Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Каналізація по грунту

GNA

Рекомендовані повідомлення

Доброго вечора! Перед залиттям чорнової стяжки (цокольний поверх) під теплу підлогу вкопався приблизно 30 см. Заодно вирішив кинути каналізацію. Каналізацію кидав не сам. Всі роботи виконували наймані майстри, які робили цю роботу в сусіда. Труби були кинуті на відсів і пісок (фото зразу не зробив), в даний момент завожу щебінь (12-15см) який буде трамбуватися. Запитання наступне, як правильно засипати щебінь навколо труб, як трамбувати ці місця де труби, оскільки труби будуть накриті щебенем, чи просто над трубою не трамбувати?

IMG_20160526_203617.jpg.acad34cc3b8dcfa425c86951ef5e6f5d.jpgIMG_20160526_203629.jpg.3b57088e6372721a03b1d983a725951a.jpgIMG_20160526_203648.jpg.3323515c210337290788801de96aad80.jpg

open?id=0B3daSMwvHHbaanRUckVoaTlWQzQview?usp=sharingview?usp=sharingview?usp=sharingview?usp=sharingview?usp=sharing

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вокруг труб должен быть песок а не щебень. Щебень может очень легко повредить трубу.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тобто пісок повинен бути навкруг труби? Треба просто всю "магістраль" засипати піском вище рівня труби, а по піску вирівняти щебенем?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Пісок повинен огортати труби з усіх сторін хоча б по 10см. Щебінь може легко зламати трубу, особливо якщо його трамбувати.

Як варіант, можна на труби надіти вспінену теплоізоляцію (схоже на сірий поролон).

Задача - забезпечити гнучкий прошарок між трубою і всім іншим.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар