Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Теплый пол и насос с электронным управлением

y-dom

Рекомендовані повідомлення

В какой режим нужно поставить насос с электронным управлением при работе с теплым полом.

 

дельта p-c или дельта p-v

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Мабуть, варто почитати інструкцію, щоб зрозуміти відмінність цих режимів або запитати у виробника чи продавця насосу. Ви ж його не у лісі найшли!
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...
В какой режим нужно поставить насос с электронным управлением при работе с теплым полом.

 

дельта p-c или дельта p-v

 

у меня стоял вило с его ∆p-c, ∆p-v... по факту использования разницы в этих режимах не заметил )

напомню/уточню у меня имеется зональное управление тп, бак-гидрострелка, с которого ц.насос забирает на коллекторы тп

если посмотреть алгоритм работы насоса в режиме ∆p-v

 

attachment.php?attachmentid=664627&d=1562962701

 

то он на самом деле как бы мало чем отличается от ∆p-c

но для тп рекомендуют все таки ∆p-v

 

я потом себе поставил GRUNDFOS HYBRID, а там есть AUTO ADAPT - этот алгоритм мне понравился!

 

хз может мне просто не зашел вило)

pv.png.34c82740d4f8c8ee1f5859d6a0c7d000.png

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У Rehau есть смесительный узел и в его состав входит насос с электронным управлением.

Когда писал статью по нему, надо было точно указать в какой режим его устанавливать. Оказалось, что все мои знакомые специалисты советовали дельта р - v, т.к. якобы в теплых полах меняется гидравлика при закрытии сервоприводов.

Оказалось это распространенный миф (ошибка).

Режим работы насоса с переменным перепадом Дельта p - v подходит только исключительно для радиаторного отопления, тупиковая схема.

Например, коллекторная схема радиаторного отопления требует дельта p - c.

Во всех остальных случаях нужно ставить режим с постоянным перепадом дельта p - c!!!

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тобто, ви заперечуєте зміну гідроопору ПТ при перекриванні частини контурів системи?

Навіть якщо ні, які ваші аргументи до тверджень про вибір режиму?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Копия из инструкции на насос Wilo.

 

Для теплого пола, для работы на нагрев теплообменника, однотрубная система, коллекторная схема радиаторного отопления, схема Тихельмана нужно устанавливать режим дельта p - c - режим с поддержанием постоянного перепада давления.

dp-c.jpg.aedaf43c15ea4658a3f38be4aa4e78c3.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Копия из инструкции на насос Wilo.

 

Для теплого пола, для работы на нагрев теплообменника, однотрубная система, коллекторная схема радиаторного отопления, схема Тихельмана нужно устанавливать режим дельта p - c - режим с поддержанием постоянного перепада давления.

 

ключевое для ∆p-c - без изменяемых характеристик трубопроводной сети) или просто сети

если есть зональное управление тп, то... характеристика сети будет меняться постоянно при движениях актуаторов/сервоприводов

 

и еще раз посмотри два графика ∆p-c и ∆p-v они сильно отличаются? имхо для маркетинга

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ключевое для ∆p-c - без изменяемых характеристик трубопроводной сети) или просто сети

если есть зональное управление тп, то... характеристика сети будет меняться постоянно при движениях актуаторов/сервоприводов

 

и еще раз посмотри два графика ∆p-c и ∆p-v они сильно отличаются? имхо для маркетинга

 

Тут рассуждения не совсем корректные.

 

Идея режима ∆p-v снижение напора при уменьшении расхода - предотвращение шума термостатических клапанов в радиаторном отоплении, тупиковая схема.

 

Например, установив этот режим в теплый пол можно получить следующую ситуацию:

 

Закрылся сервоприводом маленький контур ТП, длинный контур ТП при этом требует тепла. Насос, измерив падение расхода, уменьшит напор.

Может так получиться, что длинный контур теплого пола совсем перестанет работать.

 

Аналогично и с коллекторной схемой.

 

Режим ∆p-c с постоянным перепадом давления более универсальный - лучше его всегда ставить и будет работать.

 

Соглашусь, что в режимах насоса с электронным управлением много маркетинга :-)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тут рассуждения не совсем корректные.

 

Идея режима ∆p-v снижение напора при уменьшении расхода - предотвращение шума термостатических клапанов в радиаторном отоплении, тупиковая схема.

 

Например, установив этот режим в теплый пол можно получить следующую ситуацию:

 

Закрылся сервоприводом маленький контур ТП, длинный контур ТП при этом требует тепла. Насос, измерив падение расхода, уменьшит напор.

Может так получиться, что длинный контур теплого пола совсем перестанет работать.

 

Аналогично и с коллекторной схемой.

 

Режим ∆p-c с постоянным перепадом давления более универсальный - лучше его всегда ставить и будет работать.

 

Соглашусь, что в режимах насоса с электронным управлением много маркетинга :-)

 

1) совсем НЕ перестанет и это точно!

себе по рабочей точке написал калькулятор и как мне кажется пытался дотошно в этом разобраться, правда для вентиляции, но там все аналогично (

)

2) все алгоритмы должны работать примерно так

 

attachment.php?attachmentid=664976&d=1563307782

 

только подбирают фактическую рабочую точку под разные шаблоны (∆p-c или ∆p-v)

меняется характеристика сети, циркулятор опускает свою кривую напора под шаблон

3) и если уж совсем залезать в дебри) то нужно отталкиваться не от факта наличия тп, а от того есть/будут ли сервоприводы, т.к.

 

attachment.php?attachmentid=664977&d=1563307789

 

а алгоритм управления сервоприводами может быть "могучим" и оставить работать ц.насос только на одну зону

lp.png.694192bfeced216479d7c53da5e734fa.png

dpc_vs_dpv.thumb.png.2a8adea73ef8ab2fb70d4d757215e4ab.png

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1)

3) и если уж совсем залезать в дебри) то нужно отталкиваться не от факта наличия тп, а от того есть/будут ли сервоприводы, т.к.

 

attachment.php?attachmentid=664977&d=1563307789

 

а алгоритм управления сервоприводами может быть "могучим" и оставить работать ц.насос только на одну зону

 

Fim, обращаю внимание, что выделенное про сервоприводы - некоректная информация - ее нет ни в инструкции на Вило, ни на Грудфос.

И режим дельта p-c и p-v работают в системах с переменным расходом.

 

Инструкция на Грудфос, что ты опубликовал, как раз подтверждает, что для теплого пола нужно использовать дельта p - c.

 

Floor Heating - Constant Pressure

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Fim, обращаю внимание, что выделенное про сервоприводы - некоректная информация - ее нет ни в инструкции на Вило, ни на Грудфос.

ну у грундфос как бы есть

 

attachment.php?attachmentid=665172&d=1563525119

 

И режим дельта p-c и p-v работают в системах с переменным расходом.

а с вило тут не понятно)

 

attachment.php?attachmentid=665174&d=1563525135

 

Инструкция на Грудфос, что ты опубликовал, как раз подтверждает, что для теплого пола нужно использовать дельта p - c.

Floor Heating - Constant Pressure

в данном случае, я мануалы читаю не буквально (как например в первом рисунке), а через призму величины возможного падения давления)

 

attachment.php?attachmentid=665173&d=1563525126

 

 

зы режимы ∆p-c, ∆p-v в реальных условиях при использовании вило имхо не будут разниться)

не спорьте со мной, спорьте с фактами(с)))

dpc_vs_dpv.1.thumb.png.6ba7827e5f6d254ebbb45bd8bcd01d33.png

dpc_vs_dpv.2.thumb.png.64e9aa0104af0a6589be4a8ab5c3cac5.png

dp-c.jpg.3587cf9f279fb50568828f3a924874f7.jpg

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И в инструкции Вило, и в Грудфос написано одинаково.

 

Для напольного отопления нужно установить режим насоса с поддержанием постоянного перепада давления ∆p-c.

Инструкцию получил от представителя Вило - Гены Поберезниченко.

 

Вот еще

на Youtube, смотреть с 18 мин. Змінено користувачем y-dom
Посилання на коментар