Давление воды?

Модуляция газа отсутствует.

Давление в норме. ГА проверен и подкачан

Змінено користувачем Canton
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А походу все таки модуляция присутствует. Или даже тактование...

Какая методика проверки? Как проверить датчики NTC?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А походу все таки модуляция присутствует. Или даже тактование...

Какая методика проверки? Как проверить датчики NTC?

 

Датчики на подаче и обратке одинаковые,маловероятно что бы оба вышли из строя.

Померяйте ихнее сопротивление,если есть разница значит какой то подносился,либо поменяйте датчики местами,если будет такая же история значит датчики не причём.

NTC-Canton.png.05cf9002031069b22a3dc639337ce579.png

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Датчики на подаче и обратке одинаковые,маловероятно что бы оба вышли из строя.

Померяйте ихнее сопротивление,если есть разница значит какой то подносился,либо поменяйте датчики местами,если будет такая же история значит датчики не причём.

Снимать всю кривую? :o

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Снимать всю кривую? :o

 

Это вы сказали,как хотите так и делайте.

Лично для меня было бы достаточно выявить неисправность в датчике при смене их местами и измерении сопротивления в стандартном значении при 25*С,оно должно быть 10кОм, надпись на датчике 10к.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это вы сказали,как хотите так и делайте.

Лично для меня было бы достаточно выявить неисправность в датчике при смене их местами и измерении сопротивления в стандартном значении при 25*С,оно должно быть 10кОм, надпись на датчике 10к.

 

Дошли руки, померял

При 28-30 град на обоих 6.8 кОм. Поменял местами. Будем отслеживать...

Пару дней назад горячая плевалась коричневым :o

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Дошли руки, померял

При 28-30 град на обоих 6.8 кОм. Поменял местами. Будем отслеживать...

Пару дней назад горячая плевалась коричневым :o

 

Может где то засор в трубопроводе либо забит вторичный теплообменник.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Может где то засор в трубопроводе либо забит вторичный теплообменник.

Теплообменник это первое, что проверил. Еще две недели назад - чистейший, я его каждый год обрабатываю

Будем шукать дальше...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Теплообменник это первое, что проверил. Еще две недели назад - чистейший, я его каждый год обрабатываю

Будем шукать дальше...

 

Если ГВС выходила грязная значит что то со вторичным теплообменником.

Вторичный теплообменник имеет две стороны.

Котловая сторона и сторона нагрева ГВС.

 

Ещё может быть осадок грязи в самих трубах в нижних точках,такую промывку нада делать под высоким напором с гидроударами.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если ГВС выходила грязная значит что то со вторичным теплообменником.

Вторичный теплообменник имеет две стороны.

Котловая сторона и сторона нагрева ГВС.

Да я в курсе, там вымыто как у кота причинное место...

 

Добавлено через 55 секунд

Ещё может быть осадок грязи в самих трубах в нижних точках,такую промывку нада делать под высоким напором с гидроударами.

А вот это более похоже...

Разводка - оцинковка, возможны отложения...