Не правильно ГРЕЕТ теплый пол,хелп

Sav4uk

Рекомендовані повідомлення

Не могу разобраться

досталась такая вот система как на фото

термоголовка рабочая и полностью открыта

на входе по рисунку 60 градусов ,после насоса 35 градусов

площадь пола 55 квадратов

скорость насоса не влияет на температуру особо,но если закрыть 5 контуров то температура после насоса сразу поднимается

регулировки расходомера работают и откликаются

байпас сняли пробовали что будет если его снять,ничего не поменялось

на насосе нет опознавательных знаков какая его мощность(

может ли быть у меня проблема в насосе? или в чем подскажите?или подскажите профессионального человека который поможет разобраться в ситуации

IMG_0096_1__800.jpgi.gif

Змінено користувачем Sav4uk
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. Еще один насос который подает теплоноситель на колектор есть?

2. Левый нижний угол на фотке, колпачек на крантике откручивали?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вообще не понял задумки автора ) т.е справа на лево горячая вода идет "мимо кассы" и уходит обратно в пол? :lol:

А насос отбирает часть холодной воды из ТП и часть горячей из подачи? :lol:

Не удивительно что она в итоге холоднее. Система нипель :lol:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это самая работоспособная схема. Насос либо Грюндфос, либо его китайский двойник.

Я так и не понял, вы хотите 65 в теплый пол? По описанию все работает отлично. ТП система низкотемпературная и порой его теплоту почти нельзя ощутить рукой, а в доме тепло и комфортно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вообще не понял задумки автора ) т.е справа на лево горячая вода идет "мимо кассы" и уходит обратно в пол? :lol:

А насос отбирает часть холодной воды из ТП и часть горячей из подачи? :lol:

Не удивительно что она в итоге холоднее. Система нипель :lol:

в плане? это же вроде как стандартный смесительный узел самый простой

 

Добавлено через 1 минуту

Это самая работоспособная схема. Насос либо Грюндфос, либо его китайский двойник.

Я так и не понял, вы хотите 65 в теплый пол? По описанию все работает отлично. ТП система низкотемпературная и порой его теплоту почти нельзя ощутить рукой, а в доме тепло и комфортно.

я хочу хотя бы 45 градусов чтобы было ,а у меня больше 35 не получается на датчике,а по факту пол наверно чуть менее 30 что абсолютно не комфортно для ног и для жизни

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Снимите полностью термоголовку, открутите колпачок в левом нижнем углу перед краном, под ним или шестигранник или под отвертка. Полностью открутите, а лучше вообще выбросите этот элемент, он скорей всего и есть болячки, создает местное гидравлическое сопротивление.

 

Добавлено через 2 минуты

Сорри, не рассмотрел, это же остатки байпаса. Ничего не выбрасывайте.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добавлено через 2 минуты

Сорри, не рассмотрел, это же остатки байпаса. Ничего не выбрасывайте.

Прижать плавно обратку. И выставить в соответствии с термометром и термоголовкой.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Снимите полностью термоголовку, открутите колпачок в левом нижнем углу перед краном, под ним или шестигранник или под отвертка. Полностью открутите, а лучше вообще выбросите этот элемент, он скорей всего и есть болячки, создает местное гидравлическое сопротивление.

 

Добавлено через 2 минуты

Сорри, не рассмотрел, это же остатки байпаса. Ничего не выбрасывайте.

 

в левом верхнем углу есть белый колпачек и под ним шестигранник

в нижнем я не вижу его ,там есть колпачек медный но это заглушка от байпаса

ткните носом пожалуйста)

 

Добавлено через 2 минуты

Прижать плавно обратку. И выставить в соответствии с термометром и термоголовкой.

 

а где прижать обратку если снизу ничего не регулируется((((

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А где прижать обратку если снизу ничего не регулируется((((

Не вижу чем. Верхний под 6 ник похоже на регулировку байпаса.

Попробуйте в качестве эксперимента почти закрыть шаровый кран на обратке.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а где прижать обратку если снизу ничего не регулируется((((

Ничего не крутите, ни под какими колпачками, это я попутал ваш байпас с балансировочным (радиаторным отсечным:)) краном, по тел смотрел.

Снимите голову, посмотрите что будет, если ничего, делайте как написал Сергей.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не вижу чем. Верхний под 6 ник похоже на регулировку байпаса.

Попробуйте в качестве эксперимента почти закрыть шаровый кран на обратке.

вот мне кажется если бы тут стоял болт регулировочный как на фото то это решило все мои проблемы(( скажите а отдельную часть нижнюю докупить реально?

 

IMG_0096_1__500.jpgi.gif

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Докупить реально почти все.

не подскажите мастера толкового ,я готов нормально заплатить если кто-то найдет эту часть и приедет поставит все это,чтобы я жил в тепле и все работало)

 

Добавлено через 2 минуты

Так это место установки термометра, его там попросту нет.

 

правильно

но зачем мне там термометр если там можно было бы поставить кран

или я не прав?

ну или почему эта примитивная система не работает? я уже голову сломал над ней(((

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

не подскажите мастера толкового ,я готов нормально заплатить если кто-то найдет эту часть и приедет поставит все это,чтобы я жил в тепле и все работало)

Вы тут напишите где находится дом? Думаю, кто-то откликнется.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы тут напишите где находится дом? Думаю, кто-то откликнется.

киево-святошинский район

село тарасовка

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У вас Квс большой на выходе. Пробовали поджимать кран, как писал Сергей? Голову снимали?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У вас Квс большой на выходе. Пробовали поджимать кран, как писал Сергей? Голову снимали?

да голову снял,кран поджал сильно насос на 3 даже ни на градус не изменилась((( в течении 30 минут пробовал (

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Все успокоились.

Давайте постепенно.

Какая температура на подаче котла ?

P.S. Подавая 40*С ,если Вы получаете на подаче 35, то это хороший результат.

Установите подачу 50 *С

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Все успокоились.

Давайте постепенно.

Какая температура на подаче котла ?

P.S. Подавая 40*С ,если Вы получаете на подаче 35, то это хороший результат.

Установите подачу 50 *С

 

У ТС -60 на подачі,я так розумію.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Все успокоились.

Давайте постепенно.

Какая температура на подаче котла ?

P.S. Подавая 40*С ,если Вы получаете на подаче 35, то это хороший результат.

Установите подачу 50 *С

подаю 60 градусов,я на фото отметил красной точкой

там где точка красная там кипяток температара,а буквально 5 см выше и все 35 градусов и не двигается дальше

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

в плане? это же вроде как стандартный смесительный узел самый простой

Не самый простой, у меня проще, всего с одним насосом а не с двумя. Глядя на вашу схему проблема скорее всего в контуре который подает воду (синий насос) на эту чудо схему. Красненький насос гоняет воду по контуру теплого пола нормально, это показывают расходомеры, просто плохо поступает горячая вода из подвала и красненький насос гоняет воду из обратки теплых полов по кругу. Когда закручиваете 5 контуров то видимо поступающей воды хватает на оставшийся открытый контур он перестает подмешивать холодную обратку из ТП потому и растет температура на датчике. А чего вода не поступает из подвала непонятно.

  • Лайк 1