Клемник wago 221 расплавился

Overan

Рекомендовані повідомлення

Посмотрел какие автоматы стоят. Проводка на розетки, где сгорела клемма, стоит schneider c60a на 20А. То есть нагрузки больше 20А никогда не было.

IMG_20181023_194451_1_1.thumb.jpg.40f6bb295891c50b7bf3b750991788a0.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Случайно медный провод не многожилка.?

В первом посте? Нет конечно. Если есть небольшая шероховатость, то я его зачистил от окисла.

 

Сейчас работает на этой линии: 2 телевизора, 2 кондиционера (оба на 25 кв.м), обогреватель 1250Вт, монитор, ПК + 100 Вт по мелочи. Температура соединительного винта 33 градуса.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 кондиционера (оба на 25 кв.м), обогреватель 1250Вт, монитор, ПК + 100 Вт по мелочи. Температура соединительного винта 33 градуса.

 

надо еще что-то подкинуть

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По проводам вижу долго не протяните.Начинайте собирать деньги на полноценный ремонт.

И замените срочно 25А,на 16А.:o

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подключил еще 4,4кВт и китайский пирометр через 2 мин показал 77 градусов винтового соединения) Какой там максимум?))

 

Цитата:

И замените срочно 25А,на 16А

низя. это ж минус два телевизора

Надеюсь это сарказм? Два современных телека берут максимум 300Вт.

 

Начинайте собирать деньги на полноценный ремонт.

Деньги в принципе не проблема, ремонт можно делать хоть сейчас, сейчас есть загвоздка с размещением жильцов квартиры :D

И не понятно что делать со старой люминевой проводкой, которая неизвестно где и как замурована в ЖБ стене. То есть попробовать найти ее, выколупать и на ее место пустить медную или же все таки забить на люминь и сделать медную отдельно?

 

Добавлено через 31 секунду

казнить нельзя миловать , по Ваго где запятую ставить???

после первого слова))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

То есть попробовать найти ее, выколупать и на ее место пустить медную или же все таки забить на люминь и сделать медную отдельно?

Если вам так нужны деньги от сдачи в металлолом старого алюминия - то выколупывать. Если для вас эта сумма не является решающей - забыть о ней и делать отдельно.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не понял как при этом соединить люминевый и медный провод?

 

гильза алюмомедная ГАМ

 

aljumomednye-gilzy.jpg

Гильзы кабельные алюмомедные под опрессовку тип: ГАМ по ТУ 3449-017-59861269-2004

Предназначены для соединения алюминиевых и медных жил

Материал:

– электротехнический алюминий марки АД1М

– электротехническая медь марки М1

Медная и алюминиевая части гильзы соединены между собой методом фрикционной сварки

Гильзы имеют внутреннюю конструктивную перегородку, определяющую глубину захода кабельной жилы