Как модернизировать с-му отопления?

pinochet

Рекомендовані повідомлення

Здравствуйте.

Летом смонтировал с-му отопления, а сейчас начались вопросы. Схема отопления в файле, котел настенный. Проблема в том, что батарея 50*140 горячая сверху, но теплая снизу, слудующая за ней снизу чуть горячее, но и та и другая холоднее заметно первых двух... Как исправить положение с минимальными затратами? Предлагали мне краники на батареях переставить с подающей трубы на обратку, перекрывать краном ответвление в цокольный этаж, поставить на участке вблизи котла трубы большего диаметра для уменьшения сопротивления, провести отдельную трубу для большего радиатора и т.д. Подскажити епожалуйста!

Спасибо.

sisbat.JPG.0530442d8206e06628d5802238b967c7.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Классическая разбалансировка системы (ручки отрывать не надо, только пальчики повыкручивать). Дайте модель котла и полную схему. Что находится на: +1 и -1.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Проблема кроется, скорее всего там где обозначения +1 и -1. Вы написали что там труба закольцована - надо ограничить там проток воды настолько, чтобы только трубу не прихватил мороз (если труба металопластик, то достаточно ее согнуть до излома - все равно там будете зазрезать). Если метал или полипропилен - надо врезать вентили (если на отводах на эти магистрали +1 и -1 раньше нету возможности прикрыть проток воды)
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Господа. какая балансировка! !!! Исходя из этой схемы на +1 и -1 ничего нет и закольцована 20 я труба, тоесть просто круговорот воды :) Это шунтирует весь контур, тоесть сопротивления нет, посему или таки и вправду врезать краны или заглушить стояки +-1... и да будит вам щастие
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Классическая разбалансировка системы (ручки отрывать не надо, только пальчики повыкручивать). Дайте модель котла и полную схему. Что находится на: +1 и -1.

Nova Florida Vela Compact котел настенный. Трубы пластик, +1 и -1 это ответвления под будущее отопление мансарды и цоколя, теперь наверное так не получится сделать, если простая циркуляция вносит такой дисбаланс, то подсоеденение батарей на мансарде, наверное, вовсе остудит нижние батарии. Наверное, надо трубы на эти ответвления было пускать сразу после выхода из котла...

Если пережимать ответвления, то это надо делать поближе к подающей трубе, или в любом удобном месте, пасатижами можно пластик прижать, не лопнет? Интересно, что следующая за ответвлениями батарея греет вроде нормально, может от того, что она всего на 600Вт...

Еще некоторыее товарищи говорят, что моя проблема отчасти из-за того насос стоит на обратке, а краники на батареях на подаче, мол убрать краники из батарей или поставить их на обратку, и все будет ОК, что думаете?

Спасибо большое за участие.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Господа. какая балансировка! !!! Исходя из этой схемы на +1 и -1 ничего нет и закольцована 20 я труба, тоесть просто круговорот воды :) Это шунтирует весь контур, тоесть сопротивления нет, посему или таки и вправду врезать краны или заглушить стояки +-1... и да будит вам щастие

 

НЕ... молотком их поплющить

Не трубы а пальчики

А чего там разве никакой арматуры там нет. Наверное это прикол.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

НЕ... молотком их поплющить

Не трубы а пальчики

А чего там разве никакой арматуры там нет. Наверное это прикол.

 

Арматура только одна - соеденение подающей и боратной трубы. Впринципе, мне уже все понятно - вода идет куда ей легче - а ей наверное легче идти 3 м вверх и 3м вниз просто по трубе в обратку, чем через батареи, поэтому на батареях давление ниже...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

если простая циркуляция вносит такой дисбаланс, то подсоеденение батарей на мансарде, наверное, вовсе остудит нижние батарии.

 

Ну так верхние батареи ж будут сопротивление потоку оказывать, это ж не просто трубу подачи в обратку впихнуть...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Арматура только одна - соеденение подающей и боратной трубы. Впринципе, мне уже все понятно - вода идет куда ей легче - а ей наверное легче идти 3 м вверх и 3м вниз просто по трубе в обратку, чем через батареи, поэтому на батареях давление ниже...

 

Что вы пишете? Какое давление ниже? Надеюсь это описка а не результаты прогула физики в школе/институте? :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Интересно зашунтировали. Та хоть 10 м в верх гидравлического сопротивления (подания давления от движения воды по трубе) совсем ничего. А статическое там роли ни какой. На голодном пайке сидят ваши радиаторы после врезок.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Интересно зашунтировали. Та хоть 10 м в верх гидравлического сопротивления (подания давления от движения воды по трубе) совсем ничего. А статическое там роли ни какой. На голодном пайке сидят ваши радиаторы после врезок.

Все разяснили, теперь в ближайшее время поставлю на подачу врезок краники, и ужму их по максимуму, только чтобы не замерзало.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Внимательней рассмотрел. Все правильно написали, после котла поставьте распределительный коллектор. И на каждый этаж своя подача и обратка. Если отсечь +1,-1 и на первых двух радиаторах, на обратках поставить балансировочные краны. То ветка заработает. Хотя 20 мм. выбрана с напрягом. Насос в котле 25/6, мощность радиаторов ветки 3723 Вт. = 160 л/час. Прокачает.

 

Диаметры по остальным этажам подбирайте по этой таблице:

По молотку и пальчикам: «Антип» +1.

484582055_.gif.da2c3b51b5ba84d6044da1d0a8c31067.gif

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Внимательней рассмотрел. Все правильно написали, после котла поставьте распределительный коллектор. И на каждый этаж своя подача и обратка. Если отсечь +1,-1 и на первых двух радиаторах, на обратках поставить балансировочные краны. То ветка заработает. Хотя 20 мм. выбрана с напрягом. Насос в котле 25/6, мощность радиаторов ветки 3723 Вт. = 160 л/час. Прокачает.

Диаметры по остальным этажам подбирайте по этой таблице:

По молотку и пальчикам: «Антип» +1.

 

Ну, по тепловым х-кам для т теплоносителя 80 по паспортам получается 6кВт батарей. Балансировочные краны - это какие-то специальные краны или хитрое название обычных краников на радиаторах? А если просто пережать +1 и -1 до минимума, не переставляя краны на обратку батареи, то это поможет?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А если просто пережать +1 и -1 до минимума, не переставляя краны на обратку батареи, то это поможет?

 

Поможет. Краны что на обратке что на подаче - выполняют одну и ту же работу.