Одноконтурный котел долго ДОГРЕВАЕТ горячую воду

Texnolog

Рекомендовані повідомлення

Котел BAXI ECO5 COMPACT, Бойлер Дражице 125л, теплообменник 1м2.

Проблема в том что долго догревает бойлер косвенного нагрева ( именно последние градусы). Может пару часов. За это время на втором этаже заметно падает температура. На первом этаже ТП, там не заметно.

Как быть?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Проблема в том что долго догревает бойлер косвенного нагрева ( именно последние градусы). Может пару часов. За это время на втором этаже заметно падает температура. На первом этаже ТП, там не заметно.

Вопрос, видимо, не в тот раздел. Котел газовый, бойлер косвенный - без электроТЭНа? При чем здесь бойлер к температуре на втором этаже? Если там радиаторы - они должны греться непосредственно от газового котла. Если бойлер работает только от косвенного нагрева и нет расхода воды, он будет держать среднюю температуру теплоносителя в системе. И что значит "догревает"? Там стоит какой-то термоклапан, который ограничивает подачу теплоносителя?

...У себя косвенный нагрев второй год не включаю, бойлер греется исключительно ТЭНом. Для косвенного нагрева температура в системе не должна опускаться ниже 40 градусов, сложно проследить.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Котел BAXI ECO5 COMPACT, Бойлер Дражице 125л, теплообменник 1м2.

Проблема в том что долго догревает бойлер косвенного нагрева ( именно последние градусы). Может пару часов. За это время на втором этаже заметно падает температура. На первом этаже ТП, там не заметно.

Как быть?

Как выставляете температуру воды в бойлере? Бойлер подключен прямо в котел?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вопрос, видимо, не в тот раздел. Котел газовый, бойлер косвенный - без электроТЭНа? При чем здесь бойлер к температуре на втором этаже? Если там радиаторы - они должны греться непосредственно от газового котла. Если бойлер работает только от косвенного нагрева и нет расхода воды, он будет держать среднюю температуру теплоносителя в системе. И что значит "догревает"? Там стоит какой-то термоклапан, который ограничивает подачу теплоносителя?

...У себя косвенный нагрев второй год не включаю, бойлер греется исключительно ТЭНом. Для косвенного нагрева температура в системе не должна опускаться ниже 40 градусов, сложно проследить.

 

 

Постараюсь точнее обьяснить.

Котел ОДНОКОНТУРНЫЙ. На выходе теплоносителя стоит трехходовой переключающий клапан, который переключает поток теплоносителя из контура отопления в контур нагрева бойлера. Когда водой не пользуются то все норм, но вечером когда всем нужна горячая вода, котел постоянно работает на ГВС, так как он в приоритете, и за это время температура падает. Как вариант в сервисном меню установил перегрев воды в бойлере +5 градусов. Посмотрю как будет.

 

Электротен есть, но греть газом намного дешевле

 

Добавлено через 2 минуты

Как выставляете температуру воды в бойлере? Бойлер подключен прямо в котел?

 

В гильзу бойлера вставлен датчик NTC. Температуру задаю в меню котла.

 

А тему действительно создал не в том разделе. Ошибочка...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Постараюсь точнее обьяснить.

Котел ОДНОКОНТУРНЫЙ. На выходе теплоносителя стоит трехходовой переключающий клапан, который переключает поток теплоносителя из контура отопления в контур нагрева бойлера. Когда водой не пользуются то все норм, но вечером когда всем нужна горячая вода, котел постоянно работает на ГВС, так как он в приоритете, и за это время температура падает. Как вариант в сервисном меню установил перегрев воды в бойлере +5 градусов. Посмотрю как будет.

 

Электротен есть, но греть газом намного дешевле

 

Добавлено через 2 минуты

 

 

В гильзу бойлера вставлен датчик NTC. Температуру задаю в меню котла.

 

А тему действительно создал не в том разделе. Ошибочка...

 

Так как в бойлер поступает холодная замещая использованную горячую, котел ее греет и это нормально, отопление при этом ясно что не работает.

Почему долго греет, наверно мощности котла для быстрого нагрева не хватает (Вы б модельку поточней указали), может он с модуляцией и где то галочка не стоит что на ГВС не надо уходить в модуляцию.

То что второй этаж за время приготовления горячей воды остывает, говорит о том что с теплоизоляцией дома у Вас проблема.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

именно последние градусы. Может пару часов.
Еще проблема может быть в том, что слишком малая дельта между теплоносителем и уставкой бойлера, потому последние градусы даются с трудом.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 1 рік потому...

Точно такая же проблема. Вы решили?

Что за модуляция в меню котла - как в то меню попасть?

Screenshot_20210224-214232_Gallery.thumb.jpg.ba53762026840098a86f6e3433f56ba0.jpg

Screenshot_20210224-214216_Gallery.thumb.jpg.4693e376eb31ae8cc1cd18e28e06b75d.jpg

Screenshot_20210224-214151_Gallery.thumb.jpg.6f5232e5ed7d3fa9b4a34b6d3d008bc1.jpg

Screenshot_20210224-213641_Gallery.thumb.jpg.35955ca530581818ce73ccc5ca36a576.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...