Какой стабилизатор выбрать luxeon ewr-10000 или Элекс ГЕРЦ-АМПЕР 7,5 кВт?

Ответ
 
Опции темы
Старый 17.05.2018, 17:42   #41
dip
Старожил форума
 
Регистрация: 19.06.2012
Пол: Мужской
Сообщений: 1,521
Вы сказали Спасибо: 13
Поблагодарили 303 раз(а) в 244 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от dinol Посмотреть сообщение
Как обещал, пишу короткий, а может и не совсем короткий отзыв об Ампере.
А скачки у меня действительно дикие (от 140 до 330 - это то что я отследил). Короткое время (примерно по 5-10 мин) и не понятно с какой периодичностью.
капец,

переезжайте в другой дом-район,

иначе технике конец при 10 минутах 330 в
должен был наступить давно.
dip вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2018, 20:07   #42
Dalet
Консультант форума
Аватар для Dalet
 
Регистрация: 25.12.2010
Адрес: Борисполь
Пол: Мужской
Сообщений: 7,921
Вы сказали Спасибо: 2,299
Поблагодарили 4,113 раз(а) в 2,448 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
А минус, на самом деле один. Он не вытягивает резкие скачки, и свет как вырубался, так и вырубается. Пускай не так часто, но все же... Подозреваю, что свет вырубает реле.
Хотя в паспорте стаба указано быстродействие выше, чем в паспорте реле.
есть у меня джип, по кличеству лошадок шо трактор, но гад плуга не тянет. Это явно минус.

А теперь по делу. Готовы ли Вы визуально воспринять процесс длительностью 10мс? А стаб готов. В этом и суть.

Он видит провал/всплеск длительностью 10-60мс и отрабатывает. Но ввиду быстротечности процесса и величины изменения параметра он не в силах отрегулировать из-за чего происходит скачек/провал выходного напряжения и стаб выключается. Это своего рода крайняя стадия защиты подключенного оборудования.

Данный тип стабилизаторов не в состоянии решать такие проблемы с сетью, его схемотехника и его параметры на это не заточены.
По этому и требовать от него такого нет смысла.

А поможет в этом Онлайн ИБП, но денег там ой как много нужно.
Dalet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Dalet за это полезное сообщение:
dinol (17.05.2018)
Старый 17.05.2018, 22:31   #43
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
 
Регистрация: 03.02.2010
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 5,773
Вы сказали Спасибо: 1,219
Поблагодарили 2,970 раз(а) в 2,237 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Dalet Посмотреть сообщение
Данный тип стабилизаторов не в состоянии решать такие проблемы с сетью, его схемотехника и его параметры на это не заточены.
А поможет в этом Онлайн ИБП, но денег там ой как много нужно.
А "Эталон" или "пттм" справятся с такими скачками?
engeneer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2018, 12:02   #44
Serg-Solar
Консультант форума
Аватар для Serg-Solar
 
Регистрация: 14.10.2008
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 2,916
Вы сказали Спасибо: 1,101
Поблагодарили 1,246 раз(а) в 804 сообщениях
Отправить сообщение для Serg-Solar с помощью ICQ
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от engeneer Посмотреть сообщение
А "Эталон" или "пттм" справятся с такими скачками?
Эталон должен справиться, ПТТМ нет.
Serg-Solar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Serg-Solar за это полезное сообщение:
engeneer (23.05.2018)
Старый 23.05.2018, 22:02   #45
iiigolkin
Супер старожил форума
Аватар для iiigolkin
 
Регистрация: 11.05.2016
Адрес: Житомир
Пол: Мужской
Сообщений: 13,979
Вы сказали Спасибо: 7,752
Поблагодарили 26,034 раз(а) в 8,513 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Serg-Solar Посмотреть сообщение
Эталон должен справиться, ПТТМ нет.
их там бесступенчатых развелось уже — я сам в шоке
volter.ua/shop3/207/
я помню только Эталон из них, и тот что назвали «Смарт», и то лишь потому,
что до сих пор их собираем у меня и первый из них я разрабатывал,
а за вторым хотя бы приглядывал,
когда его перекомпоновывали в традиционный старый вольтеровский корпус.

остальные мельком видел макеты на выставке, приглядываться не стал..

но если база схемная не менялась (надеюсь) — то любой из них должен легко справляться.
iiigolkin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо iiigolkin за это полезное сообщение:
engeneer (23.05.2018)
Старый 05.07.2018, 06:39   #46
pavel_555
Начинающий форумчанин
 
Регистрация: 13.02.2016
Пол: Мужской
Сообщений: 39
Вы сказали Спасибо: 62
Поблагодарили 9 раз(а) в 8 сообщениях
По умолчанию

Добрый день

Помогите в выборе трехфазного стаба на 20 кВт.
Из трехфазной нагрузки будет только тепловой насос. Остальное все однофазное пока что.
Хотелось бы конечно сэкономить и поставить три однофазных стаба, но понимаю что скупой платит дважды...

Спасибо
pavel_555 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2018, 10:36   #47
pavel_555
Начинающий форумчанин
 
Регистрация: 13.02.2016
Пол: Мужской
Сообщений: 39
Вы сказали Спасибо: 62
Поблагодарили 9 раз(а) в 8 сообщениях
По умолчанию

И еще вопрос касательно симисторно/тиристорных стабилизаторов - насколько критично количество ступеней стабилизации. Допустим применительно к одесским изделиям - стоит ли гнаться за 36 ступенями, или и 16-ти достаточно ?

Спасибо
pavel_555 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2018, 13:36   #48
dneprstab
Старожил форума
Аватар для dneprstab
 
Регистрация: 28.07.2011
Адрес: Днепр
Пол: Мужской
Сообщений: 4,279
Вы сказали Спасибо: 221
Поблагодарили 1,748 раз(а) в 1,173 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от pavel_555 Посмотреть сообщение
И еще вопрос касательно симисторно/тиристорных стабилизаторов - насколько критично количество ступеней стабилизации. Допустим применительно к одесским изделиям - стоит ли гнаться за 36 ступенями, или и 16-ти достаточно ?

Спасибо
Вне контекста применения ответ будет 50 на 50

Добавлено через 2 минуты
Цитата:
Сообщение от pavel_555 Посмотреть сообщение
Добрый день

Помогите в выборе трехфазного стаба на 20 кВт.
Из трехфазной нагрузки будет только тепловой насос. Остальное все однофазное пока что.
Хотелось бы конечно сэкономить и поставить три однофазных стаба, но понимаю что скупой платит дважды...

Спасибо
Если для ТН - ставите 3 однофазника и РППН на вводе насоса.
Тогда при обрыве или прекосе фаз ТН отключится а оставшиеся фазы будут питать остальную однофазную технику в доме.
Плюс еще в том , что железо оно сломается когда нибудь .
А трехфазник в моноящике весит 90 кг - заманаетесь отправлять в ремонт.
dneprstab вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2018, 16:04   #49
Dalet
Консультант форума
Аватар для Dalet
 
Регистрация: 25.12.2010
Адрес: Борисполь
Пол: Мужской
Сообщений: 7,921
Вы сказали Спасибо: 2,299
Поблагодарили 4,113 раз(а) в 2,448 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Из трехфазной нагрузки будет только тепловой насос.
от тут то и попадем по полной))))


Цитата:
Хотелось бы конечно сэкономить и поставить три однофазных стаба, но понимаю что скупой платит дважды...
и разочаровывается когда видит в корпусе трехфазника три однофазных стаба.


Теперь по делу. Зачем стаб. Что не так с напряжением?
Какой насос, что допускает по напруге?
Dalet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.07.2018, 11:19   #50
pavel_555
Начинающий форумчанин
 
Регистрация: 13.02.2016
Пол: Мужской
Сообщений: 39
Вы сказали Спасибо: 62
Поблагодарили 9 раз(а) в 8 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Теперь по делу. Зачем стаб. Что не так с напряжением?
Ну напряжения как такового и нет пока что, обещают к осени только 3 фазы.
Но учитывая что район только начал строится (участки наделили в лесу), и вокруг будут строится еще долго - то ожидать стабильного и качественного питания не стоит так точно. Поэтому готовить сани надо летом, а не когда начнет гореть в одном месте. Тепловой насос AIK MINI 12
pavel_555 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.07.2018, 13:28   #51
Dalet
Консультант форума
Аватар для Dalet
 
Регистрация: 25.12.2010
Адрес: Борисполь
Пол: Мужской
Сообщений: 7,921
Вы сказали Спасибо: 2,299
Поблагодарили 4,113 раз(а) в 2,448 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от pavel_555 Посмотреть сообщение
Ну напряжения как такового и нет пока что, обещают к осени только 3 фазы.
Но учитывая что район только начал строится (участки наделили в лесу), и вокруг будут строится еще долго - то ожидать стабильного и качественного питания не стоит так точно. Поэтому готовить сани надо летом, а не когда начнет гореть в одном месте. Тепловой насос AIK MINI 12
Страхи это. Как другие живут без стабов.

Совет - не спешить, и решать проблему когда он будет и будет понятно какая проблема.
А чтобы не сгорело и можно было понять какую проблему решать, да и вообще есть ли она ставят реле напряжения
Dalet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ответ

Опции темы



Текущее время: 07:46. Часовой пояс GMT +2.

Если Вы пользователь

Вы можете зарегистрироваться как пользователь и использовать весь функционал форума.
В любой момент Вы можете изменить свой статус с пользователя на компанию зайдя в личный кабинет.

Регистрация пользователя

Если Вы компания

Вы можете зарегистрироваться как компания и вести свою деятельность на нашем сайте.
Вы также можете создавать темы и отвечать в форуме.

Регистрация компании