Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Евробарьер на холодном чердаке

bulaniy.sv

Рекомендовані повідомлення

Есть готовая кровля (вальма- 150 м2. Подшива с перфорацией):

- Битумная черепица - Kerabit

- Подкладочный ковер - Baunder

- OSB - 12 ММ

- Обрешетка - 100х30

- Контробрешетка - 50х30

- Евробарьер - JUTA 135

- Стропила

- Чердак холодный, не отапливаемый.

- Установленно 4 аэратора Vilpe (4 шт, по 1 на каждый скат)

 

Перекрытие (еще ничего не делали, в планах):

- Евробарьер - JUTA 135

- Утеплитель 300 мм - Paroc (200 между стропил, и ниже 100 мм обрешетка, высота потолка позволяет).

- Паробарьер - Juta R110 c проклейкой швов и контура - K2, вентиляция проклеена Delta Mult..

 

Евробарьер на стропила был положен по ошибке (незнанию, и исполнители как всегда “Завжди так робили.. Евробарьер паропроницаемый”, но вот как-то листая форум, понял что мой пирог не достаточно верный, получается что вентилироваться будет первая зона (область OSB и евробарьер), а вот сам чердак вентилироваться не будет.

Возможность врезать аэраторы дополнительные отсутствует (визуально будет их очень много). Один форумчанин предложил вариант врезать вентиляционный выход (Vilpe, 110) и таким образом обеспечить выход (приток через подшиву + в районе мауэрлата оставлю зазор не большой), другой говорит срезать (сейчас такая возможность есть, но жаль материал, время и работу).

Ситуация еще усложняется тем, что в доме есть пристройка, чердак который не обслуживаемый (то есть зашьем его и все, доступа к нему нет, но есть вентканал и есть возможность сделать выход на чердак второго этажа).

Как быть? Срезать сейчас можно, доступ есть.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Никто не подскажет?

Что если частично срезать в зоне аэраторов? А точней расстояние от аэраторов до конька?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Установленно 4 аэратора

 

вентилироваться будет первая зона (область OSB и евробарьер), а вот сам чердак вентилироваться не будет.

Да просто вырежьте евробарьер под аэраторами и не заморачивайтесь...

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а как сделана мембрана в зоне коньков? с перехлестом или с прорезью?

C перехлестом

 

Добавлено через 2 минуты

Да просто вырежьте евробарьер под аэраторами и не заморачивайтесь...

Я вот тоже думаю от конька до аэратора см 25.

Евро барьер шириной около 1 метр, вот как раз убрать последний метр который подходит к коньку, и по идеи будут вентилироваться все зоны (OSB/Мембрана), и сам чердак

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да просто вырежьте евробарьер под аэраторами и не заморачивайтесь...

Не надо ничего резать!

 

Добавлено через 6 минут

листая форум, понял что мой пирог не достаточно верный, получается что вентилироваться будет первая зона (область OSB и евробарьер), а вот сам чердак вентилироваться не будет.

У нас есть 2 основных метода переноса пара: конвекционный и диффузный.

 

Когда мы говорим о вентиляции - это конвекционный метод, где происходит постоянный воздухообмен, в котором и растворён пар и как следствие - влагообмен.

 

В связи тоем, что ваша мембрана (на скатах) диффузная, то она почти не припятствует прохождению пара сквозь себя. Соответственно, у нас образованы 2 полости: над подкровельной мембраной и под ней (зона чердака). И как только вознимает разница во влажности между этими полостями, пар естественным образон перемещается в "более сухую" среду. И мембрана этому (напоминаю) почти не припятсвует.

 

Проще говоря, молекулы пара сами по себе побегут через мембрану в подкровельное пространство, где будут подхвачены потоком воздуха и арривидерчи.

 

Главное - хорошо пароизолироваться и теплоизолироваться и не создать условий для переувлажнения и нагрева чердака со стороны дома. Ибо тогда вообще ничего не поможет.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не надо ничего резать!

 

Добавлено через 6 минут

 

У нас есть 2 основных метода переноса пара: конвекционный и диффузный.

 

Когда мы говорим о вентиляции - это конвекционный метод, где происходит постоянный воздухообмен, в котором и растворён пар и как следствие - влагообмен.

 

В связи тоем, что ваша мембрана (на скатах) диффузная, то она почти не припятствует прохождению пара сквозь себя. Соответственно, у нас образованы 2 полости: над подкровельной мембраной и под ней (зона чердака). И как только вознимает разница во влажности между этими полостями, пар естественным образон перемещается в "более сухую" среду. И мембрана этому (напоминаю) почти не припятсвует.

 

Проще говоря, молекулы пара сами по себе побегут через мембрану в подкровельное пространство, где будут подхвачены потоком воздуха и арривидерчи.

 

Главное - хорошо пароизолироваться и теплоизолироваться и не создать условий для переувлажнения и нагрева чердака со стороны дома. Ибо тогда вообще ничего не поможет.

Спасибо!

Но при этом, положить дополнительно евробарьер на утеплитель (которые на перекрытии), или лучше ветробарьер?

И нужно ли делать зазор между утеплителем и евро или ветробарьером? Или достаточно просто положить на утеплитель, зафиксировать степлером и поверх рейкой?

P.S Продавец рассказывал что если евробарьер не лежит на вате, то он является не паропроницаемый, а служит как гидробарьер (аля пленка)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Но при этом, положить дополнительно евробарьер на утеплитель (которые на перекрытии), или лучше ветробарьер?

У этих двух мембран абсолютно тот же самый рабочий слой. Соответственно и непосредственные характеристики идентичны.

Разница лишь в прочности.

(у Ветробарьера просто нет внутреннего слоя спанбонда (не влияющего на работу мембраны с паром) и от того она более нежная.

 

Короче: разницы нет

 

Добавлено через 2 минуты

Продавец рассказывал что если евробарьер не лежит на вате, то он является не паропроницаемый, а служит как гидробарьер (аля пленка)

Если моё кресло подвесить на верёвки оно будет таким же мягким и удобным, как и будучи установленным на пол. Материал не поменяет своих свойств, если его переместить в пространстве.

 

Продавцу на пальцах как объяснили - так он вам и транслирует. Не удивительно

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У этих двух мембран абсолютно тот же

Продавцу на пальцах как объяснили - так он вам и транслирует. Не удивительно

Продавцу объясняли с фотофиксацией:o

Спасибо большое, оставим как есть.

А по поводу зазора между утеплителем и евро/ветробарьером?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А по поводу зазора между утеплителем и евро/ветробарьером?

Всё указано в инструкции: он (зазор) между ними не нужен.

 

Более того, как раз таки преимущество диффузных мембран в том, что можно укладывать непосредственно на вату, тем самым улучшать теплофизические свойства системы утепления

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Всё указано в инструкции: он (зазор) между ними не нужен.

 

Более того, как раз таки преимущество диффузных мембран в том, что можно укладывать непосредственно на вату, тем самым улучшать теплофизические свойства системы утепления

 

Спасибо большое! :beer: