Насос та ПЗВ

bluejay

Рекомендовані повідомлення

Хочу поставити на розеточну групу в паливній диференційний автомат Hager AC966J (1п + N, 16А, 10mA, С, 6kA, тип А).

В паливній котел Vaillant (через стабілізатор LVT АСН-350С), водоочистка Ecosoft і насос Dongyin 777103 0.55кВт. В мануалі до насоса прямо пише "Для безпеки насос і ланцюг електроживлення рекомендуємо оснастити пристроєм захисного відключення".

Також, всюди рекомендується на вологі приміщення ставити ПЗВ з чутливістю 10 мА.

А паливна з насосом та водоочисткою якраз таки дуже вологі.

Менеджер магазину, який продає дифавтомат, каже що дожина кабеля від ПЗВ до споживачів не повинна перевищувати 5 м. Інакше ПЗВ буде спрацьовувати від витоків струму в кабелі.

Довжина кабеля від реле тиску до скважини 10 м, далі коробка і ще 34 м в скважині. Кабель ВПП 2.5 мм (три окремих жили). В будинку ВВП 3х2.5 мм.

Так от питання - чи треба ставити ПЗВ (дифавтомат)? Чи взяти з меншою чутливістю (30 мА)?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы же сами написали что сказано в мануале.

Для насоса достаточно будет АВДТ АС, с отсечкой 30 мА

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Значить поставлю Hager AC966J. Бо ж в паливній крім насоса ще котел, водоочистка. Можливо з часом буде пральна машина.

Якщо почне вибивати, заміню на ПЗВ АС на 30 мА.

 

Добавлено через 4 минуты

Трохи не по темі, але цікаво.

Чому така величезна різниця на дифавтомати Hager та e.next?

250 грн. - Дифавтомат 16A 10mA 6kA 2 полюса тип C тип A p0720003 e.rcbo.pro.2 E.NEXT.

1540 грн. - Дифавтомат 16A 10mA 6kA 2 полюса тип C тип A AC966J Hager.

Обидва електромеханічні.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У одних проводники железяки, приводы пластиковые, у др.электротехническая медяха и металл. Раница в контактной группе, качестве сборки, и, как следствие, в сроке службы.

Ну и бренд тоже берет на себя где то ок 30% стоимости.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Значить поставлю Hager AC966J. Бо ж в паливній крім насоса ще котел, водоочистка. Можливо з часом буде пральна машина.

Якщо почне вибивати, заміню на ПЗВ АС на 30 мА.

 

Добавлено через 4 минуты

Трохи не по темі, але цікаво.

Чому така величезна різниця на дифавтомати Hager та e.next?

250 грн. - Дифавтомат 16A 10mA 6kA 2 полюса тип C тип A p0720003 e.rcbo.pro.2 E.NEXT.

1540 грн. - Дифавтомат 16A 10mA 6kA 2 полюса тип C тип A AC966J Hager.

Обидва електромеханічні.

 

Вы и правду верите что продаваны которые написали что кирпич за 250 грн является электромеханическим и взаправду такой?

Не верьте! Откройте каталог Энекста и найдите по коду свой дифавтомат. А если быть точным то с кодом оканчивающимся на 0003 вы не найдете НИЧЕГО! Ну не дописал Энекст ток утечки на 10 мА. И если вы посмотрите на картинку на автомате то вы явственно увидите микросхему (электронный усилитель) как его обозвал Энекст. Собственно на этом вопрос и закрыт. Дешевый сыр только в мышеловке. А самый халявный Энекст электромеханического типа начинается от 380 грн... :-P

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы и правду верите что продаваны которые написали что кирпич за 250 грн является электромеханическим и взаправду такой?

Не верьте! Откройте каталог Энекста и найдите по коду свой дифавтомат.

 

Я так и сделал, в каталоге он действительно эл. мех. Сам вафуях! :o

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я так и сделал, в каталоге он действительно эл. мех. Сам вафуях! :o

 

Посмотрите на схему на корпусе автомата. И где в описании хоть ОДНО слово о ЭЛЕКРОМЕХАНИЧЕСКОМ типе? Где вы это все увидели? За 250 грн такого быть не может. Даже китайцы не умеют делать электромеханику из говна и палок :)

 

enext.ua/press/news/Novaya-lineyka-vyklyuchateley-differentsialnogo-toka-s-funktsiey-zashchity-ot-sverkhtoka-e-rcbo-pro/

 

И что это за маркетинговый ход - "Выключатель дифференциального тока с функцией защиты от сверхтоков" - что это за сверхтоки такие? Остальные автоматы от повышенных токов уже значится не защищают? Или этот при токе КЗ просто рассыпается в прах, как вампир при свете, и оголяет девственно чистое место на динрейке для установки следующего "защитничка" ?

Обратите внимание на надписи - сверху "Линия" а снизу "Нагрузка" - приличным дифам до сраки дверца с какой стороны подключать сеть и нагрузку...

 

e.rcb.pro_colage.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сорри, в каталоге действительно ни слова. Значит где то еще срисовал, уже сам запутался где.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А паливна з насосом та водоочисткою якраз таки дуже вологі.

Менеджер магазину, який продає дифавтомат, каже що дожина кабеля від ПЗВ до споживачів не повинна перевищувати 5 м. Інакше ПЗВ буде спрацьовувати від витоків струму в кабелі.

Маячню він каже

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Маячню він каже

Ми ж не знаємо на якому кабелі він таку ситуацію отримав. Цілком можливо що на якомусь підвальному ШВВП, де зекономили не тільки на міді, але й на ПВХ, що й призвело до опору ізоляції, який можна виміряти звичайним мультиметром за 3 бакси. Звісно на ньому буде й ПЗВ спрацьовувати.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Все искал в каталоге где же видел электромеханику. Нашел, серии PRO и INDUSTRIAL

Правда цена уже немного другая.

 

enext.ua/upload/iblock/42a/i0230001_pic.jpg

enext.ua/catalog/vyklyuchateli-s-zashchitoy-ot-sverkhtokov-e-pro/

 

p0620001_pic.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Прикольно с разделённой рукоятью. Нужно брать))

 

Зато сразу видно причину срабатывания - по сверхтоку, или по утечке. :good:

Змінено користувачем igorjk
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сверхток - это разряд молнии в метановыйх облаках Юпитера. А ток КЗ который выдерживает Энекст - это пыль для матросов. :)

Пы.Сы. Все жду в личку предложения от Энекста на громадные скидки для того чтобы я полюбил их продукцию. И все никак... :)

 

8a1798731_4853227.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да ладно, Юра, вы же не маленький. Сверхток, это ток превышающий номинал аппарата защиты, в т.ч. к сверхтоку относится и ток КЗ.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сверхток - это разряд молнии в метановыйх облаках Юпитера. А ток КЗ который выдерживает Энекст - это пыль для матросов. :)

Пы.Сы. Все жду в личку предложения от Энекста на громадные скидки для того чтобы я полюбил их продукцию. И все никак... :)

 

8a1798731_4853227.jpg

 

 

У меня уже есть их скидки. Нормальные вполне. Остались с тех времён когда у меня магазин был, ребята адекватные, а лет прошло то не мало:D