Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

SOS -Пишем сюда если поломался котел -SOS

FLASH

Рекомендовані повідомлення

Где-то чуть сдернули провод идущий на электрод с клеммы трансформатора розжига. Внимательно и спокойно проверьте все ли на месте.

 

1. Проверить крутится ли насос.

2. Озвучить кол-во теплообменников либо хорошее фото внутренностей.

3. Проверить жужжит ли привод 3-х ходового клапана при переходе с горячей воды на отопление и обратно.

4. Чтоб было больше времени на манипуляции, прижать газовым краником пламя, чтоб сразу не закипал.

 

Огромное спасибо за помощь и уделённое время! Завтра сутра буду пробовать эти варианты и пришлю фото!

IMG_20200405_094548.thumb.jpg.789d553fa7c91022c21bd9fb4bff3529.jpg

IMG_20200405_094538.thumb.jpg.39927b6f1c87d8807c3f47c684bf15bd.jpg

IMG_20200405_094529.thumb.jpg.2f1dff531d44467c174066de80b1b3c9.jpg

IMG_20200405_094514.thumb.jpg.f8e5c0930774a999b5fa5bb7bc768031.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

Сфотографировал, Включил котел, заработал как часики:Yahoo!:,даже лучше!

Спасибо сторожилам!:Bravo: опять же вопрос- что это было???

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо, поищу завтра!

 

Добавлено через 11 минут

 

 

Ценю Вашу критику, но до этого у котла были небольшие поломки (замена деталей, прочистка, подкачка и пр.) с которыми справлялся самостоятельно или при помощи специалистов на этом форуме! К сожалению нормальных специалистов не встречал. Пару раз вызывал таких "специалистов", так они пылесосом продули , теплообменник промыли бабки содрали и ушли, а через неделю проблема повторилась! Котлу, кстати, уже 17 лет.

 

100%! Эти "специально наученные" ни хрена, бывает, не понимают, делают втридорога, хотя там того"ремонта" можно было бы и не делать, а поменять копеечную деталь. Так нет же, тупо меняют узел за ... цену . Это и я могу сделать.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...
Подскажите пожалуйста котел ferroli domiproject 24 . Работает на отопление при отключенном регуляторе. Что может быть потенциометр или глубже в схеме?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 5 тижнів потому...
Помогите решить проблему, Котел юнкерс евролайн zw23, переодически не даёт горячую воду, зажигается огонь и сразу тухнет, И так По кругу, а может запустится раза с пятого или сразу начинает работать. Датчик протока нормальный, пробывал ставить перемычку, проблема не исчезает. Сам датчик почистил. Вообщем подскажите советом или дайте телефон проверенного человека, территориально Киево-Святошинский район Вита-Почтовая.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

переодически не даёт горячую воду, зажигается огонь и сразу тухнет,

Как ведет себя котел на отопление?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

...Котел юнкерс евролайн zw23, переодически не даёт горячую воду, зажигается огонь и сразу тухнет, И так По кругу, а может запустится раза с пятого или сразу начинает работать.....

Чистить нужно электрод контроля пламени или подрегулировать газ (минимум-максимум)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 3 тижні потому...

Котел Digital Expert 28BF. Ошибка E1. На плате DTM13A V4.0 не звонится диод D21 с маркировкой KIV860.

Как разпознать его характристики?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ошибка E1.

Розжиг щелкает? Горелка загорается?

не звонится диод D21

Он не звонится, потому как не совсем диод.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Розжиг щелкает? Горелка загорается?

 

Он не звонится, потому как не совсем диод.

Щелкается и зажигается. После 3-го цикла выдается ошибка.

 

Не диод? Может быть исправным?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Проверяйте всю цепочку опознавания пламени, начиная от электрода.

Скорее всего какой-нить резистор в обрыве. Силовой транс тож проверьте, там с одной обмотки (вторичка) должно быть прим. 110-120 Вольт переменки на схему опознавания пламени.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Проверяйте всю цепочку опознавания пламени, начиная от электрода.

К сожалению, это выше моих познаний в схемотехнике.

Спасибо за отклик.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

К сожалению, это выше моих познаний в схемотехнике.

Диод от предохранителя ж отличаете и знаете как звонить. В чем проблема проверить резисторы. :)

 

Вот малюночек опознавания пламени, ессно не от вашего котла, попробуйте провести аналогию применительно к своему.

998219101_DSC01398.thumb.JPG.35fe10b7922b3743e4ed37a4c8b3147b.JPG

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день! Нужны прокладки (все!) этого котла: и ГВС, и отопление, и насос, и расш бак, и т.п. Гугл находит кучу предложений с разными артикулами и совершенно разными ценами без описания самого ремкомплекта. Плиз постучитесь кто-нить в личку с предложением. Простите, если не в том разделе, но здесь точно найдут :-) Котел 14 лет обслуживаю сам... нужны только прокладки, еще ни разу не менялись )).
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день! Нужны прокладки (все!) этого котла: и ГВС, и отопление, и насос, и расш бак, и т.п. Гугл находит кучу предложений с разными артикулами и совершенно разными ценами без описания самого ремкомплекта. Плиз постучитесь кто-нить в личку с предложением. Простите, если не в том разделе, но здесь точно найдут :-) Котел 14 лет обслуживаю сам... нужны только прокладки, еще ни разу не менялись )).

Этого котла, не совсем понятно о каком котле идет речь.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Этого котла, не совсем понятно о каком котле идет речь.

 

ой ой... не заметил... Ferroli Domicompact 24F

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Помогите, плз, понять проблему.

 

Газовый котел Westen Pulsar начал давать ошибку Е25 (Теплоноситель плохо циркулирует по контуру) пару недель назад. Сброс его помогал, переставал ругаться, работал нормально. Один раз пришлось помочь - прокрутить насос вручную, все стало нормально.

Вчера перестал реагировать на сброс ошибки.

Разобрал насос, промыл, включил - крутится нормально, в нем проблемы нет, похоже. Однако ошибка все равно выпадает.

Котел обслуживали, промыли пару месяцев назад. Все работало исправно.

 

Помогите, плз, либо советом, либо контактами специалиста.

Спасибо!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Помогите, плз, понять проблему.

 

Газовый котел Westen Pulsar начал давать ошибку Е25 (Теплоноситель плохо циркулирует по контуру) пару недель назад. Сброс его помогал, переставал ругаться, работал нормально. Один раз пришлось помочь - прокрутить насос вручную, все стало нормально.

Вчера перестал реагировать на сброс ошибки.

Разобрал насос, промыл, включил - крутится нормально, в нем проблемы нет, похоже. Однако ошибка все равно выпадает.

Котел обслуживали, промыли пару месяцев назад. Все работало исправно.

 

Помогите, плз, либо советом, либо контактами специалиста.

Спасибо!

 

Проверьте фильтр и реле протока, могло нагнать мусора от промывки.

Ага по ходу там реле протока нет, он по нарастанию температуры определяет проток, тогда фильтра.

17_116.jpg.7fa052b2dc521e922900d3fccd4d010b.jpg

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ошибся с моделью котла, у меня Westen boyler digit 280/60fi.

Вроде суть ошибки та же, только по инструкциям нигде доп. информации о причинах нет.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ошибся с моделью котла, у меня Westen boyler digit 280/60fi.

Вроде суть ошибки та же, только по инструкциям нигде доп. информации о причинах нет.

 

Причина ошибки - отсутсвие или слабый проток, а здесь нужно пройтись по всей цепи тока воды, и начать с фильтров.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день!

До вызова мастера можно тут получить совет ?

Заранее спасибо за совет!

 

Котел:

Baxi ECOFOUR 24

начал нагревать более длительно воду, на дисплее температура воды 64 градуса с крана бежит где-то под 30.

 

Временами зажигаеться ошибка E03.

 

К чему готовится в плане ремонта ?

 

Спасибо.

Змінено користувачем uasmile
температура
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день!

До вызова мастера можно тут получить совет ?

Заранее спасибо за совет!

 

Котел:

Baxi ECOFOUR 24

начал нагревать более длительно воду, на дисплее температура воды 64 градуса с крана бежит где-то под 30.

 

Временами зажигаеться ошибка E03.

 

К чему готовится в плане ремонта ?

 

Спасибо.

 

 

E03 - это ошибка по датчику тяги, причин может быть с десяток начиная от забитого дымохода и заканчивая банально плохим контактом, еще и от исполнения зависит с закрытой или открытой камерой сгорания.

Возможно, что длительный нагрев и такая разность температур связана с забитой камерой сгорания, что может быть связано с недостатком воздуха поэтому и Е03 (газ коптит и продукты оседают на теплобменнике).

Подозреваю что у Вас атмосферный котел, а притока ему через МП окна нет, отсюда и все проблемы.

РС вскрытие покажет

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

начал нагревать более длительно воду, на дисплее температура воды 64 градуса с крана бежит где-то под 30.

Скорее всего подгулявший датчик температуры на ГВС, либо заросший вторичный теплообменник.

 

Временами зажигаеться ошибка E03.

При запаковке атмосферного котла кухонной мебелью по самое немогу, такое случается часто, асабливо в режиме горячей воды или действительно проблемы с дымоходом.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Уточнение по модели котла:

Baxi ECOFOUR 24 FI

Котел висит отдельно в кладовке, в близи возле окна.

Труба на толщину стены..

 

Доберусь домой - хотел бы сам вскрыть и разобраться или там система только для профи ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...